新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中
c—— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;
t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.700h;
T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取3.500m/h;
H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取3.500m;
1—— 外加剂影响修正系数,取1.000; 2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。
根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=64.750kN/m2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=64.750kN/m2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m2。 3、墙模板面板的计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照简支梁计算。面板的计算宽度取小钢模宽度0.30m。
荷载计算值 q = 1.2×64.750×0.300+1.4×4.000×0.300=24.990kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=5.940cm3 I=26.970cm4 (1)抗弯强度计算:f = M / W < [f]
其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2);
M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;
[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取215.00N/mm2; M = 0.125ql2
其中 q —— 荷载设计值(kN/m);
经计算得到 M = 0.125×(1.2×19.425+1.4×1.200)×0.400×0.400=0.500kN.m
经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.500×1000×1000/5940=84.141N/mm2
面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求! (2)挠度计算
v = 5.000ql4 / 384EI < [v] = l / 400
面板最大挠度计算值 v = 5.000×19.425×4004/(100×206000×269700)=0.117mm。面板的最大挠度小于400.0/400,满足要求!
4、墙模板龙骨的计算
外龙骨承受内龙骨传递的荷载,按照集中荷载下连续梁计算。 外龙骨按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P取横向支撑钢管传递力。
33.32kN/mA 350 800 700 800 700 800 350B
支撑钢管计算简图
2.0411.059
支撑钢管弯矩图(kN.m)
0.0511.161
支撑钢管变形图(mm)
14.0611.4513.3311.8812.6011.660.000.0011.6612.6011.8813.3311.4514.06
支撑钢管剪力图(kN)
经过连续梁的计算得到:最大弯矩 Mmax=2.040kN.m 最大变形 vmax=1.161mm 最大支座力 Qmax=25.722kN
抗弯计算强度 f=2.040×106/10160000.0=200.79N/mm2 支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 支撑钢管的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求! 5、对拉螺栓的计算
计算公式: N < [N] = fA
其中 N —— 对拉螺栓所受的拉力;
A —— 对拉螺栓有效面积 (mm2);
f —— 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170N/mm2; 对拉螺栓的直径(mm): 18 对拉螺栓有效直径(mm): 15 对拉螺栓有效面积(mm2): A = 174.000 对拉螺栓最大容许拉力值(kN): [N] = 29.580 对拉螺栓所受的最大拉力(kN): N = 25.722 对拉螺栓强度验算满足要求! (二)、梁模板计算:
按最大梁900×400mm进行计算。 1、梁侧模板基本参数
计算断面宽度400mm,高度900mm,两侧楼板高度160mm。模板面板采用木模板,模板主要类型厚度18mm。外龙骨采用双钢管48mm×3.5mm。对拉螺栓布置2道,在断面内水平间距150+600mm,断面跨度方向间距700mm,直径12mm。
模板组装示意图
2、梁侧模板荷载标准值计算
强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。
新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中
c—— 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;
t —— 新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.700h;
T —— 混凝土的入模温度,取20.000℃; V —— 混凝土的浇筑速度,取3.500m/h;
H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.100m;
1—— 外加剂影响修正系数,取1.000; 2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。
根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=26.400kN/m2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=26.400kN/m2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m2。 3、梁侧模板面板的计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照外龙骨支撑连续梁计算。
面板的计算宽度取小钢模宽度0.30m。