喷涂型聚脲弹性防水涂料施工工法
完成单位:××××建设发展有限公司 ××××建筑工程有限公司
主要完成人:××× ××× ××× ×××
1 前 言
喷涂型聚脲弹性防水涂料是一种无溶剂、无味、无毒,且可瞬间反应固化成膜的双组分涂料,可广泛应用于工业与民用建筑的地下工程、屋面、厨房与厕浴间、水池、体育场馆看台以及地铁、隧道等防水施工。该涂料具有施工效率高、涂膜厚度均匀、抗拉强度高、耐磨、耐腐蚀、耐高低温及耐老化等特点。
2 特 点
2.0.1 对混凝土、金属、塑料等各类基材等具有优良的附着力。
2.0.2 可在任意曲面、斜面、垂直面上喷涂成型,固化快,不产生流挂现象。涂膜凝胶时间短,lmin即可达到步行强度,施工效率高。
2.0.3 聚脲防水涂膜喷涂施工,一次施工达到厚度要求,涂层致密、连续、无接缝,厚度均匀,整体性好,克服了卷材多层施工的弊病,避免了卷材接缝可能造成的渗漏。
2.0.4 涂料无溶剂,固化后涂层无毒、无味,无挥发性有机物(VOC),符合环保要求。 2.0.5 可在低温及潮湿的基层上喷涂作业,施工受环境条件影响小。
2.0.6 涂膜力学强度高,耐磨、耐腐蚀、耐老化、耐交变温度、耐浸泡等性能突出。 2.0.7 涂膜热稳定性能好,可在一40?120°C长期使用,并可承受150°C的短时热冲击。 2.0.8 涂膜耐候性好,耐紫外线照射,可以户外使用。当户外使用时,可往涂料中加入各种颜、填料,制成不同颜色的制品。
2.0.9 燃烧性能达到国家标准《建筑材料燃烧性能分级法》GB 8624-1997的B2级。
3 适用范围
3.0.1 适用于地下室、地铁、隧道等地下工程;厨房、厕浴间、楼板等室内防水;水池、水渠等水工防水;屋面、体育场馆看台等防水施工。
3.0.2 可在混凝土、金属(钢、铝等)、塑料、木材等基层上施工。 3.0.3 可在潮湿的基层上施工,但基层必须经过专门处理。 时不宜施工。C°10环境温度低于一 3.0.4. 3.0.5 不得在结冰的基面上施工。
4 工艺原理
喷涂设备将异氰酸酯组分(A组分)与氨基化合物组分(B组分)按1:1的比例送至喷枪,在喷枪混合室混合雾化后喷出,反应生成一种弹性体物质—聚脲弹性防水涂膜。它继承了
RIM(Reaction Injection Molding )撞击混合原理,却突破了RIM必须使用模具的局限性,将高速反应瞬间固化的特点扩展到一个全新的领域。
聚脲自身柔韧性好、耐老化、强度高,即使在混凝土开裂的情况下,不但自身不会断裂,而且还能将混凝土紧紧抓住,起到防水和保护作用,适用于建筑领域的防水处理。
5 工艺流程及操作要点
5. 1 施工工艺流程
基层处理→喷涂设备检查→喷涂底漆→附加层施工→喷涂聚脲弹性防水涂料→检查与修补 5. 2 操作要点 5.2.1 基层处理
1)混凝土或水泥砂浆基层若有蜂窝、疏松等缺陷时,将所有松动的杂物用水冲刷掉,直至见到坚硬的混凝土基层,用嵌缝材料修补、找平。嵌缝材料固化后,用手提砂轮机磨平,保证基层坚实、平整。
2)对结构裂缝、施工缝等缺陷,应根据裂缝宽度的不同分别处理。当宽度小于3mm且不影响结构强度的裂缝,表面清扫干净后,直接粘贴增强材料即可,见图5.2.1。裂缝宽度大于3mm或混凝土强度受到影响者,应按设计要求进行结构补强处理,并验收合格后再进行聚脲弹性防水涂料喷涂施工。
图5.2.1 基层裂缝处理方式(裂缝宽度小于3mm且不影响结构强度时)
3)将混凝土基层清理干净,必要时用高压水枪或吸尘器等将基层砂浆、油污、灰尘等清理干净。 并用堵漏材料进应先找出漏点,当混凝土基层有漏水现象时,混凝土基层不得有明水,)4. 行堵漏、补强后再喷涂施工。
5)金属基层宜先进行除锈处理。除锈时,小面积可用机械 打磨,大面应进行机械抛丸处理。经过处理的基层表面应达到2.5a级以上,不得有毛刺、裂缝或凹凸不平、油污、油漆等现象。
喷涂设备检查2 5.2.1)设定喷涂设备参数,工作压力:2500psi;工作温度(主体温管及加
热器)65°C;外部气源(压缩空气)压力0.7?0.8MPa。
2)喷涂之前应将主机及附属设备进行调试。首先检查接电相位(正反转)应正确,然后检查以下设备是否正常:
①、检查空气压缩机的油水分离器是否正常工作; ②、喷涂主机的加热系统是否正常运转; ③、输出气管与主机的气管连接是否正常;
④、放出空气压缩机汽缸中和油水分离器中的水,避免水随涂料喷出,降低材料性能; ⑤、检查原料温度是否在21?45°C,如低于21°C,应将原料加热。
涂刷底漆 5.2.31)金属基层一般不涂刷底漆,在混凝土或水泥砂浆基层上必须涂刷底漆;潮
湿的基层必须使用专用底漆。
2)在混凝土或水泥砂浆基层满刷两道配套的专用封底底漆。第一道干燥后涂刷第二道,涂刷方向相互垂直,涂布量为0.5?0.8kg/m2。
3)底漆涂刷完毕,应在24h内(最长不超过48h)进行喷涂聚脲弹性防水涂料施工。
附加层施工4 5.2.按设计要求在结构阴阳角、穿墙管根、施工缝、屋面水落口、设备基座等
复杂部位进行加强层施工。可在需加强部位先预喷1~2遍聚脲弹性体防水涂料作为加强层,或在大面施工时增加喷涂遍数实现,厚度应不小于0.5mm,宽度250mm。
喷涂聚脲弹性防水涂料 5 5.2.1)在附加层施工完12h内应进行大面聚脲弹性防水涂料防水层
施工,如超过12h,应打磨附加层,涂刷或喷涂一道层间粘合剂,2h后再进行大面喷涂施工。 2)喷涂机按A、B两组分等体积比(1:1)的比例,将料送到喷枪,在喷枪混合室混合雾化后喷出。喷枪以0.5m/s的速度移动,一次喷涂涂层厚度约0.5mm。
且喷涂方前后两遍喷涂施工不需间隔时间,聚脲弹性防水涂料应分遍涂布至设计厚度,)3. 向应相互垂直,保证涂层厚薄均匀,无漏喷。 4)涂层的厚度应均匀,且表面平整。
5)转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得有流淌和堆积的现象。
6)涂层厚度宜为1.5?2.0mm,可以单独作为一道防水层,也可以与水泥基渗透结晶型防水涂料等复合使用。
节点细部做法 5.2.6节点部位容易引起结构变形、温差及干缩变形等,应综合处理。
1)屋面细部处理
①、无组织排水檐口的喷涂聚脲涂膜防水层收头,采用防水涂料多遍喷涂或用密封材料封严,檐口下端做滴水处理,其构造做法应符合图5.2.6-1的要求。
②、泛水处的喷涂聚脲涂膜防水层,宜直接喷涂至墙的压顶下,收头处理应多遍喷涂封严,压顶做防水处理,其构造做法应符合图5.2.6-2的要求。
女儿墙泛水处理图5.2.6-2 5.2.6-1 图屋面檐口处理
③、变形缝内应填充泡沫塑料,其上放衬垫材料,并用卷材封盖;顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板,其构造处理应符合图5.2.6-3的要求。 2)厕浴间细部构造
①、厕浴间套管防水构造做法应符合图5.2.6-4的要求
1一饰面层;2—保护层;3—喷涂防水层;4一渗透结晶防 —8—防水加强层;7—混凝土结构层;6—找坡层;5水层;
建筑密封膏图5.2.6-3 屋面变形缝处理 图5.2.6-4 厕浴间套管防水处理 的要求。②、厕浴间地漏防水构造做法应符合图5.2.6-5
—混凝土结构层5—喷涂防水层;4一砂浆找平(坡)层;一饰面层;12—砂浆保护层;3图5.2.6-5 厕浴间地漏防水处理
3)隧道防水细部构造隧道防水工程构造做法应符合图5.2.6-6的要求。
1一内衬砌自防水钢筋混凝土;2— 喷涂防水涂料;3—无纺布缓冲层;
—止水带一初期支护喷锚混凝土;54图5.2.6-6 隧道防水细部构造 4 . 体育场馆看台细部做法应符合图5.2.6-7的要求。
图5.2.6-7 体育场馆看台细部做法 5.2.7 检查与修补
聚脲弹性防水涂膜施工后,应进行淋水、蓄水试验,检查防水层是否有渗漏现象。防水层厚度应符合设计要求,可用针测法或割取20mmX20mm实样用卡尺测量。
喷涂型聚脲弹性防水涂膜的力学性能好,正常使用时一般不会破坏。一旦出现意外损坏(如重物砸落、撞击等),可用修补料进行局部修补,具体为:
①、打磨待修补的表面,其边缘比待修补表面向外扩展150mm。 ②、施工层间胶粘剂。
③、在已打磨的部位施工修补料,注意使修补料的涂层平滑过渡到周围涂层。 ④、对特殊应用的部位,施工与之相匹配的面漆。
6 材料及机具设备
6 .1 材料 6.1.1 材料分类
1)主要材料:喷涂型聚脲弹性防水涂料。
2)辅助材料:嵌缝材料、密封胶、底漆、塑料薄膜等。 6.1.2 材料要求
1)喷涂型聚脲弹性防水涂料原料在贮存、运输过程中,密封包装、严禁日光暴晒,并应远离火源、热源。贮存温度宜为15?40°C,低温应采取保暖措施。 2)喷涂型聚脲弹性防水涂料的质量应符合表6.1.2-1的要求。 喷涂型聚脲弹性防水涂料的质量要求 表6.1.2-1 性能要求 检验项目 试验方法Ⅰ型 96 固含量(%) )表干时间(s 10 )拉伸强度(MPa )N/mm 300 断裂伸长率()MPa 粘结强度(40 )撕裂强度(N/mm 低温弯折性(℃) ≤ Ⅱ型 - 3 5 ≤198 ≥16 ≥现行国家标准≥450 《喷涂聚脲防水材≥2料》50 ≥ ,无破损40≤- 0 2.5 ≥ ≥≥≥,无破损 G T/T23446
硬度(邵A) ≥70 ≥80 不透水) 不透水性(0.4MPa×2h 求。
专用底漆的质置要求 表6.1.2-2 检验项目 性能要求 120 ≤表干时间(s) 2.5 ≥粘结强度(MPa)
者按一批进行10t为一批,不足10t4)喷涂型聚脲防水材料及专用底漆进场抽样复验,每抽样,全部物理性能指标达到标准规定时,即为合格。其中若有一项指标达不到要求,允许在 受检产品中加倍取样进行该项复检,复检结果如仍不合格,则判定该产品为不合格。 6.2 机具设备 喷涂设备GUSmer(美国卡士玛),主机规格H-20/35pro6.2.1;喷枪,规格GX-7DI;油水分 离器、空气压缩机等。
现行国家标准《喷涂聚脲防水材料》 试验方法 3)配套双组分混凝土专用封闭底漆,作为基层处理剂,其物理性能应满足表6.1.2-2的质量要
GT/T23446
6.2.2其他机具:雾化喷涂机;吹风机、手提砂轮机、高压水枪、吸尘器、腻子刀、毛刷、 扫帚及灭火器材、砂袋等。 防护设备:防护眼镜、滤毒口罩、防护服、排气扇等。6.2.3 7 质量控制
进场材料应有合格证和检验报告,经现场复验合格后方能投人使用。7.1
防水层的基层应牢固、基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂、脱皮等缺陷。7.2 防水层应与基层粘结牢固,防水层厚度达到设计要求,且厚薄均勻,无气泡、砂眼、流7.3 淌、堆积、漏喷等缺陷,不符合要求的应修整重刷。 7.4防水层在转向处及细部构造部位做法应符合设计要求。 防水层不得有渗漏现象。7.5
施工前应对图纸进行会审,掌握施工图中的防水细部构造及技术要求。同时,根据按设7.6 计要求及工程具体情况,编制出防水施工方案,经施工总包单位及监理(建设)单位审批后方 可实施。实施前应向操作人员进行技术、安全交底。.
正式喷涂施工之前应进行试喷,将涂料喷在硬纸板上,调整喷涂距离,观察涂层固化是7.7 块试件进行检测,合格后正式喷涂。否正常,留3 防水施工时,对工程质量应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制7.8 度。合格后方可进行下一道工序施工。 7.924h,屋面防水层完工后,应进行淋水或蓄水试验。淋水时间不少于2h,蓄水时间不少于 无渗漏为合