好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压开关柜安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压开关柜安装施工方案

1、 编写依据

表2-1 引用标准及规范名称 序号 标准及规范名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GBJ147-90《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 Q/CSG10001-2004《变电站安健环设施标准》 Q/CSG 1 0007-2004《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 《10kV~35kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/《电气工程施工工艺控制规范》 武钢股份公司十项重点反事故措施》 《施工图纸》武钢设计院 2、工程概况

本电气工程应在土建施工作业队完成高压柜底座开孔作业后进行,在开空处新增两台高压开关柜AA1,AA3。其中AA1替代原有14H柜(二活线)为开关站提供备用电源,AA3为1#活性窑变压器提供电源。

3、作业准备

施工组织机构

项目经理:秦华斌 作业长:邓斌海 技术负责人:贾继亮

安全员负责人:邓斌海 施工负责人:毛又准 人员配备 表 4-1作业人员配备 施工负责人技术负责人作业长 工序名称 施工前准备 基础检查、开箱检查 盘柜就位安装 材料员 安全员 负责人 毛又准、贾继亮 毛又准、贾继亮 毛又准、贾继亮 项目经理 资料员 监护人 邓斌海 邓斌海 工作人数 4 电气安装班组 4 6 6 毛又准、贾继亮 邓斌海 邓斌海 母线安装 断路器、刀闸调整 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 工器具及仪器仪表配置

表4-2 主要工器具及仪器仪表配置 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 名称 液压叉车 吊车 交流焊机 冲击钻 移动式电源盘 经纬仪 套筒扳手 力矩扳手 棘轮扳手 吊带 钢卷尺 短木方 短木方 螺丝刀 螺丝刀 锉刀 锉刀 撬杠 手锤 规格/编号 3T 16T 380V 单位 台 台 台 台 只 台 套 把 把 对 把 根 根 把 把 把 把 根 把 数量 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 若干 若干 2 2 1 1 4 1 备注 220V 8m 50m 5cm厚 10cm厚 一字 十字 圆形 扁形 临时支垫 临时支垫 2磅 序号 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 名称 垫铁 垫铁 垫铁 吸尘器 数字游标卡尺 角尺 水平尺 棉线 脚手架 脚手架 规格/编号 1mm 2mm 3mm 单位 片 片 片 台 把 把 把 扎 付 付 数量 若干 若干 若干 1 1 1 1 1 3 3 备注 400mm H=米 H=1米 带连接斜撑 带连接斜撑 注: 工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 4、作业流程

作业(工序)流程图

施工前准备 基础检查、设备开箱检盘柜就位安装 交接试验 母线安装 断路器、刀闸调整 结束 5、作业方法

施工准备

技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性;

人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人; 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。

基础检查

用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 搬运及开箱检查

现场搬运盘柜

(1) 开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。

(2) 根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 (3) 盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。 盘柜就位安装

首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

第一面开关柜安装好后,其他开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。通常10KV配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大,应选主变进线柜第一面柜的安装位置。

依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应,如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝(不要拧紧),以第一块盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧,使每块盘达到规定要求,依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。

开关柜内母线安装

柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符表7-1的规定。

封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往现场安装,安装前先搭设好脚手架,根据母线桥安装高度搭设至合适高度,根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放,拼装连接时从两端往中间靠拢连接,用短木方调整母线箱安装高度,在设有吊杆处用吊杆调整母线箱高度及水平度,拼接过程中不宜将两个母线箱之间的螺栓紧固,应留有一定的间隙,以便统一调整母线桥的间隙分布,整个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布,调整后逐步将螺栓紧固,并让吊杆处于适当的受力状态。 母线安装应符合下列要求:

(1)交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路。

(2)当母线平置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1~的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持~2mm的间隙。

(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:10kV不小于125mm。

(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

(5)母线安装完成后进行核相。 断路器及隔离开关的调整

断路器的调整(小车式、固定式开关均适用):高压开关柜内真空断路器厂家已调整好,我们在现场不准自行解体调整,如检查到有些断路器的机械特性参数不符合要求,应立即通知厂家到现场调整。

隔离开关的调整(固定式开关适用):检查隔离开关是否满足规范要求,如达不到要求通知厂家到现场调整。隔离开关的具体检查项目:三相同期性,触头是否偏心,触头与触指的接触情况。

注:小车式无上、下隔离刀闸,只有接地刀闸,调整方法与上述类同。 高压柜安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具。

6.关健环节控制措施

控制措施

吊装作业时,索具、机具必须先经过检查,不合格者不得使用。

电动工具使用前必须经检查合格,其额定电压符合现场电源电压,电源引

接线安全可靠,电动工具接地良好,才许使用。 盘柜就位时人力应充足,指挥应统一,以防倾倒伤人,狭窄处应防止挤伤。 柜底加垫时不得将手伸入盘底,单面柜并列安装时应防止靠柜时挤伤手。 安装前现场必须清理干净,不得有木屑、施工渣土等杂物,施工前对高压

高压开关柜安装施工方案

高压开关柜安装施工方案1、编写依据表2-1引用标准及规范名称序号标准及规范名称123456789GBJ147-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)《电力建设安全工作规程(变电所部分)》Q/CSG10001-2004《变电站安健环设施标准》Q/CSG
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wgg20iqv503ypi6bk157e16g2f50200ove
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享