拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺
拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺 1、工艺概述
(1) 钢结构安装到位后对钢结构的基准进行测量,同时详细记录每榀钢结构的变位情况。根据变位量确定驳接头的点位和拉索耳板的焊接位置,然后进行受力索的安装。经调整后再进行承重索和稳定索竖向桁架上的驳接座的位置并进行焊接。
(2) 拉索结构与驳接座安装结束之后要进行配重测试,配重的重量按驳接座随玻璃重量的1.2~1.5倍设置。配重的位置取幕墙中部1-5个控制单元进行。
(3) 驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先将驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。
(4) 在玻璃安装结束后调整报验后进行打胶处理。 (5) 施工顺序简图:
测量放线—预埋件校准—桁架的安装、焊接—校准检验—连接受力拉索—施加预应力—整体调整—校准检验—施加配重物—报监理核准—安装驳接系统—安装玻璃—调整检验—玻璃清洗—清理现场—交检验收 2、拉索点去式幕墙的施工艺 (6) 放线:
测量放线是确保施工质量的最关键的工序。必须严格按施工工艺进行,为保证酒精度按施工图纸采用激光经纬仪、激光指向仪、铅垂仪、光电测距仪、电子计算机等仪器设备进行测量放线。
以确定好的控制点将每对水平控制点用拉线边接,将每对竖向控制点用拉线连接。连接后的拉线在空中形成网面,用记号笔将每个网交叉点作上标记以确保在施工过程中拉线的交叉点不变。 (7) 拉索及悬空杆的安装定位准确度直接影响到玻璃能否按设计图进行安装,影响到玻璃幕墙在安装后的平面度,胶缝宽度以及下班幕墙的稳定性,所以对悬空拉杆的安装顺序、调整精确度、预应力值的大小必须严格的规定才能有效的控制玻璃幕墙的安装质量。 ① 安装顺序:
在拉索与悬空杆的安装过程中要掌握好施工顺序,安装必须按“先上后下,先竖后横”的原则进行安装。
1) 拉索的安装:
根据图纸给定的拉索尺寸适当加上3㎜—5㎜,从顶部结构开始持索呈自由状态,待全部竖向拉索安装结束后进行调整,调整顺序也是先上后下,按尺寸控制单元逐层将悬空杆高速到位。
2) 横向拉索的安装:
① 待竖向拉索安装调整到位后连接向拉索,横向拉索在安装前应先按图纸给定的长度尺寸加长3㎜—5㎜呈自由状态,先上后下按控制单元逐层安装,待全部安装结束后调整到位。 ② 悬空杆的定位、调整;
③ 空杆的安装过程中必须对杆件的安装定位几何尺寸进行校核,前后索长度尺寸严格按图纸尺寸调整才能保证悬空连接杆与玻璃平面的垂直度。调整以按单元控制点为基准对每一个悬空杆的中心位置进行核准。确保每个悬空杆的前端与玻璃平面保持一致,整个平面度的
误差应控制在≤㎜/m。
在悬空杆调整时,要采用“定位头”来保证悬空杆与玻璃的距离和中心定位的准确。 ④ 拉索的预应力设定与检测:
用于固定悬空杆的横向和竖向增索在安装和调整的过程中必须提前设置合理的内应力值,才能保证在玻璃安装后受自生荷载的作用下结构变化允许的范围内。
1) 竖向拉索内应力值的设定主要考虑如下几个方面:一是玻璃与驳接系统的自重;二是拉索螺纹的粗糙度与磨擦阻力;三是连接拉索、锁头所充许承受拉力范围;四是支撑结构所允许承受的拉力范围。
2) 横向拉索内应力值的设定主要考虑如下几个方面:一是校准竖向索偏拉所需用的力;二是校准竖向桁架偏差所需的力;三是螺纹粗糙度与磨擦阻力;四是拉索、锁头、耳板所允许随的拉力;五是支撑结构所允许承受的力。
3) 索的内力设置是采用扭矩通过螺纹产生力,用扭矩来控制拉杆应力的大小。 (7) 配重检测:
由于幕墙下边的自重荷载和所受力的其它荷载都是通过悬空杆结构传递到主支撑结构上的,为确保结构安装后在玻璃安装时拉杆系统的变形在允许范围内,必须对悬空点上进行配重检测。
① 配重检测应按控制单元设置,配重的重量为玻璃在悬空杆上所产生的重力荷载乘心以系数1-1.2配重后结构的变形量应小于2㎜。
② 本生检测的记录。配重物的施加应逐级进行,每加一级要对悬空杆的变形量进行一次检测,一直到全部配重物施加在悬空杆上测量出其变形情况,并在配重物卸载后测量变形复位情况并详细记录。
点支式拉索幕墙安装指导书 预埋件安装指导书 一、 材料
1、依据施工图纸加工成型的预埋铁件 2、连接耳板 二、 安装顺序
1、水平预埋件的定位,根据幕墙的水平分析,在有承重索布置的位置,设置预埋件,预埋件的锚盘应和主盘焊接;
2、¢1500铃柱上的预埋件的定位,在有横向受力索的位置布置预埋铁件,(两侧面和正立面)埋件的锚盘应和柱的主筋焊接;
3、埋件位置安放正确后,将在预埋件上焊接连接耳板,焊接的高度应大于7㎜。一部金刚桁架上焊接的连接耳板和水平预埋件上的连接耳板应绝对在一条线上。
(1) 邻两铃柱上焊接的连接耳板应在一水平面。每根铃柱上的连接耳板之间的间距应相同。
(2) 接耳板应开坡口和预埋件进行焊接,铃柱上的连接耳板应相关弧线。 (3) 误差的控制
a) 水平预埋件的间距差应≤±5㎜
b) 水平焊接的连接耳板的间距应≤±1㎜
c) 水平焊接的连接耳板高低差应≤±5㎜; d) 铃柱上预埋件的间距差应≤±5㎜;
e) 铃柱上焊接的连接耳板的间距差应≤±1㎜; f) 铃柱上焊接的连接耳板水平差应≤±3㎜ (4) 注意事项:
a) 连接耳板表面应做防腐处理; (5) 工具
电焊机、氧气、乙炔、水准仪、30m钢卷尺。
玻璃安装
1、15㎜钢化透明玻璃(4角钻孔)并注明编号: 2、T02驳接头,硅酮密封胶; 3、5㎜厚硕木垫块; 二、安装顺序
选择与安装位置相对应的玻璃板块,将驳接头固定在玻璃孔上,驳接头与玻璃孔字音时应在驳接头的尼龙垫片与玻璃之间注密封胶(内外玻璃面)驳接头的外露不锈钢内侧和尼龙垫片之间注密封胶(保证接口位置的密封效果);
1、玻璃板块安装由上到下的顺序安装,将固定好接头的玻璃析块,安装在固定好的驳接头上,玻璃板块的下端,应垫硬木垫块,(硬木垫块距玻璃边200㎜)此时玻璃块的自重全放在硬木块上。调整后将驳接头与驳接爪的固定螺栓拧紧,底层玻璃板块安装完毕;
2、二层以上玻璃板安装需采用电动提升机来垂直移动玻璃,电动提升机需临时固定在建筑结构上端的钢梁上,固定的位置应在玻璃板块的中间,以保证玻璃到位容易。 3、升机缓移动玻璃至一定的高度,(玻璃的下端高出下一块玻璃200㎜为宜)在底层一块玻璃上端放置厚度为15㎜厚的硬木垫块(垫块的位置与下层玻璃板块下端的垫块相同)。缓缓落下玻璃,放置在硬木垫块上,调整玻璃板的位置,拧紧螺栓。 三、误差的控制
1、玻璃的垂直度≤±3㎜;
2、胶缝的垂直度、水平度≤±3㎜; 四、工具
电动提升机(IT)、钢丝绳直径8㎜,注胶枪,经纬仪、水准仪。 (1)注意事项、
a) 驳接头与玻璃相连处注胶;
b) 底层的驳接头与驳接爪紧固螺栓丝母内应注胶,避免人为松动; c) 提升玻璃时,应避免碰撞,并在玻璃的四角用软橡胶保护。
材料的加工及检查 一、玻璃的加工
玻璃专厂玻璃公司依据我司提供的具体规格进行加工,其要求如下: 1、玻璃采用15㎜厚钢化透明玻璃,其中钢化玻璃应经过均匀热处理: 2、玻璃表面不能出现划伤、崩角、微裂纹现象;
3、玻璃四边应做到角处理,倒角的宽度大于1㎜,四边应精磨处理; 4、玻璃钻孔的直径为36.5~37㎜,且孔四周精精磨且钻孔必须垂直;
5、玻璃孔边距玻璃边的距离一般为117.5㎜,边角部位和下部玻璃,孔到玻璃边的最小距离不能小于60㎜;
6、玻璃板的精度控制如下: 边长≤2500时,误差±2㎜ 边长≥3000时,误差±3㎜ 对角线≤2500时,误差±4㎜ 1、钻孔的中至中误差控制如下: 中—中≤1800时,误差±1.5㎜
≤2900时,误差±2㎜ 中—中对角线≤3500时,误差±3㎜ 二、不锈钢爪件、驳接头的检查
1、 不锈钢爪件、驳接头、转接件由专业公司成套提供,提供材质证明书及技术参数; 2、 不锈钢爪件的平整度≤±1.5㎜,孔间距误差≤±1.5㎜,角度误差≤±0.5㎜,不锈钢表面不能有沙孔出现,抛光明亮,无凹凸现象、表面无扭曲现象、无机械划伤、锈斑、裂纹; 3、 不锈钢驳接头球铰应转动灵活,配合紧密,螺丝和螺母配合精度低于E8/N7级,表面无沙孔,机械划伤,锈斑和裂纹。 三、钢桁架的加工
a) 依据施工图纸,确定钢桁架的高度,宽度进行电脑放样;
b) 主管和次管相焊接时,应注意次管表面开相关弧线进行焊接; c) 需要拉弯的支管,应注意管表面无起绉现象; d) 焊接的高度应符合图纸的要求;
e) 主管的进线度误差应≤±5㎜,宽应保证与图纸一致,误差不应≥5㎜; f) 连接板中心距误差应≥3㎜;
g) 主管和次管应在同一直线上(中心线相惯通); h) 桁架表面应做防腐处理,二层防锈化喷面; i) 焊接在职应打磨光滑,且保证焊接高度。 转接件的焊接 一、材料
1、加工成型的转接件(后端铣弧R=79.5㎜) 二、安装顺序
1、在已安装就位的钢桁架上划十字线中就是转接件的中心)即玻璃胶缝的中线;
2、接件和钢桁架应垂直焊接,焊接先进行点焊,先焊上下左右四点,然后进行满焊焊接,满焊时同样应分段进行,避免转免转接件变形,造成和主桁架不垂直;由上而下,或由下而上均可行,但应保持在同一直线上;
3、转接件焊接完毕,将不锈钢爪件固定其上(扁孔向下)拧紧螺栓。 三、误差的控制
1、转接件的间距误差(上下、水平)应≤±2㎜; 2、转接件的直线度≤±2㎜;
3、不锈钢爪件外面平整应≤±1㎜; 四、注意事项
1、 转接件应和钢桁架垂直; 2、 转接件应切相关弧线;
3、 转接悠扬应打坡口和钢桁架焊接; 4、 转接件应在同一直线上。
五、工具
电焊机、经纬仪、水平仪、30m钢卷尺、线垂
玻璃注胶 一、材料
1. 透明硅酮耐候胶; 2. 保护胶纸; 二、注胶顺序
1、 根据胶缝的宽度(15㎜)在玻璃外立面两边贴保护胶纸,胶纸宽度以20㎜为宜,内面用透明胶低盖上玻璃缝;
2、 玻璃注们空间内(玻璃的两侧面)应用工业二甲笨擦洗两遍,然后用干净的棉布擦干净;
3、 注胶时应缓慢挤压,确保出胶均匀,无气泡出现;
4、 待注胶z约1500㎜时,停止注胶,用刮刀由上向下批实,并使透明胶表面光滑; 5、 正立面注胶,批密实约10分钟后,轻轻的将内面的透明胶纸揭下来,表面修整密实; 6、 注胶两天后,将原来安装后所用的硬木垫块拿下来,缺口过补胶,修整光滑; 7、 清理玻璃表面的条胶。 三、注意事项
1、 胶缝的十字交叉位置,应特别注意表面光滑、顺畅; 2、 未注胶前一定要将玻璃侧面用二甲笨清洗干净; 3、 注意保护玻璃,避免碰撞。 ii. 胶枪、刮刀。
成品保护 一、连接耳板
1. 安装定位的连接耳板应做防腐处理,如有漏缺或划伤应及时防腐处理;
2. 下步工作进行前,应检查连接耳板,是否垂直(因其它工种的碰撞和硬伤) 二、桁架
1、 钢桁架表面应防腐处理,如有划伤应及时处理; 2、 2米以下的位置应用保护膜围护;
3、 避免其它工序电焊施工时,火花溅到表面; 4、 上下铰接的销钉内应注胶,保证销钉不松动; 三、 接件及不钢爪件
1、接件焊接在钢架上,应对电焊位置及周围重新做防腐处理;
2、下步工序进行前应检查转接件的垂直度,及是否被别的工序碰撞,造成变形; 3、电焊火花溅到不锈钢爪件上;
4、不锈钢爪件应避免接触酸碱性物品。 四、玻璃
1、玻璃的侧面如有暴露在外进行应用软橡胶皮或硬纸皮保护。 2、玻璃大面应做明显的防撞标记; 3、避免电焊火花溅到其表面;
5、 玻璃进行如不能及时安装,应做防雨处理,防止玻璃发潮变霉。玻璃堆放的架子应有足够的刚度,防止倾倒。
钢桁架点支式玻璃幕墙预埋件安装 一、材料
i. 水平预埋件的定位,根据图纸的下马分析,在有钢桁的位置放置预埋件; ii. 预埋件的锚筋就和混凝土深的主筋焊接在一起。预埋件表面应放置水平;
iii. 连接耳板的预埋件焊接时,应精确测量幕墙分格尺寸和连接耳板的里外位置,连接耳板和预埋件应垂直焊接;
iv. 上端钢桁架上固定的连接耳板,应和预下端预埋件上的连接卫 应在同一直线,且里外尺寸就考虑摇臂的尺寸。 二、误差
1. 水平预埋件的间距差≤5㎜;
2. 水平沓接的连接卫板间距差≤1㎜; 3. 连接卫板的水平差≤2㎜; 4. 上下连接卫板的直线度≤2㎜; 三、注意事项
1、预埋件件放置应水平
连接卫板和预埋件焊接和上部钢桁架焊接均应开坡沓接; 连接卫板表面应做防腐处理。 2、 工具
1、电焊机、氧气、乙炔、水准仪、30㎜钢卷尺、经纬仪、线垂。
拉索式点支式玻璃幕墙的施工工艺
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)