砌体工程施工方法及技术要求
1 一般规定 1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物,其工程项目包 括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和 排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程,以及混凝土小砌块 砌体和砖砌体工程。
1.2 承包人责任
(1)承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示,负责 砌体工程基础的场地清理、 材料的加工制备、 砌体工程的施工及质量检查和验收 等工作。
(2)除合同另有约定外,承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、 胶结材料,以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。
(3)承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择,以及砌筑工艺 的选择。
1.3 主要提交件
(1)施工措施计划
承包人应在砌体工程开工前,将砌体工程施工措施计划提交监理人批准,其 内容包括:
1)施工布置图及其说明; 2)砌体工程施工工艺和方法; 3)主要施工设备的配置; 4)质量控制和安全保证措施; 5)施工进度计划等。
(2)砌体材料试验报告
承包人应在砌体工程施工前, 将各项材料试验成果、 提交监理人,其内容包括:
1)砌体材料的强度等级试验;
2)胶结材料的强度及其配合比选择试验。
(3)质量检查记录和报表
砌体工程施工过程中,承包人应按监理人指示,提交以下施工质量检查记录 和报表:
1) 砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告; 2) 砌体工程基础的质量检查记录和报表; 3) 砌体工程的砌筑质量检查记录和报表; 4) 质量事故处理记录。 1.4 引用标准
(1) 《烧结普通砖》(GB 5101—2003);
(2) 《砌体工程施工质量验收规范》 (GB 50203—2002); (3) 《烧结多孔砖》(GB 13544-2000); ( 4)《浆砌石坝设计规范》 ( SL 25—2006);
(5) 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》 (SL 251 —2000); (6) 《浆砌石坝施工技术规定》 (SD 120—1984); (7)
及检验方法标准》
(8) 《混凝土用水标准》 (JGJ 63—2006);
(9) 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》 (JGJ/T 14—2004); (10) 《多孔砖砌体结构技术规程》 (JGJ/T 137—2001); (11) 《砌筑砂浆配合比设计规程》 (JGJ 98—2000)。
《普通混凝土用砂、石质量(JGJ 52—2006);
2 石砌体工程 2.1 材料
( 1 )石料 :
1) 一般石料应遵守 GB 50203—2002第7.1.1 条和第 7.1.2 条的规定; 2)
块石、粗料石)应遵守 条的规定。
( 2)胶凝材料:
砌石坝石料(包括毛石、
SL 25—2006 第 3.1.1
1 )砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第 8.2.1 条的规定; 2) 用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土,其配合比应通过试验确定, 配
合比成果应提交监理人; 拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守 JGJ 63—2006 的有关规定。
( 3)胶凝材料应采用机械拌制,局部少量的人工拌和料至少干拌三遍,再 湿拌
至色泽均匀后, 方可使用; 人工拌和时间应通过试拌确定。 拌制过程中应保 持粗、细骨料含水率的稳定性,根据骨料含水量的变化情况,随时调整用水量, 以保证水灰比的准确性。
(4) 胶凝材料应随拌随用,胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定,在 运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料,砌筑前应重新拌和,已初凝的胶凝材 料不得使用。
2.2浆砌石坝砌筑
(1) 浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守 SD120—1984第2章的规定。 (2) 浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守SD120-1984第4章第1节的规定。 (3) 浆砌石坝的砌筑应遵守 SD 120-1984第424?429条的规定,砌 体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守 SD120—1984 第4221条的规定。
(4) 守 的规定。
(5) 浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守 GB50203-2002第7.2节和第7.3 节的规定。
浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵
SD 120-1984第5.1.3?5.1.15 条
2.3干砌石护坡砌筑
(1 )砌筑护坡的干砌石砌体,应在砂砾石垫层上,以层与层错缝锁结方式 铺砌,砂砾垫层料的粒径不应大于 50 mm,含泥量应小于_5%。垫层与干砌 石应随铺随砌。
(2) 护坡表面砌缝的宽度不应大于 25 mm,砌石边缘应顺直、整齐牢固。 (3) 砌体外露面的坡顶和侧边,应选用较整齐的石块砌筑平整。 2.4干砌石挡土墙砌筑
(1) 挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡,形成与受力方向相反的倾斜坡, 挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。
(2) 石料应分层错缝砌筑,砌层应大致水平,但不得用小石块塞垫找平。 (3) 石块应铺砌稳定,相互锁结。
(4) 当砌体高度超过_6m_时,应沿砌体高度方向每隔3?4m设置厚度不小 于
500mm的水平肋带,并用不低于 M10的水泥砂浆砌筑固牢。