好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

生产现场安全标识规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

***公司生产现场安全标识规范

1 主题内容与适用范围

本规范规定了***公司(以下简称集团公司)所属企业现场各类标识的管理职能及制作标准。

本规范中“现场标识”是指在发电企业厂区范围内安装的安全标识、设备及安全工器具标识、安全警示线、安全防护设施等四类标识。

本规范适用于集团公司所属各发电厂,所属各工程公司涉及到与本规范有关的事项亦可参照执行。

集团公司所属各发电厂、工程公司应根据本规范制订相关实施细则或补充规定,以根据各单位实际情况进一步明确现场标识管理中的具体操作细节。

2 引用标准

GB 2894《安全标识》

DL/T 5072—1997《火力发电厂保温油漆设计规程》 原国家电力公司颁《电力生产企业安全设施规范手册》

3 管理职能

3.1 各发电企业生产副厂长(或总工程师)是全厂现场标识管理的第一责任人,负责按本规范的规定,组织制订全厂现场标识制作及安装方案并组织实施。

3.2 各厂检修部门是全厂各类现场标识牌的归口管理部门,负责具体实施全厂现场标识制作、安装及更换(燃料系统设备标识牌的安装及更换除外)。 3.3 各厂安全监察部门负责具体提出全厂各类安全警告牌、安全指示牌、安全防护设施、安全警示线等的操作(何处必须配置何标识)方案。

3.4 各厂运行部门负责具体提出全厂生产设备的设备标识牌及设备、管道、支吊架、平台扶梯等油漆、色环、介质流向标识的操作(何处必须配置何标识,

何处漆何油漆)方案。

3.5 各厂行政部负责具体提出全厂道路安全标识、消防专用标识的操作(何 处必须配置何标识)方案。

3.6 各火电厂燃料部负责具体提出燃料系统设备标识操作(何处必须配置何标识)方案,并负责本部门设备标识牌的安装或更换。

3.7 在安装或更换设备标识牌时,必须请有关运行人员或专业技术人员到现场核对标识牌上的设备名称是否与现场设备相符,并经运行人员或有关专业技术人员验收合格签字后方可移交运行。

3.8 检修设备时,在有可能损坏设备标识牌的情况下,检修人员必须先行拆下设备标识牌并妥善保管。恢复设备标识牌时,必须执行本标准第3.7条之规定。

3.9 各厂安监部门必须按本标准规定的相关职责对现场标识的正确性、完整

性和规范性实施监督,定期组织对各类现场标识进行检查,对查出的问题及时下达整改通知,限期整改。

3.10 现场标识发生缺损或由于现场情况发生变化,标识与现场需要不符时,责任部门应立即书面通知设备技术部在何处补充安装(或更换)何种标识。

4 各类标识制作规范

4.1 安全标识的制作及安装

1. 制作安全标识牌可根据现场情况选用以下材料: 1) 双色板(阻燃,ABS工程塑料) 2) 3M材料或其他阻燃塑料板 3) 薄铝板或其他金属薄板

2. 照明条件较差的场所的标识牌可用荧光材料制作,有触电危险的作业场所的标识牌应使用绝缘材料制作。

3. 安装安全标识牌可根据现场情况采用支架固定、膨胀螺丝固定、双面胶粘贴等方式,所安装的标识牌必须牢固、可靠。 4.1.1 禁止标识

4.1.1.1 禁止标识的含义是禁止或制止人们想要做的某种动作。

4.1.1.2 禁止标识牌的基本形式是一长方形衬底牌,上方是圆形带斜杠的禁止标识,下方为矩形补充标识。图形上、中、下间隙,左右间隙相等。

4.1.1.3 禁止标识牌长方形衬底色为白色,图形斜杠为红色,禁止标识符号为黑色,斜杠压符号,补充标识为红底、黑体、黑字符。 4.1.1.4 可根据现场情况采用甲种或乙种规格。 4.1.1.5 禁止标识牌的制作标准

4.1.1.6 禁止标识牌的制作参数(α=45°)

mm

参数 种类 甲 乙 A 500 200 B 400 160 A1 115 41 D(B1305 122 D1 244 98 C 24 10

4.1.1.7 禁止标识牌的标准色

4.1.1.8 禁止标识牌的应用范例

4.1.1.8.1 “禁止烟火” 禁止牌

4.1.1.8.2 “氢冷机组严禁烟火” 禁止牌

生产现场安全标识规范

***公司生产现场安全标识规范1主题内容与适用范围本规范规定了***公司(以下简称集团公司)所属企业现场各类标识的管理职能及制作标准。本规范中“现场标识”是指在发电企业厂区范围内安装的安全标识、设备及安全工器具标识、安全警示线、安全防护设施等四类标识。本规范适用于集团公司所属各发电厂,所属各工程公司涉及到与本规范有关
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wgxu7wwcy20sz532alg3gznb0gt5600bru
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享