1
动力厂1#、2#燃气锅炉煤气总管停煤气检修方案
一、煤气系统计划检修项目: 序号 检修内容 1 2 3 4 .... 专项安全措施 项目负责人 安全监护人 二、计划检修时间:
年 月 日 时至 年 月 日 时 三、成立临时组织机构:
成立临时指挥部,负责本次检修的安全停、修、恢复生产的全面组织指挥工作。
1、指挥长:××× (动力厂厂长或副厂长) 职责:负责本次检修的全面组织指挥工作。 副指挥长:×××(动力厂自发电车间主任或副主任) 职责:协助指挥长工作,指挥长不在时履行指挥长职责。 2、指挥部成员名单与职责: 姓名 职务 厂安全科长 车间安全员 运行值长 手 机 职责 安全措施落实的检查、监督 安全监督、监护 安全停、开与煤气置换 2
机电修理班长 煤气防护员 煤气调压站 安全停送电与检修 停、送煤气的试验 2平台、转炉煤气阀门操作 四、检修前的准备工作:(指挥者: )
1、提前准备好所用的备品备件和材料及工具、用具等;需要吊车时提前联系好。(负责人: )
2、提前办理好操作眼镜阀、煤气设备动火、受限空间、机械设备检修等工作许可证(票),检修方案和安全措施经过逐级签字批准。(负责人: )
3、提前检查确认所需操作的阀门灵活好用。(负责人: ) 4、提前绑好通氮气的胶皮管一头(另一头停煤气后再绑上)。(负责人: )
5、准备好CO报警器2-3个;O2报警器1个;准备好瓶内25Mpa以上压力的空气呼吸器2台;每个动火点准备灭火器1-2个。(负责人: )
6、凡操作人员都要提前看好作业现场,有针对性的制定安全事故防范措施。
7、联系调度,通知高炉煤粉喷嘴站做好停用锅炉烟气的准备。(负责人 )
五、1#和2#锅炉煤气支管停气吹扫操作步骤:(指挥者: ) (一)联系调度,同意后分别按照自发电车间的规程解列1#和2#发电机组,停汽轮机。(操作者: 安全监护人: )
3
(二)1#或2#锅炉按照以下程序进行熄火停煤气操作:(指挥者: )
(安全提示:1、煤气区工作必须2人以上,带CO报警器。2、停煤气前检查确认煤气设施上没有拴、拉电焊线现象)。
1、关闭4个DN300锅炉煤气烧嘴手动蝶阀;(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:严禁先停鼓风机后关闭烧嘴煤气手动蝶阀)。 2、关闭锅炉两侧烧嘴煤气总管DN600盲板阀前蝶阀(煤气总阀);(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:预防蝶阀未关盲板阀撑开时大量向外泄漏煤气,导致安全事故)。
3、从DN600煤气盲板阀后通氮气;(操作者: 安全监护 人: )
(安全提示:防止不通氮气在敞开式煤气盲板阀顶开后,烧嘴前煤气管道吸入空气,发生煤气爆炸事故)。
4、迅速打开北侧煤气烧嘴支管DN100末端放散阀;(操作者: 安全监护人: )
(安全提示:防止煤气管道压力过高损坏煤气阀门和压力、流量计, 导致安全事故发生;煤气管道内的压力必须控制在20kpa以下,以防压力过高损坏设备和仪表,或将煤气管道上的压力计、流量计仪表导管阀门关闭)。
5、关闭DN600煤气盲板阀;(操作者: 安全监护