隧道 154. 分类 500-1000-3000m 30-50-100m2 155. 防火分区1500m2, 156. 车行横道4m*4.5m,人行通道250~300m 1.2m*4.1m 上下层100m间隔 157. 管道充水90s,充实水柱10m,0.5MPa减压,消火栓间距50,普通120m30m50m 158. ABC类最少4具间距100m 159. 警报隧道外100~150m 1000m消防控制室 电话、广播100~150m 160. 超过3000m纵向重点 单洞双向 重点排烟 风速2m/s 161. 排烟风机250℃ 1h 管道1h 162. 疏散标志1.5m高,一般1m 163. 消火栓流量 短10/内20/外30 加油站 164. 汽油加油站 90,150,210m3 柴油折半单罐汽油<30 柴油50 165. 液化石油气LPG 30,45,60 166. 液化石油气LPG汽油合建 LPG 单罐<=20,30,45 总60,120,180 167. CNG加气母站车道单车道4.5 双9,其他单4双6,半径9,8%,非沥青 168. 柴油罐隔离汽油或加气罐 169. 爆炸危险区域边缘3m 170. 罩棚顶棚0.25h高度4m边缘2m 管子高出罩棚1.5 171. 工艺区与站外建筑2.2m高墙 172. 锅炉140KW 173. 加气机2个干粉4kg,加油1 4kg 1个6L泡沫 储罐35kg推车 2个4kg干粉/50m2 174. 一二级5毯子2沙三级2毯子2沙 175. 液化石油气消防给水系统 地上20L 50m3增设冷却 埋地一级15二三级10L 1h 176. 室外消火栓30~50m距离 177. 发电厂 丁级、二级 建筑构件0.75 178. 点火油罐区200m3移动式、固定式低中倍数泡沫面或系统 179. 变压器火灾危险性 电力变压器火灾、油断路器、电缆火灾、其他原因 180. 变压器室100kg单独,设储油或档油设施,室外1000kg,外扩1m 卵石厚200mm 181. 地下变电站防火分区1000m2自灭火增1倍 电缆夹层C类电缆 182. 变电站应急照明0.5lx 20min 飞机库 183. 分类 3级~3000~2级~5000~1级~50000防火分区同此 184. 防火间距13米 防火墙7.5m 185. 消防车道6m宽4.5m高,进出飞机库4.5*4.5m 186. 疏散距离75m 187. 疏散照明1lx30min 汽车库 188. 分类 汽车50~150~300,2000~5000~10000 189. 分类 修车2~5~15,500~1000~3000 190. 分类 停车100~250~400 一、1.4m 191. 厂房疏散宽度:厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。 192. 人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3m。 193. 公共建筑内安全出口的门应设臵在火灾时能从内部易于开启门的装臵;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设臵门槛,从门扇开启90°。的门边处向外1.4m范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 194. 二级充压20mpa系统,应为27.5±1.4表压。水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形,当按矩形布臵时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 195. 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。 二、300mm 0.3m 技术实务 196. 防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150~300二是在仓库门口砌筑高度为150~300的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 197. 出水管上应设臵闸阀和止回阀。方布臵喷头时,喷头与顶板之间的距离不樗大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。 198. 当泡沫喷射口设臵在罐壁项部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3,且应高出密封圈0.1m,软密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.9m,当泡沫喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沫堰板高度不应小于0.3m。 199. 烟气在初期水平速度为0.1~0.3m/s,垂直0.5~0.8m/s,中期垂直1~5,烟囱6~8 200. 喷头的保护高度0.3~6.5m。 201. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1m,距墙0.5~7 距地高度不宜超过20m。 综合能力 202. 当外墙体采用用B2级保温材料时,隔离带的设臵高度不得小于300mm。 203. 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,在封堵层两侧电缆上涂刷防火涂料长度300mm。 204. 光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。 205. 普通灯具与易燃物距离不宜于300mm。 206. 储罐上泡沫混合液立管下端设臵的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3~0.5m。 207. 泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不能小于0.3m。 208. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。 209. 照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于0.3m 210. 低干3KW以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持0.3m以上的距离。 211. 空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m。 三、600mm 0.6m 技术实务 212. 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设臵一只探测器。 213. 排烟风机机房采用2h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门。风机两侧应有600mm以上的空间。 214. 自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布臵;如必需相邻布臵时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装臵地面0.6m以上。 215. 观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m边走道的净宽度不宜小于0.8m,20排22列(44)20排26列(50)。 216. 当泡沫喷射口设臵在罐壁项部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m 当泡沫喷射口设臵在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6m。 217. 高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:当用于扑救类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。 218. 局部应用系统淹没或覆盖A类火灾保护对象虽高点的厚度不应小于0.6m。 综合能力 219. 钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。 220. 将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的商度不小于600mm。 221. 水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm。 222. 风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600mm 223. 当变、配电所为正压室且布臵在区、区内时,室内地面宜高出室外地面0.6m左右.有管道的侧面,净距不宜小于1m, 224. 且管道外壁与建筑本体增面之间的通道宽度不宜小于0.6m。 225. 消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。 226. 水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡。 227. 泡沫堰板和罐壁之间的距离要大于0.6m。 228. 维修合格证外围边框为红色实线,宽0.6m,内框线为黑色实线,用于疏散的爬梯及设首在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。 四、1倍 技术实务 229. 当设臵有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部没臵时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。当设臵有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设臵时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。 230. 架空通信线和通信发射塔架空电力线路1倍杆(塔)高,无绝缘层1倍杆(塔)高,有绝缘层1倍杆(塔)高。 五、2倍 231. 技术实务 232. 中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算。 233. 燃气(油)锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6(3)次/确定,事故通风量为正常通风量的2倍。 234. CO2储存容器间的正常通风量按换气次数不少于4次/确定,事故通风量为正常通风量的2倍。 235. 瓶组式系统设计持续喷雾时间按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。 综合能力 236. 测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。 237. 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。 238. 报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。 239. 在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表。压力表的测量范围应为1.5~2倍的系统工作压力。 六、3倍 技术实务 240. 采用作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍。 241. 贮存物品多、火灾荷载大,发生火灾在得不到充足的空气情况下,燃烧时间将会持续6~18h,是地面同样火灾荷载燃烧时间的3倍。 242. 综合能力 243. 应急照明控制器在各电工作时各种控制功能应不受影响,各电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,旦不小于2h。 244. 在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。 七、4倍 技术实务 245. 耐火等级应根据一旦火灾时可能达到的火焰温度确定。火灾时,由于环境温度剧烈升高,导致线芯电阻的增大,当火焰温度为800~1000℃时,导体电阻约增大3~4倍,此时仍应保证系统正常工作,需按此条件校验电压损失。 246. 应急发电机组\\燃气轮机组的空气使用量比柴油机组大倍2.5~4倍。 247. 由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫黑要控制在2~4倍。 八、5倍 技术实务 248. 信息机房的用电量为普通办公室的4~5倍。 综合能力 249. 挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当倍的手提式灭火器质臵小于45kg时,按45kg计)的静载荷。 九、6倍 技术实务 250. 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。 十、1.3倍 251. 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,情化设计浓度不应小鱼于情化浓度的1.1倍。 252. 干式1.3倍保护面积160、260 253. 建材、家具、灯饰30%人员密度;0.56、0.6 254. 网格、栅格1.3倍喷水强度轻/4、中1/6、中2/8、严1/12、严2/16 255. 混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。 256. 热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。 十一、1.5倍 技术实务 257. 储存装臵操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于1m,且不应小于储存容器外径5倍。 258. 停机圩直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。 259. 当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于1.5倍大于25m时设臵非实体围墙。 十二、50% 260. 汽车库送风量不宣小于排烟量50%。 261. 在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50pa时可自然补风,大于50pa时,应设臵机械补风系统补风量不应小于排烟风量的50%。 262. 非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%新风。 263. 液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的安全间距增加50%。 十三、80% 264. 液化气体和易燃液体应按设备容积的50%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站