1.目的

为对自动扶梯和自动人行道的安装、改造的过程检验进行规范,确保自动扶梯和自动人行道的安装与改造符合质量要求。 2.范围

适用于自动扶梯和自动人行道安装、改造过程的检验。

3.职责

工程部负责自动扶梯和自动人行道安装过程质量的自检工作。 技术部负责自动扶梯和自动人行道安装过程的配合验收监检工作。 4.具体内容

附一、自动扶梯和自动人行道检验必备仪器设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 仪器设备或计量器具 万用表 钳型电流表 转速表 绝缘电阻测量仪 游标卡尺 钢直尺 钢卷尺 塞尺 测温计 记时器 测力计 放大镜(20倍) 照度计 精度要求 ±2% ±2% ±1km/s ±1.5% 0.02mm 1级 1级 1级 ±2% ±1% ±0.6N ±5% 备注 14 15 16 17 18 19 20 线锤 常用电工工具 便携式检验照明灯 便携式加测距仪 便携式超声探伤仪 便携式磁粉探伤仪 照相机

±1.5mm 水平<1%;垂直<5 A1试片 选用 选用 选用 选用

附二:自动扶梯和自动人行道监督检验内容要求与方法

检验项目项目 编号 1.1 ※ 检验内容与要求 制造单位应提供下列资料和文件: a.型式试验合格证(复印件); b.总体布置图; c.安装、使用、维护说明书; d.电气原理图、接线图及安全开关示意图。 检验方法 查阅资料 1. 技 术 资 料 1.2 ※ 1.3 ※ 1.4 ※ 2. 驱 动 和 转 向 站 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 安装单位应提供: a.施工情况记录和自检报告; b.安装过程中事故记录与处理报告; 查阅资料 c. 安装过程中由使用单位提出、经制造单位同意的变更设计的证明文件。 改造(大修)单位除提供1.2项要求的内容外, 还应提供改造(大修)部分的清单、主要部件查阅资料 合格证和型式试验报告副本、改造部分经改造单位批准并签章的图样和计算资料。 使用单位应提供注册登记和运行管理制度(如 故障状态求援操作规程,自动扶梯和自动人行 道钥匙使用保管制度等)资料以及设备技术档查阅资料 案(内容包括1.1、1.2、1.3项要求的资料,维修保养、常规检查和故障与事故的记录等)。 新增设备验收检验时仅核查运行管理制度。 机房和转向站内至少应有一块为0.3m2,其较少目测检查, 一边的长度不少于0.5m的没有任何固定设备必要时卷尺测量 的站立面积。 当主驱动装置或制动器装在梯级、踏板或胶带目测检查, 的栽客分支和返回分之之间时,在工作区段应必要时卷尺测量 提供一个适当的接近水平的立足平台,其面积不应小于0.12m2,最小边尺寸不小于0.3m。 分离机房、驱动和转向站以及固定式控制柜目测检查, (屏)前要有一个宽度不小于0.5m,深度为必要时卷尺测量。 0.8m的自由空间。 分离机房,驱动和转向站以及固定试控制古柜目测检查, (屏)在需要对运动部件进行维修和检查的地必要时卷尺测量 方,应有一个地面积至少为0.5m×0.6m的自由空间。 如果转动部件易接近或对人有危险,应设置有 效的防护装置,特别是必须在内部进行维修工外观检查 作的驱动站或转向站的梯级和踏板转向部分。 检验方法 外观检查 检验项目 项目检验内容与要求 编号 分离机房、各机房和转向站的电气照明应是2.6 永久性的和固定的。在金属结构内的驱动机房、转向站以及机房中的电气照明装置,应为常客的手提行灯。 2.7 分离机房、驱动和转向站的每一处应配备一个或多个2P+PE型电源插座。 外观检查 2. 驱 动 和 转 向 站 在驱动主机附近,转向站中或控制装置旁,应2.8 装设一只能切断电动机、制动器释放装置和控※ 制电路电源的主开关。该开光应不应切断电源插座或检修所必须的照明电路的电源。 2.9 主开关处于短开位置时应可被锁住或出于“隔离”位置,应在打开活动门好后迅速而容易地断开 2.10 主开关应能断开自动扶梯或自动人行道在正常使用下最大电源的能力。 2.11 当暖气装置、扶手照明和梳齿照明是单独供电时,各开关应位于主开关旁并明确的标志。 在驱动和转向站应设置自动扶梯或自动人行道2.12 停止运行的停止开关,如果驱动站已设置了主※ 开关,可不设停止开关。 停止开关的动作应能切断驱动主机的电源,并使工作制动器制动。 停止开关应为: 2.13 a.手动的; b.具有清晰的,永久性的转换位置标志; c.符合安全触点要求。 导体之间和导体队地之间的绝缘电阻应大于 1000Ω/V,并且其值不得小于: 2.14 a. 动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ ※ b. 其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。 断开主开关, 检查照明, 插座是否被切段。 外观检查 检查主开关容量是否满足使用要求。 外观检查, 手动试验。 外观检查, 手动试验。 外观检查 1.用500V兆欧表分别测量动力电路、电气安全装置电路和照明电路导体之间和导体队地之间的绝缘电阻。测量时应断开主开关,并断开所有电子元件。其他电路绝缘电阻的检测由安装调试和维护保养单位自检,检验机构负责查看自测记录。 2.电路电压不大于60V时,应用250V兆欧表测量。 检验方法 1.将主电源断开,在进线端断开零线,用万用表检查零线和地线之间是否连通。 2.每一单独设备的接地线必须直接接至接地干线上,不得互相串接后再接地。 检验项目项目 编号 2. 2.15 驱 ※ 动 和 转 向 站 检验内容与要求 零线和地线应始终分开。 2.16 2.17 ※ 2.18 2.19 2.20 ※ 自动扶梯或自动人行道应设断相保护装置。 断开主开关,在电源输入端分别断开各项电源,再闭合主开关检查自动扶梯或自动人行道是否启动。 电动机的电源应由两个独立的接触器来切断,1.检查电气原理图接触器的触头应串接于供电电路中,如果自动是否符合要求。 扶梯或自动人行道停止时,接触器的任一住触2.人为按住其中一头未打开,应不能重新启动。 个主接触头不释放、停车,检查自动扶梯或自动人行道是否重新启动。 直接与电源连接的电动机应进行短路保护。 外观检查, 手动试验。 直接与电源连接的电动机应采用手动复位的自1.用自动开关进行动开关进行过载保护,该开关应切断电动机的过载保护的: 所有供电。 检查自动开关规格和整定值是否与电动机相匹配。 2. 用热继电器进行过载保护的: 检查热继电器规格和整定值是否与电动机相匹配。 3.用热敏电阻对电机绕组温升进行过载保护的: 进行模拟试验。 制动系统供电的中断至少应有两套独立的电气1.检查电气原理图装置来实现。这些装置可以中断驱动主机的电是否符合要求。 源。如自动扶梯或自动人行道停车以后,应不2.人为按住其中一能重新启动。 个主接触头不释放、停车,检查自动扶梯或自动人行道是否重新启动。 检验方法 手动试验 外观检查,手动试验。 检验项目 2. 驱 动 和 项目检验内容与要求 编号 2.21 能用手释放的制动器,应由手的持续力使制动器保持松开的状态。 2.22 如提供手动盘车装置,该装置应操作方便,安全可靠不允许采用曲柄或多孔手轮。

企业自动扶梯和自动人行道安装检验规程(DOC 15页)

1.目的为对自动扶梯和自动人行道的安装、改造的过程检验进行规范,确保自动扶梯和自动人行道的安装与改造符合质量要求。2.范围适用于自动扶梯和自动人行道安装、改造过程的检验。3.职责工程部负责自动扶梯和自动人行道安装过程质量的自检工作。技术部负责自动扶梯和自动人行道安装过程的配合验收监检工作。4.具体内容<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wiw95ygfe86wqu5roq73pebe0ioab00lkq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享