内蒙古蒙发煤炭有限责任公司 呼和乌素煤矿煤矿 4101综采工作面供电设计 单 位: 机电科 编 制: 张东东 日 期: 2012年8月1日 呼和乌素煤矿采区供电设计
一、 原始资料:
1、 井田设计能力120万吨/年。
2、 井田内布置方式:采区式,运输大巷底板岩巷。 3、 矿井瓦斯等级:低等级。 4、 采区煤层倾角:0°─5° 设计煤层:4#。 2 / 24 二、 设计要求:
1、 设计要符合煤矿安全规程、煤矿工业设计规程、煤矿井下供电设计技术规定。
2、 设计遵循煤炭工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选用最佳方案。
3、 设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术、新产品,积极采取措施减少电能损耗,节约能源。
4、 设计质量要确保技术的先进性、经济合理性、安全适应性。
目录
第一节、采区移动变电站位置的确定
一、采区供电对电能的要求
1、电压允许偏差
电压偏差计算公式如下: 电压偏差=
实际电压—额定电压额定电压×100%
《电能质量供电电压允许偏差》(GB 12325—90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压允许偏差值为:
(1)35KV及以上供电和对电压有特殊要求的用户为额定电压的+5%—-5%;
(2)10KV及以上高压供电和低压电力用户的电压允许偏差为用户额定电压的+7%—-7%;
(3)低压照明用户为+5%—-10%。 2、三相电压不平衡
根据《电能质量三相电压允许不平衡度》规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。在采区变电所供电情况下,交流额定频率为50HZ电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起的pcc点连接点的电压不平衡度能满足规定要求。
3、电网频率
《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T 15543—1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为,当系统容量较小时,偏差值可放宽
到+5% HZ—-5% HZ,标准中没有说明容量大小的界限的电网容量在300万KW以上者为;电网容量在300万KW以下者为。
4、波形
正常情况下,要求电力系统的供电电压(或电流)的波形为正弦波,在电能的输送和分配过程中不应该使波形产生畸变,还应注意负荷中谐波源(装整流装置等)的影响,必要时采取一定措施消除谐波的影响。
5、供电可靠性
供电可靠性是衡量电能质量的一个重要指标,必须保证供电的可靠性。
二、环境要求
采区移动变电站要要满足顶板坚固,无淋水且通风良好,保证变电所硐室内的温度不超过附近巷道5℃。
根据采区巷道布置,要使采区移动变电站能顺利的通过运输顺槽向整个采区的负荷中心(采煤工作面)进行供电。在主运顺槽,低压供电距离合理,所以把移动变电站布置在主运顺槽。
第二节 拟定采区供电系统的原则
一、采区高压供电系统的拟定原则
1、供综采工作面的采区移动变电站由单回路电源线进行供电; 2、不设采区变电所,由移动变电电站组成采区配电点; 3、采区变电所的高压馈出线宜用专用的开关柜。 二、采区低压供电系统的拟定原则