图 2.1.3 五彩城空调水立管布置示意图

15. 商业楼层内的空调冷、热水分支管道及冷凝水水平干管应尽可能敷设于后勤走道内。

管路上经常需要检修的阀门等附配件亦尽可能设于后勤区域并在天花上预留检修口。 16. 商场内每个租户均需预留冷凝水管道接口。冷凝水水平管道长度不宜超过

50 米。

17. 百货及超市等面积较大的租户内宜多预留若干冷凝水排水接口,以便于日后租户接驳。 18. 冷凝水管道水平干管末端应设便于定期冲洗的清扫口。 19. 各空调冷热水系统工作压力不宜高于

1.6MPa。

20. 空调冷热水管、冷凝水管及空调风管需要保温。保冷应优先采用导热系数小、阻湿因

子大、吸水率低、密度小、耐低温性能好的绝热材料。保温材料优选导热系数小、允 许温度高于介质温度的绝热材料。

21. 当空调热水管道利用自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。 22. 空调水系统应在下列部位设置阀门:

(1) (2)

冷水机组、换热器等设备的供回水管。 水泵的吸水管和出水管应设阀门

, 闭式循环系统各并联水泵的出水管上

, 以及开

式系统供水管阀门前 ( 水泵出口与阀门之间 ) 还应设止回阀;

(3) (4) (5) (6) (7)

分、集水器处供回水干管;

分区垂直立管和水平主干母管交接的供回水管道; 其它自水平主干母管接出的供回水分支管道; 各层水平支管与垂直分区立管交接的供回水管道; 为租户预留的供回水支管;

12

(8) (9)

空气处理机组 ( 或风机盘管 ) 的供回水支管;

空调冷热水系统最高点及管道上翻处需要设置排气阀,系统最低处需要设置泄 水管及阀门。

23. 应按下列要求设置温度计或压力表 (主机房内的压力表应采用精度等级

(1) (2) (3) (4)

冷水机组进出口应设压力表及温度计; 换热器一、二次侧进出口应设压力表及温度计; 分、集水器处应设压力表及温度计;

集水器各分路阀门外的管道上应设温度计、压力表 压 力表;

(5) (6) (7)

水泵进出口应设压力表;

过滤器、除污器、止回阀的前后应设压力表; 空气处理机组出水支管应设温度计。

0.4 的压力表):

, 分水器各分路阀门外应设

24. 冷水机组、换热器、水泵、计量表具、电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤

器或除污器,且宜优先选用除污器;各设备相距不远时可不重复设置。孔径不大于: 1.5mm。

2.1.4 商业区域空调通风系统 1.

商场购物通廊及中庭应采用全空气系统,空气处理机组( 能够加大新风量甚至全新风直流运行,新风量不小于送风量

AHU)新风比应可调,过渡季应 50%。商场排风系统 设计及控

不宜大于 50

制应与 AHU新风量的变化相适应。 AHU设置应靠近服务区域,风道作用半径 米,从风机到最不利末端管道长度不宜大于 2.

100 米。

中庭空调送风系统及相应的控制系统设计应克服冷气下沉、 热气上浮所带来的冷热不均现

象。夏热冬暖、夏热冬冷及温和地区层数不大于六层的项目宜采用空调机组集中设置在屋 顶的方式;其它项目宜采用分散布置的方式。对这两种系统形式其设计及控制要求如下: (1) i. ii. iii.

中庭空调机组集中设置于屋顶,采用竖向送风系统的项目: 回风口不应设置在中庭顶层高位,

宜将回风管道引至各层, 回风口在各层设置;

顶层及底层风量需要考虑季节因素,设计中需要分别说明冬夏季风量要求。 送回风机设置变频器,由风管静压控制变频量;

VAVBO)X,由每层回风温度控制阀门开度;

由水阀开度控制维持设定好的送风温

iv. 每层送风支管设置变风量阀( v.

由物业根据负荷情况设定空调机组送风温度, 度;

(2) i.

中庭空调机组分散设置于各层的项目:

顶层与底层空调机组选型应考虑中庭上热下冷因素。空调机组宜设置变频器,由本

13

层回风温度控制变频量; ii.

3. 4.

由物业根据负荷情况设定各层空调机组送风温度,通过调节水阀开度控制送风温度;

当技术经济分析合理时,商场购物通廊及中庭可设置排风热回收装置。

如采用转轮全热回收装置,新风量与排风量不能相差过大;新风机宜位于转轮之前,排风 机宜位于转轮之后;在新排风入口前设置初效过滤器;热回收装置的新风管和排风管,均 宜设旁通管就及旁通阀。

5. 百货、超市、主力店及大型餐厅等大租户采用全空气系统。设计中需要规划空调机房 置,同时预留新风管(或新风百叶) 、排风管(或排风百叶) 、空调水管及冷凝水 或排水地漏。

位 管接口

6. 采用预留全空气系统的大租户, 其新风井道及百叶应满足过渡季加大新风量的可能性,新

风量按照不小于 50%送风量考虑。预留新风取风口处需要设置电动调节风阀,该风阀宜设 置于公共区域,并应接入楼宇控制系统由物业进行监控。排风管道及百叶只需按照最小新 风量预留。 7. 8. 9.

大租户内单台空调机组负担面积不宜大于

1000 平米。

商场内小面积租户采用风机盘管加新风系统。

商场内小面积租户内预留空调水管及阀门、凝结水管接口、新风支管及阀门。空调水管道 及新风管道及分支管道阀门尽量布置于后勤走道内,便于管理及检修。小租户管道阀门预

留位置见图 2.1.4 。

图 2.1.4 万象城小租户管道阀门预留位置示意图

10. 小租户新风机组宜竖向集中设置, 每台新风机组风道作用半径不宜大于

14

50 米。 新风 机组

应设置变频器,新风机可根据商场人流量情况或商场内空气品质变速运行。商场 统设计及控制应与新风机新风量的变化相适应。

11. 冰场区域空调设计需要考虑消除冰面雾气及防止顶棚结露措施。

排风系

宜利用冰场制冷机组冷凝

热进行空调送风再热。 冰场区域新风宜单独进行除湿处理后再送入冰场空调系统。 12. 冰场区域空调气流组织方式宜采用上送下回方式,

但冰面上 1 米内空调送风风速不可大于

0.2m/s ,以减少冰面对流换热量。冰场顶棚区域不宜设置排风及回风口。

13. 各餐饮租户厨房需预留排油烟管道、补风管道及事故排风管道。需在设计时考虑并预留足

够的厨房排油烟风机、补风机及油烟处理设备安装位置。

油烟净化装置宜设置于租户内,

如因

商场室内排油烟管道宜尽量保持负压排风状态,避免由于风道正压造成的油烟外溢。 场地限制,室内需有正压段的排油烟管道时,需将净化装置设于正压管道段之前。 14. 厨房排油烟排放口的位置宜设置在塔楼屋顶或裙房屋顶。如在裙房屋顶,排油烟排放口与

塔楼投影的最小间距应大于

30 米,且应设置于主导风向的下风向一侧。如场地等原因无

法满足上述条件, 需要采取在排放口设置活性炭吸附装置等深度除味处理措施。 15. 租户排油烟风机及补风机需要预留接入楼宇控制系统的监视点。 16. 各餐饮厨房排油烟管道、补风管道

宜 独立设置,避免合用。

其它地区项目租户厨房冬季补风

17. 严寒及寒冷地区项目租户厨房冬季补风宜进行预热处理,

不建议进行预热处理。租户厨房夏季补风一般不建议进行预冷处理。如考虑日后招商因素 预留,此部分预留冷量不宜大于

30%补风处理冷量。夏季厨房补风计算温度

宜取 28℃,

冬季宜取 10℃。 设计要考虑日后业态调整的灵活性,日后可能改为餐饮使用的区域须预留 排油烟及补风管道。

18. 餐饮区域需要保持负压,餐饮厨房补风量为排风量的

风量平衡确定。

19. 厨房排油烟管道应采用不锈钢板制作。

20. 设计应考虑商场在不同季节、不同时间段的室内空气平衡,

需进行商场整体风平衡设计及 70%至 90%,具体取值按照商场整体

计算。商场排风机宜为多台设置, 以便于不同季节、 不同使用情况下排风量调节。必要时排 风机可变频控制。

21. 商场中庭高大空间顶部宜设置排风设施,将热空气及时排除。

22. 部分大租户排风及商场公共区排风可做为补风引入地下车库,改善车库舒适性。 23. 所有地区商场公共区域及租户新风系统不需要考虑设置冬季加湿系统。 24. 空气处理机组表冷器面风速不宜超过

2.5m/s 。

25. 冬季室外低于零度时使用的集中空调系统及新风系统的热水空气加热器,应采取防冻保护

措施。

26. 严寒地区项目空调处理机组及新风机组不应露天设于室外。

15

寒冷及夏热冬冷地区项目空调

处理机组及新风机组不宜室外露天设置,如必须设于室外,应充分考虑防冻及保温措施。 27. 严寒地区空气处理机组及新风机组必须设置预热盘管。 28. 商场公共区域及卫生间内的风机盘管开关控制应通过 29. 所有空调通风管道竖井不可采用土建风管井。 30. 非租户单独使用的空调设备,不可设置于租户区内。

31. 空调设备机房设置的位置应考虑设备运输及检修是否方便可行。

32. 设于外墙的百叶位置应与建筑师沟通确定。新、排风百叶布置应避免新、排风短路,特

别应注意厨房排油烟口应远离新风取风口,且不应设于新风取风口上风侧。排风百叶风速 不高于 4m/s, 新风百叶面风速不高于

3m/s(百叶遮挡率按照 50%考虑)。

50dB(A),电影院不大于 35 dB(A)

DDC接入 BA系统。

33. 商场营业区域的噪声标准:一般应不大于

34. 空调风管建议采用镀锌钢板,不建议采用复合风管。 35. 空调机组、新风机组及平时使用的送排风机效率应不低于

定值及能效等级》中之二级要求。 2.1.5 后勤区域空调通风系统 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

商业管理办公用房设置风机盘管加新风系统。

电梯机房、消防控制中心、数据机房、电话机房、湿垃圾房应设置专用空调。 员工餐厅厨房需要预留排油烟及补风管道。

贴临商业租户区域的有较大运行噪声的设备用房,应采取必要的隔墙吸音措施。 地下室层高高于 4 米的车库,排风系统宜设置下排风口。 卸货区宜独立设置排风及补风系统,有条件时宜设置下排风口。

夏热冬冷及夏热冬暖地区项目的变配电房应设置空调降温设施。空调设备应设置于变 配电房之外,利用管道送回风,空调送回风管道应与通风管道分别设置。 8. 9.

采用开式制冷机的制冷机房应设置空调降温设备。 垃圾房及隔油池房排风需经过活性炭处理后方可排出室外。

GB19761-2009《通风机能效限

10. 冰场冰鞋房需设计排风系统,并设置独立式抽湿机。

16

华润置地万象城机电设计指引2.0版-(2014.1.29)

图2.1.3五彩城空调水立管布置示意图15.商业楼层内的空调冷、热水分支管道及冷凝水水平干管应尽可能敷设于后勤走道内。管路上经常需要检修的阀门等附配件亦尽可能设于后勤区域并在天花上预留检修口。16.商场内每个租户均需预留冷凝水管道接口。冷凝水水平管道长度不宜超过50米。17.百货及超市等面积较大的租户内宜多预留若干