2020年一级建造师考试《机电工程》真题及答案
18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。 A.第一类压力容器 B.高压容器 C.超高压容器 D.球形储罐 【参考答案】D
【解析】级别制造压力容器范围:
A超高压容器、高压容器(A1);第三类低、中压容器(A2);球形储罐现场组焊或球壳板制造(A3);非金属压力容器(A4);医用氧舱(A5);D第一类压力容器(D1);第二类低、中压容器(D2)。压力容器制造许可项目包容性:具有A1 级或A2级或C级压力容器制造许可企业即具备D级压力容器制造许可资格。
19.下列分项工程质量验收中,属于一般项目的是()。 A.风管系统测定 B.阀门压力试验 C.灯具垂直偏差 D.管道焊接材料 【参考答案】C
【解析】主控项目是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性 作用的检验项目。对于主控项目是要求必须达到的。主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能 及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如 管道的焊接材质、压力试验,风管系统的测定,电梯的安全保护及试运行等。一般项目是指除主控项目以外的检验项目。
20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。 A.编制竣工决算 B.查验工程质量 C.审查生产准备 D.核定遗留尾工 【参考答案】A
【解析】召开正式竣工验收会议由验收委员会或验收小组主任主持会议,以大会和分组形式履行以下主要职责和任务:
1) 听取项目建设工作汇报。2) 审议竣工验收报告。3) 审查工程档案资料。4) 查验工程质量。5) 审查生产准备。6) 核定遗留尾工。7) 核实移交工程清单。8) 审
2
2020年一级建造师考试《机电工程》真题及答案 核竣工决算与审计文件。核实建设项目全部投资的执行情况和投资效果。9) 做出全面评价结论。10) 通过竣工验收会议纪要。11)全面竣工验收结束后,项目建设单位应迅速将项目及其相关资料档案移交给生产 使用单位,办理固定资产移交手续。
二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项,错选、本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 21.吊装作业中,平衡梁的主要作用有( )。 A.保持被吊物的平衡状态 B.平衡或分配吊点的载荷 C.强制改变吊索受力方向 D.减小悬挂吊索钩头受力 E.调整吊索与设备间距离 【参考答案】AB
【解析】平衡梁的作用:(1)保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备;(2)缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度;(3)减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备;(4)多机抬吊时,合理分配或平衡各吊点的荷载。
22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。 A.适用焊接位置多 B.焊接熔池易控制 C.热影响区比较小 D.焊接线能量较小 E.受风力影响最小 【参考答案】ABC
【解析】钨极惰性气体保护焊自有的特点:
(1) 电弧热量集中,可精确控制焊接热输入,焊接热影响区窄。 (2) 焊接过程不产生熔渣、无飞溅,焊缝表面光洁。 (3) 焊接过程无烟尘,熔池容易控制,焊缝质量高。 (4) 焊接工艺适用性强,几乎可以焊接所有的金属材料。 (5) 焊接参数可精确控制,易于实现焊接过程全自动化。
23.机械设备润滑的主要作用有( )。 A.降低温度 B.减少摩擦 C.减少振动
2
2020年一级建造师考试《机电工程》真题及答案 D.提高精度 E.延长寿命 【参考答案】ABE
【解析】润滑与设备加油是保证机械设备正常运转的必要条件,通过润滑剂减少摩擦副 的摩擦、表面破坏和降低温度,使设备具有良好工作性能,延长使用寿命。
24.下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有( )。 A.测量工频放电电压 B.测量持续电流 C.测量交流电导电流 D.测量泄漏电流 E.测量工频参考电压 【参考答案】BDE
【解析】接闪器的试验:(1)测量接闪器的绝缘电阻;(2)测量接闪器的泄漏电流、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持续 电流;(3)测量金属氧化物接闪器的工频参考电压或直流参考电压,测量FS型阀式接闪器的 工频放电电压。
25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有( )。 A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除 C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致 E.热态紧固应在室温下进行 【参考答案】ACD
【解析】管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰 连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
26.关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。 A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正 B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致 C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成 D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
2
2020年一级建造师考试《机电工程》真题及答案 E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧 【参考答案】ABC
【解析】施工用的扭矩扳手使用前应进行校正,其扭矩相对误差不得大于±5%。高强度螺栓安装时,穿入方向应一致。高强度螺栓现场安装应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。大型节点在初拧和终拧间增加复拧。 初拧扭矩值可取终拧扭矩的50%,复拧扭矩应等于初拧扭矩。初拧(复拧)后应对螺母涂 刷颜色标记。高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成。高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。
27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。 A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~ 5mm间隙 B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装 C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移 D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个 E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫 【参考答案】ABDE
【解析】管道支吊架安装:(1) 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3?5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;(2) 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;(3) 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;(4) 塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范的规定采用金属制作 的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管;(5) 金属管道立管管卡安装应符合下列规定:楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;楼层高度大于5m,每层不得少于2个;管卡安装高度,距地面应为1.5?1.8m, 2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )。 A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致 E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω 【参考答案】ABDE
【解析】母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处
29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。
2
2020年一级建造师考试《机电工程》真题及答案 A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致 【参考答案】ACD
【解析】风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。空 调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结 束后进行。橡塑绝热材料的施工应符合下列规定:
(1) 绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。
(2) 矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部。 (3) 多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。
风管及管道的绝热防潮层(包括绝热层的端部)应完整,并应封闭良好。立管的防潮层环向搭接缝口应顺水流方向设置;水平管的纵向缝应位于管道的侧面,并应顺水流方向设置
30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。 A.通信协议 B.责任边界 C.数据流向 D.结果评判 E.链路搭接 【参考答案】ABC
【解析】接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。
三、案例分析题(共5题,案例一、二、三每题20分,案例四、五每题30分,共计120分)
(一)
【背景资料】
某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见图1),监理工程师认为压力
2