文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 .
塔吊基础设计方案
1.1 编制依据及工程概况
1、红星美凯龙国际家居广场工程图纸;
2、《红星美凯龙国际家居广场地质勘查报告》 ;
3、测绘图和国家、上海市有关建筑工程的政策、技术质量和安全的法规、规程、 标
准和规定以及现场实地勘察的情况;
4、已通过市建委组织专家评审的《红星美凯龙国际家居广场围护结构设计方
案》 ;5、本工程施工组织设计等文件、资料;
6、本工程所依据的规范、标准等文件如下:
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 《上海市地基基础设计规范》 (DGJ 08-11-2010 ) 《上海市标准基坑工程设计规程》 (DBJ 08-61-2010) 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规》 (GB50010-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 《钻孔灌注桩施工规程》 (DBJ08-202-2007) 《塔式起重机安全规程》 ( GB5144-2006) 《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)
根据本工程实际情况选用的 QTZ80A (5512)型塔式起重机说明书
红星美凯龙国际家居购物广场建设基地位于上海闵行区,基地南侧为吴中 路,东为金汇路,西为已建停工楼 , 北为先锋街。地块地形整体条件较为完善, 交通便利。基地东北角金汇路对面为居民区。基地总用地面积 24347.2 平方米 , 基地东西长约162米,南北最宽181米,最窄处136m地下2层,底板底标高 -10.65m ,开挖深度 9.50m 左右,结构形式为框架结构。本工程总建筑面积 99963.50卅,其中,地下部分建筑面积 34966.91卅。
± 0.00相当于绝对标高+5.92m,到屋顶高度约30m,施工现场布置4台塔吊, 具体位置详见《塔吊基础平面布置图》 。
其中3台塔吊基础为4100*4100*1350mmC35钢筋混凝土基础(基础顶面标高 -
文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 .
2.37m,底标高为-3.72m),塔吊桩基为4根①800钢筋混凝土灌注桩水下 C30, 桩长 21m(-10.65m~-31.65m, ±0.00=5.92m), -10.65m 至+1.35 采用钢构柱; 1 台位
于围护基坑边, 利用原基坑围护灌注桩及加设两根灌注桩承重, 基础尺寸为
5600*5600*1350mmC35 钢筋混凝土基础。详见《塔吊基础图》 。
以QTZ80A (5512)自升式塔式起重机为例,对本方案进行设计、验算。
1.2 施工方法
测量定位、放线f钢砼灌注桩、钢格构柱施工f承台底模施工f钢筋 绑扎f 预埋基座f 隐蔽工程验收 f基础承台侧模板安装 f砼浇捣f安 装塔吊
1 、桩基施工前应勘探现场,确保施工时不影响周边环境和地下管线。
2、 根据所使用的附墙架类型和规格,并按施工现场的实际情况,确定塔吊中心 至建筑
物墙面的距离和相应的附墙宽度; 并确定桩位, 以不影响工程桩和基坑围 护施 工,塔吊起吊范围根据现场情况力求最合理化。
3、 钢格构柱长度根据基坑深度和施工设计图纸委托专业单位制作。钢格构柱钢 材选
用Q235B,焊条采用E43系列。
4、 施工时先将钢格构柱的四根角钢分别与下部灌注桩钢筋笼焊接牢固,再整体 吊入
孔内, 钢格构柱内的钢止水片在土方挖至基底标高后, 地下室底板和顶板浇 捣前 焊上,钢板止水片置于混凝土结构中部。 每个边的两根格构柱侧面应保证 在同一平面上,以确保满足拉杆焊接施工要求。
5、 确保塔吊基础预埋螺栓与承台钢筋焊接牢固正确预埋,浇筑混凝土过程中不 得碰
撞,并要加强观测避免移位。
6、 塔吊基础浇筑后应做好养护工程,及时做沉降及位移观测,做好记录。 7、 塔吊安装前基础混凝土应达到 80%设计强度。
8、 注意预埋钢格构柱时与灌注桩钢筋笼焊接牢固,并要有抗上浮及下沉措施。 1.2.3 桩基格构柱工程
灌注桩桩身砼采用 C30 水下砼, 钢筋保护层厚度为 50mm, 灌注桩砼超 灌量
1.5M, 充盈系数为 1.1-1.2,灌注水下砼间隙时间不超过 40 分钟,单桩砼 灌注时
文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 .
间不宜超过8小时,桩孔底淤泥不超过 150mm。施工时,应严格控制灌 注桩的底标高和钢格构柱的顶标高,以确保钢筋笼与钢格构柱有 3000mm 的搭 接范围。 钢格构柱采用有相应资质的焊接单位外加工,钢格构柱上每一缀板的 焊接应符合焊接 质量的要求。格构柱之间的拉杆采用 16#槽钢焊接。包括水平 对角撑、水平撑、水平杆之间的对角斜撑。待上层土挖除达到 2M 范围后,随即 用 16#槽钢与格构柱进行焊接,焊接质量必须严格控制。待焊接完成并通过验收 后,方可开挖下层土,依次类推,完成下档的拉杆焊接工作,以确保四根格构柱 能有效的连接。具体格构柱焊接详件附图。 塔吊基础所施工的钻孔灌注桩、格 构柱等必须符合设计及施工规范的要求。 钢筋必须有出厂合格证和材质证明, 并复试合格。加工、绑扎严格按计算书和施工规范要求执行。 模板采用 18mm 厚 九夹板,50*100mm木方和①48*3.5mm钢管作支撑,模板接缝出 严密,支撑 牢固、可靠。 在施工塔吊基础时要注意使预埋地下节的位置符合生产厂家提供 的基础图的要求,为了使地预埋地下节的位置准确, 在基础中增加直径 16mm 及 其以上的纵向和横 向钢筋支撑来固定预埋地下节, 并将纵向钢筋支撑于垫层上 面并与预埋地下节焊接牢 固;横向支撑钢筋至少保证上下
2 道以上,支撑于侧 面模板上并与预埋地下节焊接牢固。 但是在焊接预埋地下节和
支撑钢筋连接点时 注意不要损伤预埋地下节, 还要加强模板的侧向支撑, 以免因模板侧向位移而影 响预埋地下节的位置。 另外,塔吊基础的砼强度等级严格按照生产厂家提供的塔 吊基础要求控制,《建筑机械使用安全规范》 及有关规定, 塔吊基础砼强度采用 C35 砼,并在浇灌完成养护达到安装强度后方可开始安装塔吊。 基坑土方开挖 时应注意保护钢格构柱, 避免挖机碰到格构柱, 造成格构柱变形损坏。 土方开 挖时应在格构柱四周均匀开挖,避免土方侧压造成对格构柱的挤压破坏,
塔吊基础两侧土方开挖高低差不应超过两米。 1.2.4 模板工程
基础承台模板采用木模施工。为保证模板的稳定性,承台面采用钢管对拉 连接,同时搭设必要的斜撑, 模板安装施工时要求模板平面平整, 外型尺寸必须 正确,模板与砼的接触面应涂脱模剂。 模板的拆除必须按规范要求进行拆模, 模 板拆模后,涂上脱模剂。
同一