实时显示温度最高支持 点位置及温度值 传感器参数 温度测量范围:-40℃~80℃ 环境温度 温度测量精度:±0.5℃ 温度测量分辨率:0.1℃ 湿度测量范围:0-100%RH 环境湿度 湿度测量精度:±4%RH 湿度测量分辨率:0.1%RH 测量范围:0-30%VOL 环境O2 测量精度:≤±3%FS 测量分辨率:0.1%VOL 测量范围:0-100ppm 环境H2S H2S测量精度:≤±3%FS H2S测量分辨率:1ppm 测量范围:0-500ppm 环境CO CO测量精度:≤±3%FS CO测量分辨率:1ppm 测量范围:0-100%LEL 环境CH4 CH4测量精度:≤±3%FS CH4测量分辨率:1%LEL

6.供货范围 6.1 一般要求

6.1.1本章节规定了招标设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合相关要求。 6.1.2 投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,如果本章节未列出和/或数量不足,投标方仍需在执行合同时补足。

6.1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供

18

货清单。 6.2 供货范围

投标方应确保供货范围完整,应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求,并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,下表中序号2-序号7的6个系统为智能巡检机器人配套辅助系统,共同组成智能巡检机器人系统;若在安装、调试、运行中发现缺项,投标方应补充供货。 序号 1 2 3 4 5 6 7

6.3技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数有差异时,应逐项在“项目单位技术差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改,如有冲突,应以本表为准。

项目单位技术差异表

名称 电缆通道加装智能巡检机器人 对电缆通道内加装服务器机柜系统 电缆通道加装轨道系统 电缆通道加装供电系统 电缆通道加装分布式充电系统 电缆通道加装机器人通信系统 电缆通道加装防火门系统 单位 套 套 套 套 套 套 套 数量 1 1 1 1 1 1 1 序号 1 2 序号 1 2

项 目 …… 项 目 …… 标准参数值 变更条款页码、款号 项目单位要求值 原表达 投标人保证值 变更后表达 6.4专用工具

19

投标方应供给所必需的安装﹑检修及调整用专用工具,并提供清单及说明书。

必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

项目单位要求 序号 名 称 规 格

单位 数量 规 格 单位 数量 投标人响应 20

6.5技术文件

经确认的图纸资料应由卖方提交下表所列单位。 提交图纸资料名称 认可图、最终图 说明书 试验报告 (附电子文档) (设计单位) 接收图纸单位名称、提交地址、邮编、电话 份数 提交时间 1) 技术协议签订后2周内,供货商应提供认可图纸。 2) 工程师在收到认可图纸后2周内,应认可图、最终图 说明书 试验报告 (附电子文档) (买方) 将经确认的1份图纸寄送给供货商。 3) 供货商收到经确认的图纸2周内提出最终图

21

7. 试验 7.1试验条件

除非另有规定,正常试验条件不应超出下列范围: a)环境温度-10°C?+36°C (户外试验不做要求); b)相对湿度6%?96%RH; c ) 大气压力80kPa?11 0kPa。

对大型设备或基于某种原因,设备不能在上述条件下进行试验时,应把实际气候条件记录在检验报告中。 7.2外观和结构检查

根据外观及结构要求的要求逐项进行检查。 7.3基本功能检验

按照现场配置方案组成在线监测系统试验环境,给监测装置通电,施加相应信号,分项检验在线监 测装置是否具有6.4所描述的各项功能。利用上位机通信软件对在线监测装置进行通信功能检测,装置 应能正确响应上位机召唤传送记录数据。

7.4测量误差及重复性试验

按照相关在线监测装置技术指标的要求进行试验。 7.5长期可靠性试验

按照现场配置方案组成在线监测系统试验环境,给监测装置通电,施加相应信号,检验测试相关在线监测装置在以年为单位的运行时间内装置的年平均无故障时间和数据缺失率。 7.6绝缘性能试验

1)绝缘电阻试验

在正常试验大气条件下,按上述绝缘电阻要求对各被试回路进行绝缘电阻试验。测试前应断开被试回路与外 部的电气连接。测试结果应满足6.6.1的要求。 2)介质强度试验

正常试验大气条件下,按试验电压要求对各被试回路进行介质强度试验。试验前,除被试回路外,其余 回路应等电位互联并接地。试验过程中及试验后,装置不应发生击穿、闪络及元器件损坏现象。 3)冲击电压试验

在正常试验大气条件下,按上述冲击电压试验的要求对各被试回路进行冲击电压试验。试验前,除被试回路外,其余回路应等电位互联并接地。试验过程中及试验后,装置不应发生击穿、闪络及元器件损坏现象。

22