好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

植筋-专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷” 法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。如图所示。

一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷。

4、钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度应大于锚固件的锚固长度。

5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。打开植筋胶封盖,换上并拧紧混胶嘴。 装入胶枪,扣动胶枪把手挤出胶液。 最初挤出未混合均匀的胶液应被舍弃,直至挤出的混合胶液色泽完全一致时,方可使用。混胶嘴端头开始

时应伸至孔的底部,边挤胶边后退,以保证孔内不含空气。

6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的钢筋植入端醮少许胶液,缓缓旋转插入植筋孔,并调整到规定位置。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与钢筋和混凝土孔壁表面粘结密实。钢筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。

钢筋要插入孔道最深处,常温下保证24h 不扰动(时间按植筋胶说明书控制),达到要求后方可进行其余施工。

7、检查验收:按植筋胶说明书介绍的产品凝胶时间和固化时间,一般为15min和1h,植筋到位后,凝胶前要派专人现场看护施工完的钢筋,严防碰撞;胶体完全固化后方可进行拉拔试验。采用非破坏性检验,试验值达到设计要求后卸荷。如设计无要求,可

参照《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004)附录A执行。植筋过程完成后,专业工长要对所有钢筋进行检查,检查合格填写钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录表,然后请专业质检员进行验收核定,核定无误后报请现场监理工程师进行验收,并在钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录表上签署意见,通过验收后方可进行其余施工。 七、材料要求 7.1钢筋

钢筋要按设计要求加工,设计未注明的按构造要求制作。其规格、长度端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告,且不得有锈蚀和明显弯曲现象。如略有锈蚀,可进行除锈处理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。 7.2植筋胶

植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告和复试报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。产品质量应符合中国工程

建设标准化协会CECS25:90 标准指标要求。植筋胶应不含氯离子及金属膨胀物。 7.3丙酮

准备适当数量的丙酮溶液,用于清洗油污和胶体污染。 八、机具设备

钢卷尺、墨线盒、红蓝铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。 九、劳动力组织

单层工程量较小时,由4人组成的操作小组进行施工,一层为一个施工段,每个施工段分为成孔阶段和植筋阶段,竖向流水。成孔阶段2人定位弹线,1人打孔,1人清孔;清孔后进行验收,植筋阶段共2人进行注胶、植筋操作。 十、注意事项

1、钢筋位置的定位一定要综合设计(构造)要求与设计要求相结合确定,确定位置后要严格按要求进行弹线控制。钻孔时要避免对结构主筋造成损伤。

2、钻孔时一定要先轻钻定位,再用力垂直顶压冲击钻缓缓钻进。孔径、孔深及垂直度要严格按要求控制,保证符合要求。

3、“植筋法”施工砌体钢筋的关键在于清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量。清孔时要求一定要认真进行“四吹三刷”工序。

4、向孔内注胶时要掌握注入量,不能过多,也不能过少。过多钢筋植入

后胶体会有很多溢出,造成浪费和污染;过少则孔内注胶不饱满,易造成粘结强度不够。施工时,要严格进行控制。

5、使用注射胶时,向孔内插入钢筋前,植入端一定要醮一定胶来保证孔内胶体饱满。

6、钢筋插入孔中时,要沿着一个方向旋转,且要边旋转边插入,以使胶体与钢筋充分粘结。

7、植筋胶使用前一定要进行复试,要保证胶体的粘结强度以及胶与钢筋和胶与混凝土的粘结强度符合设计及规范要求。

8、钢筋要防止有锈蚀和粘有杂质现象,施工前,要用丙酮溶液进行擦拭,确保不锈、干净,表面无杂质和油污。

9、植筋胶固化前,严格防止钢筋被扰动,在达到规定时间后方可进行下道工序施工。 十一、质量要求 11.1钻孔质量

1、主控项目

(1)钻孔孔径符合设计要求及有关规定。

(2)钻孔内应清理干净,无粉尘;植筋胶产品要求孔道干燥的要保持孔道干燥。

2、一般项目

(1)钻孔位置应符合设计(构造)要求。

(2)钻孔深度允许偏差为(+20mm,0mm),水平度允许偏差为5mm,位置允许偏差为5mm。

11.2钢筋“植筋法”施工质量

1、主控项目

(1)植筋胶质量应符合要求。钢筋无锈蚀,表面无杂质。 (2)钻孔内植筋胶应饱满,固化良好,钢筋要锚牢锚实。 2、一般项目

(1)钢筋的位置、尺寸、弯钩、间距应符合设计或构造要求。 (2)钢筋施工质量应符合设计或规范要求。 十二、抗拔试验

植筋48小时后即可达到强度要求,届时请有资质的检测单位对植筋情况进行现场抗拔抽检,抗拔力要求在钢筋的设计强度以上为植筋锚固合格。植筋抽检数量不少于1%。按每一个部位,每种规格均分别抽检。某个部位的某种规格植筋数量不足100根时,也必须抽检1组,才能视为该批植筋合格。 十三、安全文明施工

1、施工人员戴好安全帽,高空作业系好安全带。 2、电器设备由专人管理维护并安装保护器。

3、配制粘结剂用的原料应密封储存,远离火源,保持良好通风,避免阳光直接照射。

4、所有材料及工具应放在安全地方。 5、夜间施工要有足够照明。

6、在高空作业时一切工具要放稳,以防掉下伤人。

7、施工操作必须严格按照操作规程进行,手持冲击钻时必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

植筋-专项施工方案