①型号:电流互感器的型号应根据作用环境条件与产品情况选择。

(1)PT的作用

①电压互感器的作用就是将一次侧高电压成比例的变换为较低的电压,实现了二 次系统与一次系统的隔离,保证了工作人员的安全。

②电压互感器二次侧电压通常为100V,这样可以做到测量仪表及继电器的小型化 与标准化。

(2)PT的配置原则:

①型式:电压互感器的型式应根据使用条件选择,在需要检查与监视一次回路单 相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有三绕组的单相互感器组。 ②一次电压的波动范围:1、1Un>U1>0、9Un ③二次电压:100V

④准确等级:电压互感器应在哪一准确度等级下工作,需根据接入的测量仪表、继

电器与自动装置及设备对准确等级的要求来确定。

⑤二次负荷:S2≤Sn

(3) 输电线路上PT变比的选择

线路电均为110KV,故选用三相屋外的PT。由《发电厂电气部分课设参考资料》查 得变比为

22000031003100。可用三个单相的PT组合而成。

第3、2节 变压器中性点的选择

3、2、1 变压器中性点的选择原则

(1)电力系统的中性点就是指:三相电力系统中星形连接的变压器或发电机中性点。

目前我国的电力系统采用中性点运行方式主要有三种,中性点不接地,经过消弧线圈与直接接地,前两种称不接地电流系统;后一种又称为大接地电流系统。

(2)如何选择发电机或变压器中性点的运行方式,就是一种比较复杂的综合性的技 术经济问题,不论采用哪一种运行方式,都涉及到供电可靠性,过电压绝缘配合,继电保护与自动装置的正确动作,系统的布置,电讯及无线电干扰,接地故障时对生命的危险以及系统稳定等一系列问题。

(3)本课题所设计网络就是110KV。

电力网中性点的接地方式,决定了变压器中性点的接地方式。 主变压器的110KV侧采用中性点直接接地方式:

电气工程及其自动化专业毕业论文

①凡就是中低压有电源的升压站与降压站至少有一台变压器直接接地 ②终端变电所的变压器中性点一般接地。

③变压器中性点接地点的数量应使用电网短路点的综合零序电抗。

(4)所有普通变压器的中性点都应经隔离开关接地,以便于运行调度灵活,选择 接地点,当变压器中性点可能断开运行时,若该变压器中性点绝缘不按线电压设计,应在中性点装设避雷器的保护。

(5)选择接地点时应保证任何故障形式都不应使电网解列成为中性点不接地系 统,双母线界限有两台及以上变压器时,可考虑两台主变压器中性点接地。 根据上述原则本次设计的变压器中性点的接地方式为

表3—1

名称 变压器数 接地数目 发电厂 4 台 3 台 变电站 2 台 2 台 第4章 系统运行方式的选择

4、1、1 最大运行方式

计算短路电流时运行方式的确非常重要,因为它关系到所选的保护就是否经济合理,简单可靠,以及就是否能满足灵敏度要求等一系列问题保护的运行方式就是以通过保护装置的短路电流大小来区分的。根据系统最大负荷的需要,电力系统中的发点设备都投入运行或大部分投入运行,以及选定的接地中性点全部接地的系统运行方式称为最大运行方式。它就是指供电系统中的发电机,变压器,并联线路全投入的运行方式。系统在最大运行方式工作的时候,等值阻抗最小,短路电流最大,发电机容量最大。 4、1、2 最小运行方式

根据系统最小负荷投入与之相适应的发电设备且系统中性点只有少部分接地的运行方式称为最小运行方式,对继电保护来说就是短路时通过保护的短路电流最小的运行方式。对通常都就是根据最大运行方式来缺定保护的整定值,以保证选择性,在其它运行方式下也一定能保证选择性,灵敏度的校验应根据最小运行方式来运行。因为只要在最小运行方式下灵敏度一定能满足要求。它就是指供电系统中的发电机,变压器,并联线路部分投入的运行方式。系统在最小运行方式工作的时候,应该满足等值阻抗最大,短路电流最小,发电机容量最小的条件。

第4.1节 系统运行方式的选择

电气工程及其自动化专业毕业论文

系统最大最小运行方式的结果为:。(详细过程见《计算书》第15-25页)

DL1 DL2 DL3(DL4) DL5 (DL6) 最大运行方式 最小运行方式 最大运行方式 最小运行方式 最大运行方式 最小运行方式 最大运行方式 最小运行方式 A厂运行,L4双回线运行 A厂运行,L4单线运行 A厂运行,L4双回线运行 A厂运行,L4单线运行 A厂停行,L4单线运行 A厂运行,L4双回线运行 A厂运行,L4单线运行 A厂停行,L4双回线运行 第 5 章 短路计算 第 5、1 节 短路的概述

短路就是电力系统最常见的故障。所谓短路,就是指一切不正常的相程与相或中性点接地系统中相与地之间的短路。 5、1、1 短路的后果

短路故障对电力系统的正常运行会带来严重后果,主要表现在如下几方面。 (1) 短路故障使短路点附近的某些支路中流过巨大的短路电流(大容量系统中可达数万或数十万安培),产生的电动力效应可能使电气设备变形或损坏。

(2) 巨大短路电流的热效应可能烧坏设备。

(3) 短路时短路点的电压比正常运行时低,如果就是三相短路,则短路点的电压为零。这必然导致整个电网电压大幅度的下降,可能使部分用户的供电受到破坏,接在网络中的用电设备不能正常工作。如在用电设备中占有很大比重的异步电动机,其电磁转矩与电压的平方成正比,当电压下降幅度较大时,电动机将停止转动,在离短路点较远的电动机,因电压下降幅度较小而能继续运转,但它的转速将降低,导致产生废,次产品。此外,由于电压下降,转速降低,而电动机拖动的机械负载又未变化,电动机绕组将流过较大的电流,如果短路持续时间较长,电动机必然过热,使绝缘迅速老化,缩短电动机的寿命。 (4) 影响电力系统运行的稳定性

在由多个发电机组成的电力系统中发生短路时,由于电压大幅度下降,发电机输出的电磁功率急剧减少,如果由原动机供给的机械功率来不及调整,发电机就会加速而失去同步,使系统瓦解而造成大面积停电,这就是短路造成的最严重,最危险的后果。

(5) 对通信干扰

第5.2节 短路计算的意义

5、2、1 短路计算的目的

电气工程及其自动化专业毕业论文

短路故障对电力系统正常运行的影响很大,所造成的后果也十分严重,因此在系统的设计,设备选择以及系统运行中,都应着眼于防止短路故障的发生,以及在短路故障发生后要尽量限制所影响的范围。短路的问题一直就是电力技术的基本问题之一,无论从设计,制造,安装,运行与维护检修等各方面来说,都必须了解短路电流的产生与变化规律,掌握分析计算短路电流的方法。

针对本次设计,短路电流计算的主要目的就是:继电保护的配置与整定。

系统中应配置哪些继电保护以及保护装置的参数整定,都必须对电力系统各种短路故障进行计算与分析,而且不仅要计算短路点的短路电流,还要计算短路电流在网络各支路中的分,并要作多种运行方式的短路计算。

电力工程中,计算短路电流的目的还很多,不可能一一列举,如确定中性点的接地方式,验算接地装置的接触电压与跨步电压,计算软导线的短路摇摆,计算输电线路分裂导线间隔棒所承受的向心压力等都需要计算短路电流。

综上所述,对电力系统短路故障进行计算与分析就是十分重要的。无论就是电力系统的设计,或就是运行与管理,各环节都免不了对短路故障的分析与计算。但就是,实际的电力系统就是十分复杂的,突然短路的暂态过程更加复杂,要精确计算任意时刻的短路电流非常困难。然而实际工程中并不需要十分精确的计算结果,但却要求计算方法简捷,适用,其计算结果只要能满足工程允许误差即可。因此,工程中适用的短路计算,就是采用在一定假设条件下的近似计算法, 这种近似计算法在电力工程中称为短路电流实用计算。

5、2、2 计算短路电流的基本程序

短路电流计算就是电力系统基本计算之一,一般采用标幺制进行计算。对于已知电力系统结构与参数的网络,短路电流计算的主要步骤如下: (1) 制定等值网络并计算各元件在统一基准值下的标幺值。

(2) 网络简化。对复杂网络消去电源点与短路点以外的中间节点,把复杂网络简化为如下两种形式之一:

(3)一个等值电势与一个等值电抗的串联电路, (4)多个有源支路并联的多支星形电路,

(5) 考虑接在短路点附近的大型电动机对短路电流的影响。

(6)计算指定时刻短路点发生某种短路时的短路电流(含冲击电流与短路全电流有效值)。

(7) 计算网络各支路的短路电流与各母线的电压。

一般情况下三相短路就是最严重的短路(某些情况下单相接地短路或两相接地短路电流可能大于三相短路电流)。因此,绝大多数情况就是用三相短路电流来选择或校验电

电气工程及其自动化专业毕业论文

气设备。另外,三相短路就是对称短路,它的分析与计算方法就是不对称短路分析与计算的基础。

第5.3节 短路计算

DL6计算结果同DL5

第 6章 相间距离保护整定与灵敏度检验

第 6、1 节 概述

6、1、1 距离保护的基本概念

由于电力系统的迅速发展,出现了一些新的情况,系统的运行方式变化增大,长距离负荷线路增多,网络结构复杂化,在这些情况下,相间的电流、电压保护的灵敏度、快速性、选择性往往不能满足要求。

电流、电压保护就是依据保护安装处测量电流、电压的大小及相应的动作时间来判断故障就是否发生以及就是否属于内部故障,因不受系统的运行方式及电网的接线影响大可以联想到,对一个被保护元件,在其一端装设的保护,如能测量出故障点至保护安装处的距离并于保护范围对应的距离比较,即少判断出故障点位置从而决定其行为。这种方式显然不受运行方式与接线的影响,这样构成的保护就就是距离保护。显然,它就是适应新的情况的保护。 6、1、2 阻抗继电器

阻抗继电器就是距离保护装置的主要元件,它就是反映从故障点至保护安装之间阻抗值大小的的测量元件,通常称为阻抗继电器。阻抗继电器的种类很多,但根据其基本性质可分为两大类,即第I类阻抗继电器与第II类阻抗继电器。第I类阻抗继电器的主要特点就是,它的动作特性可直接表示在阻抗(或导纳)复数平面上,因而可利用它在复数平面上的特性曲线,对继电器在各种故障方式及系统运行方式下的行为进行分析。这些特性曲线,都可以表示为通入继电器的电压与电流的某种函数。根据各种不同的构成方式,可以得到圆、直线、椭圆、平行四边形等各种轨迹曲线;也可以构成带有方向性的圆特性及带有偏移的圆特性曲线。对于第II类阻抗继电器,根据它的动作原理,其动作特性不能表示成为复数平面上的单一变量Z的某个函数曲线,因而只能根据继电器的原始动作方程式,以及具体的系统运行方式与故障类型,对继电器的动作行为进行分析,所以其特性分析较为复杂。 6、1、3 距离保护的基本特性

(1) 距离保护的基本构成

距离保护就是以反映从故障点到保护安装处之间阻抗大小(距离大小)的阻抗继电器为主要元件(测量元件),动作时间具有阶梯性的相间保护装置。当故障点至保护安装处之间的实际阻抗大雨预定值时,表示故障点在保护范围之外,保护不动作当上述阻抗小

电气工程及其自动化专业毕业论文