一级消防工程师《综合能力》模拟试题(强化版)
1一、单项选择题:
1、城市消防远程监控系统布线从接线盒.线槽等处引到用户信息传输装置的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于()m。 A.1 B.2 C.3 D.4
参考答案:B
参考解析:城市消防远程监控系统布线从接线盒.线槽等处引到用户信息传输装置的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。
2、()是指将高背压泡沫产生器产生的泡沫,通过泡沫喷射管从燃烧液体液面下输送到储罐内,泡沫在初始动能和浮力的作用下浮到燃烧液面实施灭火的系统。 A.液上喷射系统 B.半液上喷射系统 C.液下喷射系统 D.半液下喷射系统 参考答案:C
参考解析:液下喷射系统是指将高背压泡沫产生器产生的泡沫,通过泡沫喷射管从燃烧液体液面下输送到储罐内,泡沫在初始动能和浮力的作用下浮到燃烧液面实施灭火的系统。 3、下列关于火灾风险说法中,正确的是()。 A.火灾概率大,火灾风险高
B.火灾所导致后果严重,火灾风险高 C.火灾风险与火灾概率.后果成线性关系
D.火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量 参考答案:D
参考解析:火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。 4、消防安全重点单位实行()防火巡查,并建立巡查记录。 A.每日 B.每月 C.每周 D.每季
参考答案:A
参考解析:消防安全重点单位除应当履行《消防法》第十四条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(1)建立防火档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; (2)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; (3)对职工进行消防安全教育;
(4)制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练
5、《中华人民共和国消防法》规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,责令停止施工,并处()罚款。 A.一万元以上五万元以下 B.一万元以上十万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.三万元以上三十万元以下 参考答案:D
参考解析:《中华人民共和国消防法》规定,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,责令停止施工,并处三万元以上三十万元以下罚款。 6、大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前()h进行一次防火巡查。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2
参考答案:D
参考解析:本题考查的是防火巡查。大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前2h进行一次防火巡查。故本题答案为D。
7、卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于()mm。 A.10 B.15 C.20 D.25
参考答案:C
参考解析:卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20ram。
8、某市一石油化工企业,根据该企业的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件,检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置。其中将可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年()。
A.最小频率风向的上风侧 B.最小频率风向的下风侧 C.最大频率风向的上风侧 D.最大频率风向的下风侧 参考答案:A
参考解析:石油化工企业可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,
宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向上风侧。
9、人员行为模型模拟人在火灾中的行为,综合考虑了人与人.人与建筑物以及人与环境之间的相互作用。其中()是假定人员以最有效的方式进行疏散,而不考虑外部环境的影响及非疏散行为。 A.优化法 B.模拟法 C.风险评估法 D.精细网络法 参考答案:A
参考解析:优化法是假定人员以最有效的方式进行疏散,而不考虑外部环境的影响及非疏散行为。 10、()由泡沫液泵、泡沫比例混合器、平衡压力流量控制阀及管道等组成。其比例混合精度较高,适用的泡沫混合液流量范围较大,泡沫液储罐为常压储罐。 A.环泵式比例混合器 B.压力式比例混合器 C.平衡式比例混合器 D.管线式比例混合器 参考答案:C
参考解析:平衡式比例混合器由泡沫液泵、泡沫比例混合器、平衡压力流量控制阀及管道等组成。比例混合精度较高,适用的泡沫混合液流量范围较大,泡沫液储罐为常压储罐。
11、某建筑高度为24m的5层商业建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积为5000m2,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,不正确的是()。
A.排烟口应设置现场手动开启装置
B.应在火灾确认后60s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统 C.采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min D.火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口 参考答案:B
参考解析:机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地开启的手动装置。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。排烟风机要满足280℃时连续工作30min的要求。
12、建筑内发生火灾时,烟气的危害非常大,故设置排烟系统非常有必要,其中高层建筑一般多采用()方式。 A.自然排烟 B.机械排烟 C.自燃通风 D.机械送风 参考答案:B
参考解析:题意是指设置排烟系统的必要性,故选项C、D不正确,又由于是高层建筑,故应采用机械
排烟方式,即选项B为正确答案。
13、经过评估之后,针对建筑的总体评估结果,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制在所接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除.风险减少.风险转移等。与他人共同分担可能面对的风险属于()。 A.风险消除 B.风险减少 C.风险转移 D.风险控制 参考答案:C
参考解析:风险转移是指与他人共同分担可能面对的风险。对于建筑物而言,风险转移并不能消除或降低其面临的风险,但是对于建筑所有者或使用者而言,通过风险转移可以降低其面临的风险。风险转移主要通过建筑保险来实现。
14、下列不属于消防安全管理方法的基本方法的是()。 A.法律方法 B.行为激励方法 C.经济奖励方法 D.因果分析方法 参考答案:D
参考解析:消防安全管理方法的基本方法主要包括行政方法、法律方法、行为激励方法、咨询顾问方法、经济奖励方法、宣传教育方法、舆论监督方法等。
15、城市消防远程监控系统主要性能指标测试要求,监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于()s。 A.3 B.5 C.7 D.9
参考答案:A
参考解析:监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于3s。
16、民用建筑类别根据建筑高度、使用功能、火灾危险性和扑救难易程度进行确定,主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。下列关于民用建筑类别划分说法中,不正确的是()。 A.在防火方面,宿舍、公寓等防火要求按公共建筑的有关规定执行
B.对建筑高度大于24m的单层公共建筑主要使用功能为单层时,该建筑为单层建筑
C.对建筑高度大于24m的单层公共建筑主要使用功能难以区分时,并且单层部分与多层或高层部分采用防火墙分开时,该建筑为多层或高层建筑
D.30m高层医疗建筑,其划分为一类高层共建筑 参考答案:C
参考解析:对建筑高度大于24m的单层公共建筑主要使用功能难以区分时,并且单层部分与多层或高
层部分没有采用防火墙分开时,该建筑为多层或高层建筑。
17、根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作贯彻()的方针。 A.以消为主,以防为辅 B.预防为主,防消结合 C.预防为主,消防结合 D.以防为主,以消为辅 参考答案:B
参考解析:《中华人民共和国消防法》在总则中规定消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针。 18、建筑内钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象,极易失去承载力。钢结构构件的防火保护措施主要有两种:其一采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆;其二钢结构防火涂料。下列对建筑物钢结构防火检查要求中不正确的是()。
A.除一级耐火等级建筑外,设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件和设置自动灭火系统的单层丙类厂房,单、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱、屋顶承重构件可采用无防火保护的金属结构。对于上述建筑中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,无需采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施
B.一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h
C.民用建筑的中庭和屋顶承重构件采用金属构件时,可通过采取外包敷不燃材料、设置自动喷水灭火系统和喷涂防火涂料等措施,保证其耐火极限不低于相应耐火等级的要求
D.建筑内预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位等构件的防火薄弱环节和结构的重要受力点,采取防火保护措施保证节点的耐火极限不低于相应构件的耐火极限 参考答案:A
参考解析:除一级耐火等级建筑外,设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件和设置自动灭火系统的单层丙类厂房,单、多层丁、戊类厂房(仓库)中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,须采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施。
19、消防车道常见设置形式有环形消防车通道、尽头式消防车通道、穿越建筑的消防车通道和与环形消防车通道相连的中间消防车通道等形式。针对高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,消防车道通常应该设置形式为()。 A.环形消防车通道 B.尽头式消防车通道 C.穿越建筑的消防车通道
D.与环形消防车通道相连的中间消防车通道 参考答案:A
参考解析:高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,消防车道设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道。 20、下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是()。
A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置