4.1. 工程事故概况

举世闻名的意大利比萨斜塔是建筑物倾斜的典型实例。

比萨市位于意大利中部,靠近罗马市与米兰市中间的佛罗伦萨市,有铁路相通,交通方便。比萨斜塔位于比萨市北部,它是比萨大教堂的一座钟塔,在大教堂东南方向,相距约25m。比萨斜塔是一座独立的建筑,周围空旷,游人可以环绕塔身行走与观赏。斜塔西侧有一大片四季常青的草地,长达200m,景色秀丽。

比萨斜塔建造,经历了三个时期:

第一期,自1173年9月8日动工,至1178年,建至第4层中部,高度约29m时,因塔倾斜,不知原因而停工。

第二期,钟塔施工中断94年后,于1272年复工,至1278年,建完第7层,高48m,再次停工。

第三期,经第二期施工中断82年后,于1360年再复工,至1370年竣工,全塔共八层,高度为55m。

斜塔呈圆筒形,塔身1-6层均为大理石砌成,大理石质地优良,每块大理石做得很规整,不仅高度一致,而且表面做成曲面,拼接成塔身为准确圆形。塔基础外伸台阶也同样做成圆形。尤其是塔周围有15根大圆柱,砌筑得更精致。斜塔顶上7-8层为砖和轻石料砌成。塔身砌体总厚度:第一层为4.1m,第2-6层为2.6m。塔身内径约7.65m。基础底面外直径19.35m,内直径4.51m。塔身每层都有精美的花纹图案,整个斜塔是一座宏伟而精致的艺术品,令人赞叹不已。原来游人可以登塔在各层围廊观赏眺望,因近年塔沉降加速,为了安全,于1990年

1 / 6

第四章 Chapter 4

土力学 Soil Mechanics

1月14日被封闭。

全塔总荷重约为145MN,塔身传递到地基的平均压力为50kPa。目前塔北侧沉降量约90cm,南侧沉降量约270cm,塔倾斜约5.5°,十分严重。

比萨斜塔向南倾斜,塔顶离开垂直线的水平距离已达5.72m,等于我国虎丘斜塔倾斜后塔顶离开水平距离的2.3倍。幸亏比萨斜塔的建筑材料大理石条石质量优,施工精细,塔身没有裂缝。

比萨斜塔基础底面倾斜值,经计算为0.093。我国国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2011中规定:高耸结构基础的倾斜,当建筑物高度Hg为50m<Hg≤100m时,其允许值为0.005。目前比萨斜塔基础实际倾斜值已超过我国国家标准允许值的18倍。

由此可见,比萨斜塔倾斜已达到极危险的状态,随时有可能倒塌。如图工程实例4.1所示。

图工程实例4.1 比萨斜塔全景,由斜塔西南方向拍摄(1992.01,陈希哲) 4.2 事故原因分析

关于比萨斜塔倾斜的原因,得到许多学者的关心。早在18世纪记载当时有两派不同见解:一派由历史学家兰尼里·克拉西为首,坚持比萨塔有意建成不垂

2 / 6

第四章 Chapter 4

土力学 Soil Mechanics

直;另一派由建筑师阿莱山特罗领导,认为比萨塔的倾斜归因于它的地基不均匀沉降。

本世纪以来,一些学者提供了塔的基本资料和地基土的情况。比萨斜塔地基土的典型剖面如图工程实例4.2所示。由上至下,共分为8层:

①表层为耕植土,厚1.60m;

②第2层为粉砂,夹粉质粘土透镜体,厚度5.40m; ③第3层为粉土,厚3.00m; ④第4层为上层粘土,厚度10.50m; ⑤第5层为中间粘土,厚为5.00m; ⑥第6层为砂土,厚2.00m; ⑦第7层为下层粘土,厚度12.50m; ⑧第8层为砂土,厚度超过20.00m。

有人将上述8层土合为3大层:①—③层为砂质粉粘土;④—⑦层为粘土层;⑧层为砂质土层。

地下水埋深1.6m,位于粉砂层。

根据上述资料,分析比萨钟塔倾斜的原因:

(1)钟塔基础地面位于第2层粉砂中。施工不慎,南侧粉砂局部外挤,造成偏心荷载,使塔南侧附加应力大于北侧,导致塔向南倾斜。

(2)塔基底压力高达500kPa,超过持力层粉砂的承载力,地基产生塑性变形,使塔下沉。塔南侧接触压力大于北侧,南侧塑性变形必然大于北侧,使塔的倾斜加剧。

(3)钟塔地基中的粘土层厚达近30m,位于地下水位下,呈饱和状态。在

3 / 6

第四章 Chapter 4

土力学 Soil Mechanics

长期重荷作用下,土体发生蠕变,也是钟塔继续缓慢倾斜的一个原因。

(4)在比萨平原深层抽水,使地下水位下降,相当于大面积加载,这是钟塔倾斜的重要原因。在60年代后期与70年代早期,观察地下水位下降,同时钟塔的倾斜率增加,当天然地下水恢复后,则钟塔的倾斜率也回到常值。

钟塔荷重与时间关系和沉降量与时间的关系曲线,见图工程实例4.3所示。

图工程实例4.2 地基土剖面

图工程实例 4.3比萨斜塔荷重、沉降量与时间关系

4.3 事故处理方法

4 / 6

第四章 Chapter 4

土力学 Soil Mechanics

⒈卸荷处理

为了减轻钟塔地基荷重,1838年至1839年,于塔周围开挖一个环形基坑,基坑宽度约3.5m,其深度塔北侧为0.90m,南侧为2.70m。基坑底部位于钟塔基础外伸的三个台阶以下,铺有不规则的块石。基坑外围用规整条石垂直向砌筑。基坑顶面以外地面平坦,参阅图工程实例4.4所示。

⒉防水与灌水泥浆

为了防止雨水下渗,于1933—1935年对环形基坑做防水处理,同时对基础环用水泥灌浆加强。

⒊为了防止比萨斜塔散架,1992年7月开始对塔身加固。

陈希哲认为上述处理非根本之计,关键在于对斜塔地基处理。其在意大利讲学期间,专门与罗马大学探讨比萨斜塔处理问题。罗马大学一位教授担心斜塔地基处理施工会影响斜塔的安全,认为在塔的旁边钻一个孔都有危险。

针对比萨斜塔倾斜严重的现状和地基土层情况,进行塔基加固又丝毫不影响塔的安全,难度很大。在其它工程加固地基行之有效的旋喷法和桩基托换法一类方法,对比萨斜塔都不适用。因为这类方法必须在斜塔南侧打孔,在施工过程中必然对斜塔安全不利。至于常规的沉井冲土纠偏法,对比萨斜塔也不适用。著者在意大利与有关方面联系中得悉,比萨斜塔贵在斜,因为1590年伽利略曾在此塔做落体实验,创建了物理学上著名的落体定律。斜塔成为世界上最珍贵的历史文物,吸引无数国内外游客。如果把塔扶正,实际破坏了珍贵文物。

5 / 6

第四章 Chapter 4

土力学 Soil Mechanics

因此,比萨斜塔的加固处理难度大,既要保持钟塔的倾斜,又要不扰动地基

避免危险,还要加固地基,使斜塔安然无恙。有志之士如能研究出一个切实可行的方案,则是一大贡献。

图工程实例4.4 比萨斜塔卸荷处理,塔周围开挖环形基坑(1992.01,叶朴摄)