天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泵、二次泵、 冷却水泵、 冷 却塔等设 备电 量变送 器

低压进线 A 相电流

低压进线 B 相电压 低压进线 B 相电流 低压进线 C 相电压 低压进线 C 相电流 低压进线 A-B 线电压 低压进线 A-B 线电流 低压进线 B-C线电压 低压进线 B-C线电流 低压进线 C-A 线电压 低压进线 C-A 线电流 低压进线功率因数测量 低压进线频率测量 低压进线电度测量 低压进线有功功率测量 低压进线无功功率测量 冷却塔风机运行状态 冷却塔风机故障报警 冷却塔风机手自动状态监测

冷却塔风机启停控制 冷却塔风机高 /低速监测

冷却塔

冷却塔风机高 /低速控制 冷却塔供水电动阀开关状态 冷却塔供水电动阀开关控制 冷却塔回水电动阀开关状态 冷却塔回水电动阀开关控制

冷却塔出水温度 冷却水温度旁通阀开度反馈 冷却水温度旁通阀开度调节

冷却塔总管供水温度

冷却水管路

冷却塔总管回水温度 冷却塔补水箱液位监测 冷却塔补水箱电动阀开关状态 冷却塔补水箱电动阀开关控制

冷却水泵运行状态 冷却水泵故障报警

冷却水泵

冷却水泵手自动状态监测

冷却水泵启停控制

DI DO DO DI DO DI DO AI AI AO AI AI AI DI DO DI DI 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议 通讯协议

DI DI DI DO DI

42

冷却水泵变频器故障报警(若有) 冷却水泵变频率反馈(若有) 冷却水泵变频率控制(若有)

冷冻水泵运行状态 冷冻水泵故障报警 冷冻水泵手自动状态监测

冷冻水一次 泵

冷冻水泵启停控制 冷冻水泵变频器故障报警 冷冻水泵变频率反馈 冷冻水泵变频率控制 冷冻水总管回水流量 盈余旁通管流量计方向

盈余旁通管流量

冷冻水一次 侧

管路

盈余旁通管温度 冷冻水供回水总管温度 冷冻水供回水总管压力 冷冻水二次泵运行状态 冷冻水二次泵故障报警 冷冻水二次泵手自动状态监测

冷冻水二次泵启停控制

冷冻水二次 泵

冷冻水二次泵变频器故障报警

冷冻水二次泵频率控制 冷冻水二次泵频率反馈 该二次泵组冷冻回水流量 该二次泵组冷冻水供回水温度 该二次泵组冷冻水最不利末端供回

水压力 室外温度

其它

室外湿度

DI AI AO DI DI DI DO DI AI AO AI DI AI

AI AI AI DI DI DI DO DI AO AI AI AI AI AI AI

注:此表以万象城常用的二次泵系统为依据编制,各项目还需结合项目情况深化确定。

2. 空气处理机

1)BAS 系统对空气处理机实现监控的功能。 2) 空气处理机的监控应具有的监控功能见表

2.5.9.3 :

表 2.5.9.3 空调处理机组监控功能表

监控设备

监控内容

43

信号类型

机组“启/停”控制 机组“启/停”状态反馈 机组运行 “手/自动 ”控制 机组运行 “手/自动 ”状态反馈

机组故障报警反馈 冷热水阀开度控制

四管制空气 处理

冷热水阀开度反馈

机组

送风温度反馈 回风温度反馈 过滤网压差报警反馈

DO DI DO DI DI AO AI AI AI DI

新风阀开度控制 回风阀开度控制 新风阀开度反馈

回风阀开度反馈 变频器频率控制(如有) 变频器频率反馈(如有) 变频器故障报警反馈(如有)

机组 “启/停”控制 机组启 /停状态反馈 机组运行 “手/ 自动 ”控制 机组运行 “手/自动 ”状态反馈

机组故障报警反馈 水阀开度控制 水阀开度反馈 送风温度反馈 过滤网压差报警

二管制空气 处理

新风风阀开度控制

机组

新风阀开度反馈 回/排风阀开度控制 回/排风阀开度反馈

变频器故障报警(如有变频设置) 变频器频率监测(如有变频设置) 变频器频率控制(如有变频设置)

机组 “启/停”控制 机组 “启/停”状态反馈 机组运行 “手/自动 ”状态控制 机组运行 “手/自动 ”状态反馈

机组故障报警反馈

44

AO AO AI AI AI AO DI DO DI DO DI DI AO AI AI DI AO AI AO AI AO AI DI DO DI DO DI DI

四管制空气 处理

机组

送风温度反馈 过滤网压差报警反馈

带热回收空 气处

理机组

新风阀开度控制 回风阀开度控制 新风阀开度反馈 回风阀开度反馈 转轮 “启/停”控制 转轮 “启/停”状态监测

AI DI AO AO AI AI DO DI

带热回收空 气处

转轮故障报警反馈

理机组

水阀开度控制 水阀开度状态反馈 二次新风温度反馈 排风阀开度控制 排风阀开度状态

变频器频率控制(如有变频设置) 变频器频率监测(如有变频设置) 变频器故障报警(如有变频设置)

AO AI AI AO AI AO AI DI DI

注:寒冷地区需增加防冻开关报警和连锁控制。

3. 新风处理机

1)BAS 系统对新风处理机实现监控的功能。 2) 新风处理机的监控应具有监控功能见表

2.5.9.4 :

表 2.5.9.4 新风处理机组监控功能表

监控设备

监控内容 机组 “启/ 停 ”控制 机组 “启/ 停” 状态反馈 机组运行 “手/ 自动 ”状态控制 机组运行 “手/ 自动 ”状态反馈

机组故障报警反馈 冷热水阀开度控制 冷热水阀开度反馈 送风温度反馈 过滤网压差报警反馈

四管制新风处理

机组

新风阀开度控制(夏热冬暖和温

和低区不需要)

新风阀开度反馈(夏热冬暖和温

和低区不需要)

45

信号类型 DO DI DO DI DI AO AI AI DI

AO

AI

变频器故障报警反馈(如有变频

设置)

变频器频率控制(如有变频设置) 变频器频率反馈(如有变频设置)

机组 “启/ 停 ”控制 机组 “启/ 停” 状态反馈

二管制新风处理

机组运行 “手/ 自动 ”状态控制

机组

机组运行 “手/ 自动 ”状态反馈

DI AO AI DO DI DO DI

监控设备 监控内容 机组故障报警反馈 水阀开度控制 水阀开度反馈 送风温度反馈 过滤网压差报警反馈

信号类型

DI AO AI AI DI AO

二管制新风处理

机组

新风阀开度控制(夏热冬暖和温

和低区不需要)

新风风阀状态反馈(夏热冬暖和

温和低区不需要)

AI

变频器故障报警反馈(如有变频

设置)

变频器频率控制(如有变频设置) 变频器频率反馈(如有变频设置)

DI AO AI

注:寒冷 及严寒 地区需增加防冻开关报警和连锁控制。

4. 风机盘管

1)BAS 系统通过对公共区风机盘管的配电线路开 2) 风机盘管的监控应具有的监控功能见表

/ 关控制实现监控的功能。

2.5.9.5 :

表 2.5.9.5 风机盘管监控功能表

监控设备

监控内容

风机盘管 “开/ 关”控制

风机盘管配

风机盘管 “开/ 关 ” 状态反馈

电线路开关

风机盘管 “手/ 自动 ”状态监测

DI DI 信号类型

DO

5. 送/ 排风机

1)BAS 系统对送 / 排风机实现监控的功能。 2) 送/ 排风机的监控应具有的监控功能见表

2.5.9.6 :

46

华润置地万象城机电设计指引2.0版-(2014.1.29)

泵、二次泵、冷却水泵、冷却塔等设备电量变送器低压进线A相电流低压进线B相电压低压进线B相电流低压进线C相电压低压进线C相电流低压进线A-B线电压低压进线A-B线电流低压进线B-C线电压低压进线B-C线电流低压进线C-A线电压低压进线C-A线电流低压进线功率因数测量低压进线频率测量低压