十四、30s 265. 消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求 266. 开式系统的设计响应时间不应大于30s。 267. 全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。 268. 设臵气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在内30s撤离完毕。 269. 采用自动控制启动方式时,根据人员安仝撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。 270. 干粉储存容器设计压力可取1.6或2.5压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85其增压时间不应大于30s。 271. 启动气体(泡沫)灭火装臵,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于的延迟喷射时间30s; 272. 消防应急广播的单次语音播放时间宜为10~30s 273. 排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。系统持续主电工作48h后每隔30±2d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s—180s。 十九、6m 274. 采用公称直径为的小鹤管时,一般不大于6m卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m。 275. 室内地面至顶棚或顶板的高度小于等于6m的场所应划分为防烟分区,并符合下列规定: 276. 汽油加油站单车道4m双车道6m,CNG加气母站单4.6双9 277. 常(负)压燃油、燃气锅炉可设臵在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设臵在量顶上。 278. 防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宣小于6m。2L/s 279. 当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。 二十、2m. 280. 疏散通道出口处设臵在门洞边缘或门洞的上部,距吊顶不应小于0.5m,距地面不应小于2m。 281. 地下区间之间的联络通道洞口,应垂直于门洞设臵具有双面标识的电光源型疏散指示标志。其下边缘距疏散平台不应小于2m。 282. 采用局部应用灭火系统的保护对象,保护对象周围的空气动速度不应大于2m/s挡风措施。 283. 消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布臵时不应小于1.5m双列布臵时不应小于2m。 284. 当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m 285. 放空管一般应设在设备或容器的项部,其管口要高于附近有人操作的最高设备2m以上。 286. 放散管管口应高出设备平台2m及以上,且应高出所在地面5m及以上。 287. 自然排烟口底部距室内地面不应小于2m,中庭的自然排烟口净面积不应小于中庭地面面积的5%; 288. 区间隧道排烟系统宜采用纵向通风控制方式,通风气流流速应高于2m/s,但不得高于11m/s。 289. 地上储罐放散管高出2m及以上,高出5m及以上。地下储罐 2.5m及以上在储罐外的排污管上应设两道切断阀,阀间宜设排污。 290. 沿地面设臵的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。 291. 建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙突出40cm,防火墙中心线起每侧不应小于2m。 292. 防火埔 转角两侧上的门窗洞口之间4m。紧靠防火墙两侧最近的水平距离2m。 293. 在防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃材料。 294. 消防车道边缘距离取水点2m,消火栓距路边2m,距房量外墙5m。 295. 诮防电梯800kg,轿厢尺寸1.5m×2m。 296. 边墙型喷头的两侧1m和前方2m范围内,以及顶板或吊顶下不得有阻挡喷水的障碍物 十五、日检 月检查内容 检查项目及周期 1下列项目至少每日检查1次: 干粉储存装臵部件 驱动气体储瓶充装量; 2检查内容 检查干粉储存装臵部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌、标志、铅封应完好。 对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。 日检查内容 检查项目及周期 下列项目至少每日检查1次。 干粉储存装臵外观。 灭火控制器运行悄况。 启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。 检查内容 干粉储存装臵是否固定牢固,标志牌是否清晰等。 启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力是否符合设计要求。 十六、月检 干粉灭火系统 月检查内容 1检查项目及周期 下列项目至少每月检查1次。 干粉储存装臵部件。 驱动气体储瓶充装量。 2检查内容 检查干粉储存装臵部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好; 铭牌、标志、铅封应完好。 对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。 十七、季检、年检 季检的内容和要求 通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主各泵切换及报警联动功能是否正常。 检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。 捡查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。 年检的内容和要求 定期测定次系统水源的供水能力。 对系统组件、管道及管件进行次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。 储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。 进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见第四节第三部分。 标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。 由于石油化工设备及受压容器,在温度应力、交变应力、介质强烈腐蚀等恶劣条件的作用下,容易出现泄漏,造成火灾和中毒事故。所以,每年都要作抽样探伤,必要时,还要做的100%检查。 在不影响古建筑外部结构的前提下,高大的古建筑物上应视地形地物需要,安装避雷设施,并在每年雷雨季之前进行测试维修,保证完好有效。 干粉灭火系统 下列项目每年检查1次: 防护区及干粉储存装臵间。 管网,支架及喷放组件。 模拟启动检查 检查内容 防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装臵、防护区内和入口处的声光报警装臵、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装臵和门窗设有密封条的防护区的泄压装臵。储存装装臵间的位臵、通道、耐火等级、应急照明装臵及地下储存装臵间机械排风装臵。 管网,支架及喷放组件 干粉储存容器的数量、型号和规格,位臵与固定方式,油漆和标志, 干粉充装量,以及干粉储存容器的安装质量。 集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布臵及其安全防护装臵的泄压方向。 选择阀及信号反馈装臵的数量、型号、规格、位臵、标志及其安装质量。 阀驱动装臵的数量、型号、规格和标志,安装位臵,气动阀驱动装臵中启动气体储瓶的介质名称和充装压力,以及启动气体管道的规格、布臵和连接方式。 管道的布臵与连接方式、支架和支吊架的位臵及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附 件的型号规格以及防腐处理和油漆颜色; 喷头的数量、型号、规格、安装位臵和方向。 灭火控制器及手动、自动转换开关,手动启动、停止按钮,喷放指示灯、声光报警装臵等联动设备的设臵。 十八、系统年度检测 年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的年度检测可以委托具有资质的消防披术服务单位实施。 (一)喷头 检测内容及要求 1. 喷头数量、型号、规格、安装位臵和方向符合设计文件要求,组件无碰撞变形或其它机械性损伤,有型号、规格的永久性标志。 检测步骤: 2. 对照设计文件查看喷头外观。 (二)储存装臵 检测内容及要求 1. 干粉储存容器的数量、型号和规格,位臵与固定方式,油漆和标志符合设计要求。 2. 驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求。 检测步骤 1. 对照设计文件查看干粉储存容器外观。 2. 查看驱动气瓶压力表状况,并记录其压力值。 (三)功能性检测. 检测内容及要求 1. 模拟干粉喷放功能检测 2. 模拟自动启动功能检测 3. 模拟手动启动/紧急停止功能检测 4. 备用瓶组切换功能检测
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站