好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板工程施工技术交底08258 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

模板工程 分项工程质量技术交底卡总承包施工单位 广东腾越建筑工程有限公司 GD2301003□□ 单位(子单位)工程碧桂园天麓山花园二期工程 名称 分部工程 交底部位 一、施工准备 1、人员准备:每个施工区段木工不少于30人,架子工不少于10人,杂工3人 2、机具准备:电钻、电锯、锤子、手持锯、活动扳子、水平尺、线坠、撬棍、墨斗、红油漆、普通DS3水准仪等工具 3、模板安装准备 投点放线:用全站仪引测建筑物的控制轴线,并以该轴线为起点,引出其它各条轴线,然后用墨线弹出结构的边线和模板控制,以便于模板水平位置。 标高测量:用水准仪把建筑物水平标高引测到模板安装位置,作为本层结构构件模板标高控制的基准点。 二、材料准备 1、主楞:φ48.3*3.6双钢管;次楞:50mm×100mm木枋;面板:1830×915mm×18mm多层木胶合板;穿墙螺杆:φ12高强对拉(止水)螺杆。 2、其他:止水钢板、步步紧、蝴蝶卡、扣件、顶托、脱模剂、海绵条等; 模板工程 别墅、高层洋房 日 期 2013 年5 月 26 日 交 三、工艺流程 本工程所有模板工程均采用木模现场散拼。 1、基础梁、导墙模板 基础梁、导墙钢筋绑扎→止水钢板焊接→基础梁、导墙模板安装→对拉止水螺杆安装→模板校验→报监理验收→浇筑混凝土 2、框架柱模板 定位、找平→安装柱箍筋→组装柱模→安装对拉螺杆→校正垂直度→加固→柱模验收→浇 筑混凝土 内 3、框架梁模板 复核轴线、底标高位置→支梁底模(跨度≥4m,1~3‰起拱)→绑扎梁钢筋→支梁侧模→ 复核梁模尺寸及位置→与相邻梁板连接固定 4、剪力墙及顶板、梁模板 弹墙模基准线→墙体钢筋绑扎、验收→墙模板支设→满堂架搭设→顶板、梁底模板安装(跨 容 度≥4m,1~3‰起拱)→模板质量验收→梁、板钢筋绑扎→报甲方、监理验收→浇筑混凝土 5、楼梯采用封闭式支模,梯板支模架体垂直于楼梯板 根据实际层高放样→安装平台梁模→楼梯底模→楼梯外帮侧板→绑扎钢筋→安装踏步侧板→踏 步模固定 6、电梯井内模板采用散拼模板,同主体结构进度,每层支设一次 三、主要施工方法级构造要求 1、地下室挡土墙模支设 在外墙外侧搭设落地式脚手架作为安全防护以及操作架,外侧与基坑护坡斜撑,内侧用20底 的钢筋焊在底板面筋上形成斜撑。 地下室外挡墙主楞采用φ48.3*3.6双钢管,间距450,次楞采用φ48.3*3.6单钢管,间距不大于150,φ12高强对拉止水螺杆,居中焊制止水片尺寸50*50mm,对拉螺杆间距@450*450.止水螺杆两侧用橡胶垫环或木模板作为垫块,便于止水螺杆的切割与封堵。 图一 外挡墙导墙支模大样 2、基础底板高低跨模板的支设,电梯基坑、集水井采用沉箱,沉箱侧壁通过钻孔用对拉螺杆焊接在筏板钢筋上,间距@450*450,防止混凝土浇筑时箱体上浮。 3、框架柱、框架梁模支设 用18mm木胶合板作面板,50×100的木方做竖背楞,竖背楞间距250mm,横背楞采用2φ48×3.6mm的钢管,用φ12对拉螺杆加固,横背楞及对拉螺杆间距500mm。 框架梁起拱高度为梁跨度的1~3‰,起拱不得减少构件的截面高度。 常见的柱支模示意见图三。 框架梁支模大样详见图四。 图二 柱支模示意图 附加独立钢管独立钢顶撑 图三 框架大梁板构造示意图 4、剪力墙模板支设 采用18mm厚木胶合板,次楞采用50mm×100m木枋,间距250,水平主楞采用φ48×3.6双钢管,间距450,配套穿墙螺杆φ12使用,最下一道螺杆离地200mm。 1钢管木枋φ14对拉螺杆已浇筑砼面1 图四 墙模构造示意图 图五 剪力墙配模及对拉螺杆布置示意图 构造要求: 1)安装前,先放出50cm水平定位控制线,并对控制线进行复核无误后,才能进行模板的安装; 2)模板使用前表面应清理干净,并涂刷脱模剂,严禁脱模剂沾污钢筋与混凝土接槎处; 3)固定前,对垂直度进行检查,符合要求后,才能最终固定,并验收; 4)剪力墙模板每3m应设置一个100*100清扫洞口,合模后用空压机将墙体内垃圾清除干净,在混凝土浇筑前用木模封堵; 5)混凝土浇筑一天后,依次拆除对拉螺杆、背楞、模板,并将模板涂刷隔离剂,整齐堆码,以备下层使用。 5、梁、板模支设 梁、板支模架采用满堂钢管脚手架支模方式,立杆纵距、横距1.2m,支架步距≤1.5m,扫地杆离地间距200mm,顶托伸出钢管长度≤350.最上一道水平杆距板底≯500mm。立杆下垫100*100模板。 梁高度h≤400的梁,采用步步紧加固,下担钢管与满堂架连接;高度400<h≤600的梁,在梁中穿一道对拉螺杆加固,螺杆间距500,下担钢管与满堂架连接。 水平剪刀撑水平剪刀撑水平剪刀撑梁底附加立杆18厚模板底垫负二层负一层扫地杆 图六 满堂架梁板构造示意图 负二层、负一层满堂架立面布置图6、高支模满堂脚手架 1)满堂脚手梁底的纵距、横距均为1200mm,步距为1500mm。板(梁)底搭设高度为楼层高减楼板(梁高)、模板及木方厚度。梁板底立杆与大横杆处第一锁口扣件下均加设保险扣,同时所有立杆底座需垫不少于100mm见方的木模板,离地200mm处内必须设置扫地杆,纵横每隔三跨,设置45°~60°剪刀撑一道,提高架体稳定性。 2)满堂架搭设时,先根据墙柱外边线,留出300mm操作面后,然后按照1200mm×1200mm格网搭设满堂架。 图七 首层高支模排架示意图 7、楼梯模板支设 1)安装时,外帮侧板上口与踏步侧板的下口保证在同一水平线上。 2)楼梯模施工缝按规范要求留置在楼梯板的1/3处。 3)楼梯模板支设示意图见图八。 梯步宽厚(木胶合板)梯步板梯步高梯步侧面三角模梯板侧模(18厚木胶合板) 图八 梯板模板支设示意图 梯板配模大样8、后浇带模板 后浇带两侧1000范围内楼面下各设置2根间距700立杆,与楼板支模架独立成体系,步距及纵距同楼板支模体系。 立杆下部2m范围高度刷间距400红白相间警示油漆,严禁拆除后回顶。 后浇带板底、梁底必须设置清扫口。 图九 后浇带模板搭设示意图 9、模板拆除 悬臂梁需达到100%后方可拆模,特别强调:施工缝及后浇带处的模板体系属于悬臂体系,因结构设计要停滞后施工,所以施工缝、后浇带悬臂支撑体系在施工缝、后浇带砼浇筑前禁止拆除。 表:底模拆除时混凝土强度要求 构件类型 板 构件跨度(m) ≤2 >2,≤8 >8 梁 悬臂构件 四、模板分项质量标准 现浇模板的安装允许偏差 项目 轴线位移 底模表面标高 截面尺寸 每层垂直度 达到设计混凝土强度等级值百分率(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 ≤8 >8 允许偏差(mm) 5 ±5 -5~+2 6 项 目 表面平整度 相邻两板表面高低差 预留、预埋件中心线位移 预留洞截面尺寸 允许偏差(mm) 5 2 3 0~+10 专业技术负责人: 交底人: 接受人:

模板工程施工技术交底08258 

模板工程分项工程质量技术交底卡总承包施工单位广东腾越建筑工程有限公司GD2301003□□单位(子单位)工程碧桂园天麓山花园二期工程名称分部工程交底部位一、施工准备1、人员准备:每个施工区段木工不少于30人,架子工不少于10人,杂工3人2、机具准备
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0x4tt3y0q62p7v43zg0p6rgfk15sw100hbd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享