地点:邵东县仙槎桥界峰钢铁厂实验性质:交接审核:实验:

2017年 10 月 8 号配电变压器实验报告

变压器双重编号或安装地点 邵东县仙槎桥界峰钢铁厂 试验环境温度(℃) 10 试验环境温度(%) 60 试验时间 2017年10月 实验性质 交接 1、铭牌

型号 S11M-250 高压线圈 额定电压(KV) 10000±5@0V 生产序号 1706132 额定电压(A) 容量(KVA) 80 低压线圈 额定电压(V) 10000/400 组别 DYN11 额定电压(A) 制造厂家 益阳华翔变压器制造有限公司 制造年月 2012年9月 测量部门 耐压前 耐压后 高一低 R15” R60” K(R60R60” R15” R60” K(R60” R60” (M(M” (MΩ)(R15) (20℃) (MΩ) (MΩ) (MΩ)(R15) (20℃) Ω) Ω) 高一低10000 10000

地 低一高地 5000 5000 3、直流电阻测量 使用仪器:YTH 仪器编号:050A0032

相别测量值 高压绕线(档位) 低压绕组 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ RAB(MΩ) 1350 1280 1285 RAO(MΩ) RBC(MΩ) 1323 1256 1187 RBO(MΩ) RAC(MΩ) 1311 1245 1183 RCO(MΩ) 线间差% 相间差 4、变比实验:使用仪器:YTB 仪器编号:20A0138

分接开关位置 标准变比 实测变化 AB BC AC 比差% 实测变化 比差% 实测变化 比差% Ⅰ Ⅱ Ⅲ 组名 实测YYNO 5、绕组连同套管交流耐压试验 使用仪器:YDJ-50/5 编号:1306017

部位 施加电压(TV) 时间(S) 结果 高一低地 30 60 合格 底一高地 4 60 合格 实验结论:合格