500 kV电压互感器二次侧过电压的故障分析
王宇,吕旭东,王维振,倪炯,金颖杰
【摘 要】摘要:某500 kV变电站发生一起因避雷器倾倒引起CVT(电容式电压互感器)分压电容短路并导致保护电压继电器闭锁事故。通过对500 kV CVT现场情况及故障录波图的分析,并结合分析500 kV CVT内部结构及分压原理,计算了由于分压电容短路导致二次侧过电压倍数,计算结果与现场实际情况一致,以此可确定故障原因为避雷器砸中CVT第一、二节间金属连接部分致使第一节电容被短路,为分析CVT类似故障提供了一种可行的判断方法。 【期刊名称】浙江电力 【年(卷),期】2017(036)005 【总页数】3
【关键词】电容式电压互感器;过电压;故障分析
0 引言
TV(电压互感器)将电力系统一次的高电压转换成与其成比例的低电压,输入到继电保护、自动装置和测量仪表中,是电网正常运行、监视、计量、保护和控制等系统中不可缺少的主设备之一[1]。CVT(电容式电压互感器)是由电容分压器和电磁单元组成的具有独特结构的电气设备。由于它兼顾了TV和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,因此近几年在电力系统中得到了广泛应用[2]。但是目前对于CVT的二次内部过电压没有很好的保护措施。以下通过分析一起500 kV CVT分压电容短路故障引起二次系统过电压并导致保护电压继电器损坏事件,分析计算二次过电压倍数,并提出预防措施。
1 事故简介
500kV电压互感器二次侧过电压的故障分析
500kV电压互感器二次侧过电压的故障分析王宇,吕旭东,王维振,倪炯,金颖杰【摘要】摘要:某500kV变电站发生一起因避雷器倾倒引起CVT(电容式电压互感器)分压电容短路并导致保护电压继电器闭锁事故。通过对500kVCVT现场情况及故障录波图的分析,并结合分析500kVCVT内部结构及分压原理,计算了由于分压电容短路