好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供热外网施工的解决方案 (1).doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

规程施工,原材料进场前,先抽样检查,符合标准后方可进场,所有材料设备应有技术质量鉴定文件和产品合格证。材料进场后应做好成品保护工程。

四、施工准备

根据本工程的特点和具体情况制订和建立各项管理、工作制度。同时作好工程技术人员、施工人员的组织配备工作,为工程施工做好充分准备。

1、技术准备

1.1 组织有关技术人员,熟悉施工图纸,搞好各专业施工图纸的会审。

认真听取设计人员的技术交底,领会设计意图,了解相关专业工种之间的配合要求。进一步理顺各专业的施工程序,有条不紊地组织施工。

1.2 主要技术人员和管理人员在开工前要认真研究熟悉标书、施工图、合同文件以及国家有关规范标准等有关技术资料,切实做好施工部署。

1.3 开工前要详细了解工程项目所在地区的气象自然条件情况,建设场地和水文地质情况,以便有针对性地做好施工平面布置,确保施工顺利进行。

1.4 开工前,各专业技术人员应对施工队和施工班组做好全面的书面技术交底,项目部质量经理要组织有关人员,作好本项目的质量规划,并编制好项目质量保证计划。各专业技术人员根据工期要求和施工部署,

方案

做好详尽的材料供应计划,施工机具计划和劳动力需用量计划,制订好土建与安装以及安装各专业工种之间的组织配合施工措施。

1.5 做好施工中所用的有关施工及验收规范,验评标准等技术资料的

准备工作,对所搜集的有关技术资料,必须带入现场,以便指导施工。

2、物资准备

2.1 工程开工前,项目部材料部门应全面了解和熟悉标书和承包合同

等有关文件,按照质量保证计划,施工组织设计的工作计划,施工机械设备计划,材料供应计划的要求,落实好主要材料的货源,做好订货采购,催交和验货工作,并根据施工进度的所需,组织好材料进场及施工机具的进场工作,以确保施工顺利进行。

2.2 对于所购置的各种材料,严格把关,严格按照国家有关材料检验和验收标准进行验收,材质、规格型号、质量和数量必须符合规范要求,坚决杜绝不合格材料进入现场,以确保工程质量。

第三章 工程测量

一、 定位测量

测量时,施工方、建设方、监理方共同参加。

1、主干线起点、终点及中间拐点,应在地面上定位;定位点应按顺序编号,主要的线桩应进行加固并给点示标记。由于现场条件复杂,各楼号

方案

交工时间参差不齐,所以无法保证按顺序施工,这样就要求多点定位。 2、直线段上,中段桩位的间距不宜大于50米。

二、水准测量

1、在管网起点、终点管道地下穿越部位的附近,应留临时水准点,管网连线临时水准地点的间距不宜大于100米,临时水准点应标志明显,安放稳固。

2、中心线和水准点应设在施工操作范围以外,便于考察和使用的位置。

三、竣工测量

1、管网工程竣工后,应全部进行平面位置和高程的测量,并应符合城市规划部门的要求。 2、测量精度

⑴管网点的高程中误差不应大于2cm。

⑵管网与邻近的地上建筑物等的间距中误差用图解法测绘1:500—1:1000图纸时,不应大于图上0.7mm。 3、管网的下列部位应测竣工数据。 ⑴穿越道路两侧管道中心位置及上表面高程。 ⑵管件处的中心位置和上表面高程。

四、测量记录

做简图示意,并记录测量数据,重点位置突出标注。

第四章 土方工程

方案

本工程执行《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83

一、土方开挖及回填施工方法

1、接到开工通知后,立即与建设单位联系,要取坐标及高程控制点。 2、根据建设单位给的坐标及高程点,引至管线附近。

3、土方开挖前,应将施工区域内的地上障碍物清理完毕,周边围墙、电杆、树木等需采取加固及维护措施。

4、管沟上口宽度确定后,采用水准放线,地面要平整,做好排水坡向,在施工区域要挖临时排水沟。

5、本工程土方开挖主要以机械开挖为主,按1:0.75系数放坡,如遇有地下水需挖0.4m×0.4m排水沟,每隔30m设一台污水泵进行排水,防止水流入沟内使边坡塌方或基土被破坏,由于土方过高会造成塌方,应将部分土方及时运走。

6、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖,施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设明显标志。

8、在挖方上侧弃土时,应保证边坡的稳定,当土质良好时,抛于槽边的土方,应距沟边0.8m以外,高度不宜超过1.5m。

9、开挖管沟应合理确定开挖顺序和分层开挖深度,当接近地下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便在该处集中排水。开挖后,在挖到距沟底20cm时,测量放线人员应配合抄出距沟底20cm平线,在挖至接近沟底标高时,随时校核沟底标高,以人工找平为主。

10、开挖沟槽的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填土需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次倒运。

11、当预制保温管敷设在房渣土、杂填土等腐蚀性较强的土层时,管周围500mm范围内应换腐蚀性小的素土,当沟底软硬不一致时应对地基作过渡处理。

方案

12、管道基础应落在有一定承载能力的原土层上,并严格按设计要求施工。管底标高,管基经检查合格后方可铺设管道,管道下沟应平稳,防止破坏保护层。

13、沟槽开挖后将沟中的砖头瓦块等杂物清理干净,将沟底找平,动力管道填砂200mm,再敷设管道,然后填砂至管上200mm,各部位密实度应符合现行行业标准《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28——89)的规定。

14、对于同沟敷设部分的土方挖掘,由于热力管线埋深较浅,与其它管线间隔较近,所以其它管线的先行安装给热力管线的安装带来一定的困难,必须先对超深沟底进行先回填、夯实,再进行其它工作。 15、回填条件

⑴沟槽的主体结构经隐蔽工程验收合格后,应及时进行回填。

⑵直埋管道两端管段,在管道找正管口对接就位后胸腔部位可先行回填。 16、回填要求

⑴回填前,先检查管道外层,对破损处应上报监理,待修补完验收合格后方可回填。

⑵回填按图纸设计要求,在动力管子周围200mm范围内回填细砂;然后回填细土并分层夯实,胸腔填土中不得有碎石、石块等杂物。 ⑶管道接口工作坑处,必须仔细回填并夯实。 ⑷对于同沟敷设部分的管沟底部,应将虚方夯实。

二、同沟敷设处施工方法

经消防、给水的共同研究及甲方的批准,由我方承担综合外网与消防、给水的同沟敷设部分管沟的机械开挖工作,其余的如放线、清理、