一、工程概况:
本工程位于广州市番禺海印又一城商场A工程一栋兼商场、休闲及商业的综合楼,设备层,地上大型购物中心2层,三层为大型停车场;海印又一城商场A与二期海印又一城大酒店地下室及地上双连接;该工程建筑总面积25364平方米。楼层高一层营业大厅9.00m,首层设备房、夹层4.5m;二层营业大厅9.00m,二层设备房、办公室、夹层4.5m;三层为5.00m;
结构形式 根据设计图纸说明,大楼框架结构,地下基础工程已完成。本工程结构总标高23.00m。
主体设计在轴A8~A9轴绅缩缝,首层层高9.00m,面积6250㎡;首层夹层高4.5m,面积1769㎡;二层层高9.00m,面积8220㎡;二层夹层高4.5m,面积1132㎡;三层层高5.00m,建筑面积1730㎡。
1、首层层高9.00m,二层结构楼板厚度为110,局部为120、150, 二层结构梁截面为125×600 、250×700、300×800、300×900、300×1000 、400×1000、400×1100。
1)梁截面为150×300 、180×400、200×450以200×450计算 2)梁截面为240×500、250×500 、200×600、250×600、350×600以350×600计算
3)梁截面为240×700、250×700、300×700、350×700、400
×700以400×700计算
4)梁截面为180×900计算
5)梁截面为400×1000、500×1000以500×1000计算 6)梁截面为400×2000、400×2200、230×2270、250×2270、400×2270以400×2270计算
7)梁截面为500×2270、250×2370以500×2270计算 8)梁截面为250×2500、250×2670以250×2670计算 2、大堂中部为9.00m处,承重方柱600mm×800mm, 结构梁最大截面为400Х1100,主梁最大跨度为11.5m,楼板厚度为110,局部为150
1)高度9.00米板厚: 110㎜、120㎜
梁 B×h: 200×600、350×700、500×1000
2)高度5.00板厚:110㎜、120㎜ 梁 B×h: 200×500、400×700 3)高度4.50板厚:110㎜、120㎜
二、计算:
首层层高4.5m楼板:根据二层结构楼板厚度最不利考虑计算 1、二层结构楼板厚度为按110㎜计算, 楼面模板支撑计算书 (一) 、计算参数
结构板厚=150mm,层高=4.50m; 模板材料为:夹板,底模厚度=18mm;
木材弹性模量E=9000.00N/mm2,抗弯强度fm=13.00N/mm2 ,顺纹抗剪强度fv=1.40N/mm2.
(二)、楼板底模验算
1、底模及支架荷载计算
荷载类型 标准值 单位 计算宽度 板厚 系数 设计值 ①底模自重 0.30 kN/m2 × 0.90 × 1.2 = 0.32 kN/m
②砼自重 24.00 kN/m3 × 0.90 × 0.15 × 1.2 = 3.89 kN/m
③钢筋荷载 1.10 kN/m3 × 0.90 × 0.15 × 1.2 = 0.18 kN/m ④施工人员及施工设备荷载 1.10 kN/m2 × 0.90 × 1.4 = 3.15 kN/m 底模和支架承载力计算组合=①+②+③+④= q1 = 7.54 kN/m 底模和龙骨挠度验算计算组合=①+②+③= q2 = 4.39 kN/m
2.楼板底模板验算
底模厚度=18mm,板模宽度=900mm;
木模板抵抗矩W=bh2 /6=900.00×18.002/6=48600mm3; 木模板惯性矩I=bh3/12=900×183/12=437400mm4。 (1)抗弯承载力验算
第一层龙骨间距L=650mm,计算跨数=四跨。 a 、①+②+③+④荷载
支座弯矩系数KM=-0.107
M1=KM·q1L2 =-0.107×7.54×0.652×106=-340874N.mm b 、①+②+③荷载
支座弯矩系数KM=-0.107
M2=KM·q2L2 =-0.107×4.39×0.652×106=-198470N.mm 跨中弯矩系数KM=0.077
M3=KM·q2L2 =0.077×4.39×0.652×106=142824N.mm
C、施工人员及施工设备荷载按2.50kN(按作用在边跨跨中计算)
计算荷载P=1.4×2.5=1.4×2.50=3.50kN
跨中弯矩系数KM=0.2
M4=KM×PL=0.20×3.50×0.65×106=455000N.mm 支座弯矩系数KM=-0.10
M5=KM×PL=-0.10×3.50×0.65×106=-227500N.mm M1=-340874N.mm M2+M5=-425970N.mm M3+M4=597824N.mm
比较M1、M2+M5、M3+M4,取其绝对值大的作为验算的弯矩。 M=597824N.mm=0.60kN.m
σ=M/W=597824/48600=12.30N/mm2
楼板底模抗弯强度σ=M/W=12.30N/mm2小于13.00N/mm2,满足要求。 (2)抗剪强度验算
剪力系数KV=0.607
V=KVq1L=0.607×7.54×0.65×1000=2975N=2.97kN τ=3V/(2bh)=3×2975/(2×900×18)=0.28N/mm2
楼板底模抗剪强度τ=3V/(2bh)=0.28N/mm2小于1.40N/mm2,满足要求。
(3)挠度验算
荷载不包振捣砼荷载,则计算荷载q2=4.39N/mm 挠度系数Kυ=0.632
υ=Kυq2L4/(100EI)=0.632×4.39×6504/(100×9000.00×437400)=1.3mm [υ]=650/400=2.6mm
楼板底模挠度V=1.3mm小于2.60mm,满足要求。
3.第一层龙骨验算