21
七、锅炉送煤气点火操作:(指挥者: )
(安全提示:1、煤气区工作必须2人以上,带CO报警器。2、检查确认做到停煤气及置换期间煤气设施上严禁拴、拉电焊线)。 (一)锅炉送煤气点火准备工作:(指挥者: )
1、检查确认锅炉压力表、液位计、安全阀等设备、附件灵活、可靠、好用,锅炉内液位正常;(操作者: 安全监护人: ) 2、检查确认锅炉1#和2#锅炉煤气总管为合格的煤气,联系总调度确认是否需要关闭去炼铁煤粉喷吹站的烟气管道阀门;(操作者: 安全监护人: )
3、检查确认锅炉两侧两条DN600煤气支管上的总蝶阀和盲板阀关闭;油动快切阀打开;(操作者: 安全监护人: ) 4、检查确认4条DN450煤气烧嘴分支管道上的调节阀和快切阀打开,(1#炉12台、2#炉8台)DN300嘴烧煤气手动蝶阀关闭严密;(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:必须确认烧嘴煤气阀门全部关严,严禁关不严或个别不关就送煤气)。
5、检查确认支管末端放散阀和各分支管煤气放散阀和取样阀关闭;(操作者: 安全监护人: )
6、检查确认煤气快切阀超低或超高等联锁装置和煤气低压报警好用,并投入自动连锁工况;(操作者: 安全监护人: ) 7、煤气压力计投入使用,煤气流量计仪表导管阀门关闭;(操作者: 安全监护人: )
22
8、准备好点火用的燃气瓶和点火器;(操作者: 安全监护人: )
9、提前绑好通氮气的胶皮管;(操作者: 安全监护人: )
10、确认炉门打开,确认烟道阀打开;(操作者: 安全监护人: )
11、提前准备好空气呼吸器2-3台,瓶内压力在25Mpa以上; 提前准备好CO报警器2-3个,O2报警器一个;煤气设备动火前,提前在操作现场准备好干粉灭火器2个。(操作者: 安全监护人: )
(二)锅炉煤气支管置换操作和点火操作程序:(指挥者: ) 1、煤气管道送煤气置换前开启引风机和送风机;但送风阀门微开通过烟囱进行通风换气,使炉膛内形成负压,在-150pa(满量程数值)以上。(操作者: 安全监护人: )
2、从煤气支管盲板阀后通氮气,打开北侧烧嘴煤气手动蝶阀前末端放散阀,5分钟后,由煤气防护人员在该末端放散取样头处取样检测,合格后关闭该放散阀,并立即打开南侧烧嘴煤气手动蝶阀前末端放散阀,2分钟后,由煤气防护人员在该末端放散取样头处取样检测,直至合格为止。(操作者: 安全监护人: ) 操作方法:两侧煤气支管道全部用氮气置换空气合格后,先进行一侧煤气置换氮气操作,完毕后,再用同样的方法进行另一侧的煤气置换氮气操作,其具体操作程序如下:
23
3、打开煤气支管上的盲板阀后,打开支管煤气总蝶阀引入煤气;(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:40米内无火源和无关人员,操作完毕后必须检查确认盲板阀的盲板是否关闭到位,撑开压紧装置是否到位压紧,不向外泄漏煤气)。
4、关闭氮气阀门,停止氮气;(操作者: 安全监护人: )
5、打开北侧烧嘴手动煤气蝶阀前放散阀和煤气支管道末端放散阀,放散5分钟后,由煤气防护人员分别在三个放散处取样头取样做爆发实验,以连续三次全部着到筒底为合格,合格后关闭放散阀。(操作者: 安全监护人: )
6、一侧支管道煤气置换氮气合格后,再用完全相同的方法和步骤置换另一侧,直至锅炉两侧支管道全部用煤气置换氮气合格;(操作者: 安全监护人: )
7、观察煤气必须保持在5-20Kpa间;(操作者: 安全监护人: )
8、准备点火作业,点火前微开煤气烧嘴助燃风阀门,调节炉膛负压在-80pa左右;点火应由末端的烧嘴开始,先用点火器给火后再微开需点火的烧嘴煤气阀门。(操作者: 安全监护人: ) (安全提示:1、高炉煤气炉温达到800℃以上可直接送煤气,但要密切监视是否燃烧,不着是立即关闭煤气烧嘴阀门;2、当第一次点火不着或点火后熄灭时,应立即关闭烧嘴煤气阀门,查清原因,并向炉
24
内通风直至炉内混合性气体彻底排除后,方准重新点火)。
9、全部烧嘴点着煤气后,关闭炉门,适当均匀调大烧嘴手动煤气蝶阀和助燃风阀,使之燃烧正常。(操作者: 安全监护人: )
10、全面检查煤气设施,发现问题及时处理;(操作者: 安全监护人: )
11、汇报调度,作好记录。(指挥者: ) 八、自发电车间燃气锅炉煤气系统安全规程
1、锅炉熄火和停煤气操作与送煤气点火操作实行统一指挥,对口汇报,不准乱指挥乱汇报;(负责人: )
2、工作前,进行方案交底和安全教育;(负责人: )
3、置换期间煤气设施上不得拴、拉电焊线,并40m内无火源(负责人: )。
4、煤气区域操作必须二人以上,一人操作一人监护,并携带CO数显报警器,并严格遵守以下表中的规定:
作业环境CO浓度 24PPm以下 24PPm~40PPm 40PPm~80PPm 80PPm~160PPm 允许工作时间 可长时间工作 连续工作时间不得超过1h 连续工作时间不得超过30min 连续工作时间不得超过15min 每次进入煤气危险区域工作时间间隔不少于2h 25
工作环境CO浓度与对应最长允许工作时间表 (负责人: )。
6、进入炉膛、烟道或煤气管道内工作必须提前办理“受限空间工作许可证”,经煤气防护人员检测合格在工作票上签字同意后,两人以上携带CO报警器和O2报警器方可入内工作,并设专人监护。
安全要求:(1)作业受限空间内部温度低于60℃。
(4)当受限空间内CO浓度超过50ppm,或O2含量低于19.5%时,佩戴空气呼吸器作业;
(5)照明灯电压不准超过12V。
6、煤气管道内通氮气时,监视其内压力不得超过20kpa(负责人: )。
7、锅炉送转炉煤气点火前,必须启动引风机和送风机,保持炉膛内负压,微开送风系统助燃风阀;(负责人: )
8、煤气压力的控制:锅炉点火煤气压力应在5Kpa以上,正常运行压力应大于3Kpa;当煤气压力低于3Kpa时,应调小加热炉烧嘴使用煤气量,当煤气压力骤降至1.5kpa或高至40kpa时,快切阀自动切断煤气来源时,当烧嘴前煤气压力下降至0.7Kpa以下时,立即关闭烧嘴煤气手动蝶阀,从眼镜阀后向管道内通氮气或蒸汽保压,此时在煤气管道内未通入大量氮气或蒸汽时,严禁操作煤气眼镜阀,以防发生煤气管道回火爆炸。(负责人: )
9、带煤气作业一般不准在阴雨天、雾天或夜间进行;(负责人: ) 10、带煤气作业使用铜质工具,使用铁质工具时必须不涂油脂;并应穿