时,可以测定。
Re?4SVm (3-1) P?(4)测出断面Ⅰ、Ⅱ间风流的静压差hs1-2,平均动压hv1、hv2,再按伯努力方程,求出摩擦阻力h阻 = hs1-2+( hv1 - hv2)。
(5)算出两断面的平均风速Vm和风量Qm。 (6)利用公式(3-2)计算α实实值。
?nhS3 (3-2) ?2LPQm(7)用气压计测出大气压P,用温度计测出气温T,用式(3-3)计算空气密度。
?实?3.45P (kg/m3) (3-3) T(8)按式(3-4)计算标准的α标值。
?标?1.2?实? (3-4)
(9)根据风道模型尺寸,通过查表得出风道的α值,与实验算出结果比较,求出两者误差。
四、报告内容
(1)画出原理图 (2)模型尺寸表
L(m) (3)记录表格
静压差hsⅠ-Ⅱ 读 数(mm) 测量前 测量后 倾斜系数(K= ) 实际值 (Pa) P(m) S(m2) S3 Ⅰ 点 动 压 读 数(mm) 测量前 测量后 倾斜系数(K= ) 实际值(Pa) Ⅱ 点 动 压 读 数(mm) 测量前 测量后 倾斜系数(K= ) V1 实际值 (Pa) V2 V3 (m/s) V4 (m/s) V5 (m/s) Vm (m/s) Q (m3/s) (m/s) (m/s)
(4) 室内气压P= (KPa)
气温T= (K) 空气密度?实= (kg/m3) (5)两断面间风流摩擦损失hf= (Pa) (6)实测风道模型?实=
(7)折算成(?=1.2)值的?标=
姓名 学号 指导老师(签字):
实验四 通风机性能测定
一、实验目的
掌握测定通风机在一定转速下的运转特性曲线(H~Q,N~Q和η~Q)的方法。
二、实验装置和方法
本实验室所用的实验装置是一台离心式小型通风机,其进风口接装风筒,采用进气(抽出式)实验,即在风筒入口附近特定断面Ⅰ上测出风流的相对静压hsdⅠ。用此值换算风速和风机进口的动压,在风筒断面Ⅱ上测出风流的相对静压hsdⅡ,用以求算通风机的有效静压hs,因此,应按该测定方法进行有关计算(与采用皮托管测动压的方法及其计算有所不同)。
三、使用的仪器
压差计两台(一台U形水柱计测hsdⅠ,另一台微压计测hsdⅡ)、空盒气压计、温湿度计;卡规;小钢尺;转速计;交流电流表;功率表(功率因素表)。
---
1——通风机;2——风筒;3——进风口整流栅;4——风流入口集流器(圆锥形); 5、6——测压接管;下端接风筒周壁上小孔,上端接压差计;7——网栅节流器。
图4-1 通风机性能测定图
四、测定方法与步骤
1.将人员分工,分别负责测定如下参数:
空气密度、hsdⅠ、hsdⅡ、风机轮轴转速、输入电功率以及调节流门的过风面积。
各人负责所用仪器就绪。 2.大气气象条件测定
在风筒进口附近,待通风机正常运转数分钟后,用空盒气压计测出流过集流器的风流的绝对静压P1(Pa),再用温湿度计测出气温t1和湿度。
3、用改变节流门过风面积的方法,亦即改变通风机的工况点(即改变所负担的风阻)的办法,对每一个工况点,应同时测记hsdⅠ,hsd
Ⅱ
,输入电功率W,风机转速。测定时可以由节流门全启开开始作为
第一工况点,以后逐渐封闭部分节流门,作为第2、3,…工况点,最后全部密封节流门,作为最后一个工况点,一般共取7~9点即可,对每一个工况点的参数,应在改变节流门后稍等片刻再读取数据,若读数有波动,可读取其平均值。
五、实测参数计算
1.风筒进口处空气密度
??3.45P (kg/m3) (4-1) T2.风筒断面Ⅰ处风流的速度
V??1.415?式中:
hsd??I (m/s) (4-2)
?——集流器系数,对圆锥形集流器?=0.98。
hsdⅠ——风筒断面Ⅰ处风流相对静压,Pa。 ρⅠ——风筒断面Ⅰ处空气密度值,kg/m3。 3.通风机风量Q
Q=VⅠSⅠ (m3/s) (4-3) 式中:
VⅠ——风筒断面Ⅰ处风流的速度(m/s)。 SⅠ——风筒断面Ⅰ处的净断面积,(m2)。
4.通风机的有效静压Hs
Hs= |hsⅡ|-hvⅡ (Pa) (4-4)
式中:
hsⅡ——风筒断面Ⅱ处风流的相对静压,(Pa)。 hvⅡ——风筒断面Ⅱ处风流的动压,(Pa)。
说明:因风筒断面Ⅰ与Ⅱ的断面积相等,故速度相等。
则 hv??V2???V?2???(1.415???????121212hsd? )2?1.00hsd? (Pa) (4-5)
5.通风机的全压Ht
Ht=Hs+hvⅢ (Pa) (4-6) 式中:
hvⅢ——通风机出口风流动压。