WY/JL09-06 编号:
自动扶梯安装过程记录
建使筑用名单称 位 建设(监理)单位 安安装装合同班号 组 安装起止日期
页脚内容
页眉内容
表一:现场勘测质量记录表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项 目 搁机牛腿间距 机坑深度 机坑长度 楼层高度 开口宽度W1 扶手间距W2 梯级宽度W3 机坑宽度W4 搁机牛腿 标准及规范要求 符合土建布置图要求 符合土建布置图要求 符合土建布置图要求 符合土建布置图要求 符合土建布置图要求 与产品相符 与产品相符 符合土建布置图要求 已浇注7天以上,强度符合要求 所有坑口均有安全防护栏杆,且高10 坑口防护 度不低于1.2m 检测人 签 字 日 期 项目经理 班组长 页脚内容
自检人 互检人 结 果 备注 页眉内容
表二:水平运输及吊装质量记录表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 检测人 签 字 日 期 项目经理 项目及相应的标准、规范要求 水平运输的锚固点应选择在承重梁(墙)上 吊装用吊索及钢丝绳无断股、断丝、死弯现象 吊装用链条葫芦及卷扬机工作可靠、制动性能良好 桁架接头处连接平整、笔直、牢固 桁架接头处应使用厂家配发的连接件 桁架接头处的弹簧销按要求打入 门形吊装架牢固可靠,能满足吊装要求 水泥搁机梁与桁架间距不大于50mm 水平调节垫片应少于5片 并列两台扶梯或自动人行道中心线距离偏差小于1mm 并列两台扶梯或自动人行道边缘保护凸板应在一条直线上,不齐度小于2mm 机头水平度不超过0.5‰ 班组长 页脚内容
自检人 结 果 互检人 备注 页眉内容
表三:梯级与梳齿板安装质量记录表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 检测人 签 字 日 期 项目经理 项目及相应的标准、规范要求 梯级踏板表面槽深≥10mm,槽宽5~7mm,齿顶宽2.5~5mm 胶带表面槽深≥5mm,槽宽4.5~7mm,齿顶宽4.5~8mm 梯级踏板或胶带的齿槽与运行方向一致 梯级踏板或胶带上空垂直净高≥2.3mm 梳齿板与梯级踏板齿槽啮合深度≮6mm 梳齿板与胶带齿槽的啮合深度≮4mm 梳齿板倾角符合要求,且倾角≤40° 水平区段内,相邻梯级梯级高度误差≤40 mm 扶梯出入口处梯阶水平导向距离≥0.8mm 倾角≤6°的自动人行道,其导向距离≥0.4m,且倾角<6° 相邻梯级或踏板之间的间隙≤6mm 梯级、踏板或胶带两侧的任何一侧间隙≤4mm,其两侧的间隙之和不应大于7 mm 梳齿板齿顶与梯级或胶带槽根间隙不应超过4mm 班组长 页脚内容
自检人 互检人 结 果 备注 页眉内容
表四:电气及安全装置安装质量记录表
序号 1 项 目 断链保护装置 相应的标准、规范要求 链条伸长、缩短或断裂时,开关工作正常,结 果 备注 2 3 4 5 性能可靠 扶手带在转向端最低点与地板之间的距离不应小于0.1m 扶手带安全保护装置 当手或障碍物进入扶手带入口处时,开关能可靠动作,切断电源,停止运行 动作灵活可靠,切断主电源使停止运行 停止开关 停止开关按下后,须用钥匙启动运行 速度监控器 梯级下沉装置 整定值与产品应一致 梯级下沉距离3~5mm时,开关应能可靠动作,切断电源,停止运行 梳齿异物保护开关的啮合距离为2~3.5mm 6 梳齿异物保护装置 异物卡阻梳齿时,开关能可靠动作,断开电源,停止运行 当物体夹在梯级(胶带)与裙板之间时,7 8 9 10 11 检测人 签 字 日 期 裙板保护装置 项目经理 互检人 应能断开安全开关,切断电源,停止运行 班组长
页脚内容
自检人