量计仪表导管阀门关闭)。
5、30分钟后,由煤气防护人员,在自发电车间1#、2#锅炉煤气 总管末端放散出取样试验,至合格为止;(操作者: 安全监护人: )
6、分别打开1#和2#锅炉4个煤气支管道DN600盲板阀前排气头, 2分钟后,由煤气防护人员检测实验合格;(操作者: 安全监护人: )
7、打开煤气混合站处转炉煤气调节阀后排气头(在彻底切断煤气 后及时打开),在自发电车间末端放散处试验合格后,由煤气防护人员在该排气头处做实验,合格后,关闭排气头阀门;(操作者: 安全监护人: )
8、停氮气,断开胶皮管;(操作者: 安全监护人: ) (安全提示:预防N2窜入煤气设施内,导致窒息事故)。 9、长时间停煤气时,打开2平台处停煤气管段的的人孔,和所有 停煤气管道上的放散阀,保持自然通风;(操作者: 安全监护人: )
10、工作完毕后,汇报调度,作好记录。(操作者: 安全监 护人: )
七、煤气设备检修计划实施
经煤气防护人员试验合格在相关涉及煤动火和受限空间作业许可 证签字同意,检修和运行安全措施确认全部落实到位后,进行检修工作。
7
八、1#与2#锅炉煤气总管送煤气操作(指挥者: ) (一)送煤气前的准备工作:(指挥者: )
1、1#与2#锅炉煤气总管和1#(或2#)锅炉煤气支管道盲板阀与 其配套并用的蝶阀,检修完毕,试压检漏和松开压紧开关正常;(操作者: 安全监护人: )
2、1#和2#锅炉煤气盲板阀和阀前与之配套并用的煤气蝶阀关闭;(操作者: 安全监护人: )
3、检查确认1#与2#锅炉各煤气支管盲板阀前排气头和总管末端放散取样阀关闭,放散阀打开;(操作者: 安全监护人: )
4、检查确认煤气混合站处,转炉煤气盲板阀和与之配套并用的调节阀关闭,确认煤气盲板阀后排气头阀门关闭;检查确认煤气混合站处DN700高炉煤气调节阀打开;(操作者: 安全监护人: )
5、检查确认各煤气排水器满流,煤气下降管阀门关闭;(操作者: 安全监护人: )
6、检查确认二平台处DN1200盲板阀及配套并用的蝶阀关闭;盲板阀后的人孔封严;(操作者: 安全监护人: ) 7、检查确认二平台处煤气盲板阀后放散阀、排气阀、取样阀关闭;(操作者: 安全监护人: )
8、检查确认沿线煤气管道设施正常,无拴拉电焊线,40m内无火源。(操作者: 安全监护人: )
8
(二)1#与2#锅炉煤气总管送煤气操作程序:(指挥者: ) (安全提示:1、煤气区工作必须2人以上,带CO报警器。2、检查确认做到停煤气及置换期间煤气设施上严禁拴、拉电焊线)。 1、从二平台去电厂的DN1200盲板阀后通入氮气,确认电厂1#和2#锅炉煤气母管末端放散阀打开;打开混合站处DN600转炉煤气盲板阀后排气头打开;(操作者: 安全监护人: ) 2、30分钟后,由煤气防护人员在电厂1#和2#锅炉煤气总管末端放散出取样做实验,合格后适当关小放散阀,把煤气管道内的压力控制在10Kpa左右;再在转炉煤气盲板阀后的排气头处试验,合格后关闭排气头阀门;(操作者: 安全监护人: )
3、打开二平台处送电厂的DN1200煤气盲板阀;(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:40米内无火源和无关人员,操作完毕后必须检查确认盲板阀的盲板是否关闭到位,撑开压紧装置是否到位压紧,不向外泄漏煤气)。
4、缓慢微开(以听到有较大的气流声为准)盲板阀前DN1200配套并用的煤气蝶阀,待听不到气流声时,再过一分钟将该蝶阀全开;(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:严禁骤然打开该蝶阀,以防导致煤气主管网压力骤降, 影响生产或导致事故)。
5、停氮气,断开通氮气的胶皮管,防止煤气和氮气互串;(操作者: 安全监护人: )
9
6、全开1#和2#锅炉煤气总管末端放散阀;(操作者: 安全监护人: )
7、20分钟后,有煤气防护人员在1#和2#锅炉煤气总管末端放散 处取样做爆发实验,以连续三次燃烧到筒底为合格,合格后关闭放散阀;(操作者: 安全监护人: )
8、打开混合站处DN600转炉煤气后排气头,用CO报警器监测, 待放出煤气后关闭;(操作者: 安全监护人: ) 9、全面检查送煤气的管线,发现问题及时处理;(操作者: 安全监护人: )
10、煤气排水器下降管阀门根据安全生产的要求,采取既不能压 窜,又能排除管道内的冷凝水的定期或不定期开关方法;(操作者: 安全监护人: )
11、工作完毕后,汇报调度,作好记录。(指挥者: ) 九、1#(或2#)锅炉送煤气点火操作:(指挥者: )
(安全提示:1、煤气区工作必须2人以上,带CO报警器。2、检查确认做到停煤气及置换期间煤气设施上严禁拴、拉电焊线)。
(一)锅炉送煤气点火准备工作:(指挥者: )
1、检查确认锅炉压力表、水位计、安全阀等设备、附件灵活、可靠、好用,锅炉内水位正常;(操作者: 安全监护人: ) 2、检查确认锅炉1#和2#锅炉煤气总管为合格的煤气;联系总调度确认是否需要关闭去炼铁煤粉喷吹站的烟气管道阀门;(操作者: 安全监护人: )
10
3、检查确认锅炉两侧两条DN600煤气支管上的总蝶阀和盲板阀关闭;油动快切阀打开;(操作者: 安全监护人: ) 4、检查确认4条DN450煤气烧嘴分支管道上的调节阀和快切阀打开,(1#炉12台、2#炉8台)DN300嘴烧煤气手动蝶阀关闭严密;(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:必须确认烧嘴煤气阀门全部关严,严禁关不严或个别不关就送煤气)。
5、检查确认支管末端放散阀和各分支管煤气放散阀和取样阀关闭;(操作者: 安全监护人: )
6、检查确认煤气快切阀超低或超高等联锁装置和煤气低压报警好用,并投入自动连锁工况;(操作者: 安全监护人: ) 7、煤气压力计投入使用,煤气流量计仪表导管阀门关闭;(操作者: 安全监护人: )
8、准备好点火有的燃气瓶和点火器;(操作者: 安全监护人: )
9、提前绑好通氮气的胶皮管;(操作者: 安全监护人: )
10、提前准备好空气呼吸器2-3台,瓶内压力在25Mpa以上; 提前准备好CO报警器2-3个,O2报警器一个;提前在操作现场准备好干粉灭火器2-3个。(操作者: 安全监护人: ) (二)锅炉煤气支管置换操作和点火操作程序:(指挥者: ) 1、煤气管道送煤气置换前开启引风机和送风机;但送风阀门微开