港口旅客站建筑照明的照度标准值
类 别 检票口、售票工作台、结账交接班台、票据存放库、海关检查厅、护照检查室 贵宾室、售票厅、补票处、调度室、广播室、问讯处、海关办公室 售票室、候船室、候船通道、迎送厅、接待室、海关出入口 行李托运处、小件寄存处 栈桥、长廊 站前广场
运 动 项 目 参考平面及其高度 表10
照度标准值(lx) 低 中 150 100 75 75 30 15 高 200 150 100 100 50 20 100 75 50 50 20 10 0.75M水平面 0.75M水平面 0.75M水平面 地面 地面 地面 体育运动场地照度标准 表11
照度标准值(lx) 训 练 低 中 200 - 200 150 300 300 300 500 200 300 200 - 高 300 - 300 200 500 500 500 750 300 500 300 - 低 300 300 200 300 300 300 1000 500 300 300 300 500 比 赛 中 500 500 300 300 300 500 1500 750 500 500 500 750 高 750 750 500 750 750 750 2000 1000 750 750 750 1000 参考平面及其高度 篮球、排球、羽毛球、手球、田径(室内)、体操、 艺术体操、技巧、武术 棒球、垒球 保 龄 球 举 重 击 剑 柔道、中国摔交、国际摔交 拳 击 乓 乓 球 游泳、蹼泳、跳水、水球 花样游泳 冰球、速度滑冰、花样滑冰 围棋、中国象棋、国际象棋 地 面 地 面 地 面 地 面 台 面 地 面 地 面 台 面 水 面 水 面 冰 面 台 面 150 - 150 100 200 200 200 300 150 200 150 - 桥 牌 射 击 足 球 曲 棍 球 观看 距离 靶 心 射 击 房 120m 160m 200m 观 众 席 健 身 房 消除疲劳用房 桌 面 靶心垂直面 地 面 地 面 - 1000 50 - - - - 1500 100 - - - - 150 75 - 2000 150 - - - - 200 100 100 1000 50 150 200 300 50 - - 150 1500 100 200 300 500 75 - - 200 2000 150 300 500 750 100 - - 座 位 面 地 面 地 面 - 100 50 注:1.篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级; 2.乓乓球赛区其他部分不应低于台面照度的一半; 3.跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx; 4.足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。
运动场地彩电转播照明的照度标准值
类 别 参考平面及其高度 25 A组:田径、柔道、游泳、摔交等项目 B组:篮球排球、羽毛球、网球、手球、体操、花样滑冰、 速滑、垒球、足球等项目 C组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目 公用场所照明的照度标准值
类 别 参考平面及其高度 照度标准值(lx) 垂直 垂直 500 750 照度标准值(lx) 最大摄影距离(m) 75 750 1000 150 1000 1500 垂直 1000 1500 - 低 走廊、厕所 楼梯间 盥洗间 贮藏室 电梯前室 吸烟室 浴室 开水房 地面 地面 水平面 水平面 地面 水平面 地面 地面 15 20 20 20 30 30 20 15 中 20 30 30 30 50 50 30 20 高 30 50 50 50 75 75 50 30 表3-3-13为综合医院建筑照度推荐值。表3-3-14为道路照明推荐照度值。表3-3-15为建筑物立面照明照度推荐值。
综合医院建筑照度推荐值 表12
用 房 名 称 病房、监护病房 候诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室 诊查室、检验科、病理科、配方室、医生办公室、护士室值班室 手术室、CT诊断室、放射科治疗室 夜间守护照明 推荐照度(lx) 15—30 50—100 75—150 100—200 5 道 路 照 明 推 荐 照 度 值13
场 地 名 称
住宅小区道路 公共建筑的庭园道路
大型停车场
广场
隧道(长度在100mt以内)的直线隧道:白天 傍晚和夜间
推 荐 照 度(lx)
—1 2—5 3—10 5—15 100—200 37—75
注:1.庭园与广场照明,应设在深夜12点以后能够关闭一部分灯光或采用调光设备减光,其照度应不低于推荐值有1/10,但宜不低于是lx.
2.室外照明的推荐照度系指路面而言。
建筑物立面照明照度推荐值 表14
建筑物或构筑物立面特征 外纲颜色 白色 明色 中间色
反射系数(%) 70—85 45—70 20—45 明亮 75—100 100—150 150—200
平均照度(lx) 环境状况 明 50—75 75—100 100—150 暗 30—50 50—75 75—100 二、国际照明委员会(CIE)照度标准
表3-3-16是国际照明委员会对各种作业和活动推荐的照度范围(又称CIE照度标准)。
CIE对不同作业和活动推荐的照度范围 表15 作业和活动类型 室外人口区域 交通区、简单地判别方位或短暂逗留 非连续工作时用的房间,例如工业生产监视、贮藏、衣帽间、门厅 有简单视觉要求的作业,如粗加工、讲堂 有中等视觉要求的作业,如普通机械加工、办公室、控制室 有一定视觉要求的作业,如缝纫、检验和试验、绘图室等 延续时间长,且有精细视觉要求的作业,如精密加工和装配、颜色辨认 特殊视觉作业,如手工雕刻,很精确的工作检验 完成很严格的视觉作业,如微电子装配、外科手术 注:表中数值为工作面上的平均照度
照度范围(lx) 20-30-50 50-75-100 200-300-500 200-500-750 500-750-1000 750-1000-1500 0 >2000