C.电缆、电线进入房屋或设备时采用紧压式的线孔,所有的线排列整齐,可靠安装,并且阻止害虫侵入,设置适当支撑减轻电缆终端的重量。在每一进线处要提供一定余量的线孔。

D.终端接头根据原理图进行标记和识别,电缆、电线的记号用来帮助正常接序。终端接头做成抗震型,由专门的制造厂家生产,并且它的电流使用范围不小于电缆或电线的额定电流值。用在控制、报警回路中的电缆终端接头区分开或者用轨糟夹住。轨槽足够长,能安装更多的终端接头。

E.全部设备和接线箱有每一根线芯(包括备用芯)分离的终端接头。安装时,电线和终端接头的排序相互—致。

F.为解决在管道中和机壳中电缆的长距离引线,将提供跳线和转换端子。易弯曲的电缆恰当地安装,并且保护它不被擦伤、挤压及在通过门或其它移动部分处不被拉紧。

G.不进行任何无保护电缆的安装。用于结构连接的所有方法将由监理工程师批准。

H.电缆管道、管沟由土建承包人根据图纸完成。本投标人注意到这些电缆管沟的功能不是唯一的,将有音频、视频或数字通信、低压电缆来分用这些电缆管沟或管孔。由于本投标人自身原因要延长的电缆管沟将由本投标人自己负责。

I.本投标人将提供和安装建筑物内的所有用于本项目电缆托架、支架等。电力电缆和通信/数据电缆在电缆沟内的敷设安排将采取一系列措施避免受静电和电磁干扰。

J.电缆将安装在电缆盘上运输且电缆端头要有效密封。当电缆盘上的一截电缆被剪断后剩下的端头将立即密封以防止湿气浸入。

K.穿缆敷设时将避免出现应力损伤。

L.当电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时将做密封处理,防止害虫进入。

(3)电缆头制作

A.电缆头从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成;

B.剥切电缆不得损伤线芯及绝缘。包缠绝缘时应注意清洁,防止污秽及潮气侵入绝缘层;

6

C.电缆终端头及中间头的制作符合工艺要求;

D.电力电缆的终端头、中间接头的外壳与该处的电缆金属护套及铠装层均有良好接地。接地线应采用铜绞线,其截面积不小于10mm2。 2.2.2光纤数字传输系统

本工程光纤数字传输系统包括接入层设备。安装遵循以下面要求: (1)在设备安装之前根据设备机架尺寸制作安装基础; (2)设备开箱验货;

(3)设备机架安装、固定,用螺栓固定在角钢(槽钢)基础上; (4)机架地线连接,由机架地线引出端连接多股铜线至地线汇流排; (5)一般子架在工厂内已安装完毕,机架内部布线已做好,现场需检查子架固定是否牢固,线头是否松动,连接是否正确;

(6)板卡安装,安装时要注意板卡的对应槽位,同时必须佩带防静电手环; (7)机架外部线缆连接,包括光纤跳线、外接电源线和2M支路同轴电缆以及各种用户电缆,布线时注意将线缆布扎整齐,余长必须盘好固定,跳线弯曲半径在15CM以上,跳线和2M同轴电缆应按施工图上所标顺序制作标签,以便调试和维护时分辨;

(8)用户电缆放至MDF架,并按施工图要求打线; (9)光跳线和2M同轴电缆应加塑料软管保护,防止划伤; (10)设备加电,通过网管终端下载软件;

(11)输入接入网用户数据,包括话路、2/4线音频的各项参数设置; (12)用网管软件检查设备各部分情况,确保无告警或告警在正常范围内; (13)进行用户话路测试及DDN接口环接测试; (14)按照以上步骤逐站安装调试设备。 2.2.3通信电源系统

收费站接入网ONU机架内的集成电源的安装方法如下: 1.整流、监控模块安装、内部电缆连接;

2.检查电源均充、浮充电压、限制电流、温度控制等主要参数; 3.测量输出电压是否正常,检查断电、加电时电源运行是否正常。

7

2.3系统联调测试

各子系统调试完成后,将进入系统联调。系统联调结合对各子系统的功能测试和性能测试进行,联调并开通后,进入试运行阶段,将对系统进行进一步的观察、测试和检查,在此过程中,不断弥补系统的缺陷,完善系统的功能,使系统达到功能齐全、运行稳定的结果。接受并配合监理进行监理复测,完成后,编制复测报告和测试记录,在监理签字后提交给业主。

8

第三章 工期关键线路图及保证措施

3.1工期关键线路图

1施工准备 2安装调试 3完工测试 4试运行 5技术培训 6竣工文件 7交工验收 机电工程计划2019年5月1日陆续开工,2019年9月30日完工,总工期5个月(其中施工期2个月,试运行期3个月),缺陷责任期24个月。本项目配套房建工程计划交工时间:2019年9月30日。

3.2工期保证措施

工期目标是工程建设的一个主要指标,为了保证系统尽快建成投入使用,发挥经济效益及社会效益,必须实现本工程的工期目标,项目经理部将采取科学的管理方法和合理的资源配备,严格的规章制度,以求得资源的最大利用率,确保这一目标的实现。主要措施如下:

1、做好施工准备工作

加强施工队伍的开工准备工作,包括人员、设备的进场计划,调查设备材料供货商并审查认可,保证在工程施工之前,有充分的准备,防止开工后因准备不足造成窝工现象,延误工期。

2、做好现场调查核实工作

在详细设计之前,派主要技术人员到施工现场,了解全线与机电项目相关的土建等配套工程的计划进度和实际进度,认真查阅与项目相关的土建、房建、管道走向的资料、图纸,及时发现和纠正图纸中存在的问题,以防止和消除在今后的施工中发生返工、推诿现象而延误工期。

9

3、合理设计施工方案

集中技术力量,科学地划分各个施工阶段,制订合理的进度计划,合理分配顺序作业和平行作业的工作量,精心安排好各道工序的施工时间,做好各道工序的衔接工作,尽可能采用流水作业施工安装方法,组织连续、均衡的施工,保证人力、物力充分发挥。在保证质量的基础上,尽可能缩短工期,加快施工进度。

4、加强施工管理协调工作

施工中做好计划管理,做好设备物资管理防护工作,实现分阶段分项目工程的进度控制,动态跟踪监督进度计划的实施,对各种干扰引起的进度偏差,及时调整与修订进度计划,采取相应措施纠正。

做好对外协调工作,协调好各种关系,及时解决各类矛盾和问题,做到施工中不因外界干扰而耽误工时。

5、设备材料按时进场

要求供货商在限期内采取安全、可靠、高效的运输手段,按我方要求分批将设备运抵施工现场。如果由于厂商供货发生问题而影响工程进度,我公司将完全承担赶工的费用,并承担由此而产生的后果,确保整个系统的按时正常开通。

6、建立工程质量与安全保证体系

质量和安全的保证是工期保证的前提,在施工过程中贯彻施工规范,操作规程,制订确保工程质量的技术措施和施工安全措施,指定项目质量和施工安全负责人,建立完善的工程质量和施工安全保证体系,从而实现工期的预期目标。

7、做好工程保护工作

注意对已完或未完工程的防护,如派专人看护,及时覆盖,加锁等,以防破坏而延误工期。在与其它施工单位施工界面重叠时或在易发生破坏的工作进行期间,派人员到现场及时保护,协调,一旦发生破坏,以大局为重,在掌握证据之后,先行恢复,而后索赔。

8、采用先进的施工安装技术和设备

在本工程施工中,在条件允许的情况下,尽可能采用先进的施工技术,提高施工机械化,预置装配化程序,减轻劳动强度,提高工作效率。