时,在线监测装置应能正常工作。监测装置外壳感应电压限制值不大于50V。当监测装置在监测过程中出现异常或损坏时,不应对被监测部位及周 围设备造成损坏。

3.2.3可靠性要求

监测装置的设计应充分考虑其工作条件,要求能在正常或特殊工作条件下长期可靠工作,年平均无故障工作时间应不低于8000h,年平均数据缺失率应不大于0.5%。在线监测装置需有相应资质的正规检测机构出具的型式试验报告。 3.2.4外观及结构要求

a)外壳应无锐口、尖角、变形、锈蚀等明显缺陷,外表涂敷、电镀层应牢固均匀、光洁,不应有起层剥落现象;

b)面板上应明确注明设备名称、型号、生产厂家等信息,各种量值与单位的文字符号应符合GB 3100及GB 3101的相关要求,印刷或刻字应清晰;

c)装置应采取必要的防电磁干扰措施,外露导电部分应在电气上连成一体,与被监测设备电气系统应完全隔离,并可靠接地;

d)装置尺寸应合适,安装位置不影响电缆敷设和运维人员巡视检修; e)装置不应采用对人体有害的材料或者遇火产生对人体有害的材料,装置材料阻燃性能不低于C级;

f)装置应满足发热元器件的通风散热要求;

g)装置模块应插拔灵活、接触可靠,互换性好;按钮操作应灵活可靠,无卡死或接触不良现象。 3.2.5基本功能要求 3.2.5.1监测功能

在线监测装置应能实现状态量的自动采集、信号调理、模数转换和数据的预处理功能,应具备定期 发送、响应召唤、主动报送等数据传输方式。 3.2.5.2数据记录功能

在线监测装置应具备数据保存功能。在线监测装置应能正确记录动态数据,装置异常时应能正确建立动态事件标识;保证记录数据的安全性;装置不应因电

8

源中断、快速或缓慢波动及跌落丢失已记录的 动态数据;应具备数据防误删除功能;按任意一个开关或按键,不应丢失或抹去已记录的数据。 3.2.5.3报警功能

在线监测装置应能对各种异常状态发出报警信号,报警功能限值可修改。装置应对设备本身电源不足、损坏等异常状态发出报警信号。 3.2.5.4自检功能

在线监测装置应具备自检功能,宜具备自恢复功能,并根据要求将自诊断结果上传。 3.2.5.5通信功能

在线监测装置通信单元应采用标准、可靠的现场工业控制总线、以太网络总线或无线网络;装置宜 采用符合DL/T 1146中关于DL/T 860标准的通信协议,便于系统的兼容。 3.2.5.6测量误差及重复性

测量误差及重复性应满足各在线监测装置技术指标的具体规定。 3.2.6绝缘性能 1)绝缘电阻

装置各独立电路与外露的可导电部分之间,以及各独立电路之间,绝缘电阻的要求见下表。

额定工作电压 Ur≤60V 250V> Ur >60V 绝缘电阻要求 ≥100MΩ (用250V兆欧表测量) ≥100MΩ (用500V兆欧表测量) 注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用250V> Ur >60V的要求。 2)介质强度

介质强度要求如下:

a)装置各独立电路与外露的可导电部分之间,以及各独立电路之间,应能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象; b)工频耐压试验电压值按下表规定进行选择,也可以采用直流试验电压,其值应为规定的交流试 验电压值的1.4倍。

9

试验电压要求

额定工作电压 Ur Ur≤60V 250V> Ur >60V 交流试验电压有效值 0.5kV 2.0kV 注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用250V> Ur> 60V的要求。 3)冲击电压

装置各独立电路与外露的可导电部分之间,以及各独立电路之间,应能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。当额定工作电压大于60V时,开路试验电压为5kV; 当额定工作电压不大于60V时,开路试验电压为1kV。 3.2.7电磁兼容性能

1)抗扰度要求

在线监测装置的抗扰度应符合下表的要求。

在线监测装置的抗度要求

位置 试验项目 静电放电 基础标准 符合GB/T 17626.2的规定 符合GB/T 17626.3的规定 符合GB/T 17626.8的规定 符合GB/T 17626.9的规定 符合GB/T 17626.10的规定 符合GB/T 17626.11的规定 符合GB/T 17626.410

试验等级 标准要求 4级 B 射频电磁场辐射 3级 A 外壳 工频磁场 5级 A 脉冲磁场 5级 A 阻尼振荡磁场 5级 A 交流电源 电压暂降 脉冲群 3级 4级 B B

的规定 浪涌 射频场感应的传导骚扰 脉冲群 直流电源 符合GB/T 17626.5的规定 符合GB/T 17626.6的规定 符合GB/T 17626.4的规定 符合GB/T 17626.5的规定 符合GB/T 17626.6的规定 符合GB/T 17626.4的规定 4级 B 3级 A 4级 B 浪涌 射频场感应的传导骚扰 4级 B 3级 4级 A A或B I/O信号/控制 (包括接地端口 的连接线) 脉冲群 射频场感应的传导骚扰 符合GB/T 17626.6的规定 3级 A 2)抗扰度性能判据 性能判据如下

a)试验过程中,在技术要求限值内功能或性能正常,可判定为A级 b)试验过程中,功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复,可判定为B级

c)试验过程中,功能或性能暂时降低或丧失,但需要人工干预或系统复位才能恢复,可判定为C级

d)试脸过程中,出现设备(元件)或软件损坏(存储数据丢失)、功能丧失,性能下降,即使人工干预系统复位也不能恢复,可判定为D级。 3.2.8环境适应性能

1)环境适应性能试验环境温度、类别与严酷等級 环境适应性能试验环境温度、类别与严酷等級见下表

11

单位为摄氏度

环境温度 -25-+60 -40-+60 2)低温

装置应能承受GB/T 2423.1规定的低温试验,试验温度为上表规定的低温温度,试验时间2 h。

3) 局温

装置应能承受GB/T 2423.2规定的高温试验,试验温度为上表规定的髙温温度,试验时间2 h。

4)恒定湿热

装置应能承受GB/T2423.3规定的恒定湿热试验。试验温度+40°C ± 2°C,相对湿度(93 ± 3) %,试验时间为48 h。

5)交变湿热

装置应能承受GB/T 2423.4规定的交变湿热试验。高温温度55°C,循环次数2次。

3.2.9机械性能

1)振动

装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为I级的振动耐久试验。 2)冲击

装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为I级的冲击耐久试验。 3)碰撞

装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为I级的碰撞试验。 3.2.10外壳防护性能

1)防尘

应符合GB4208中规定的外壳防护等级IP68的要求。 2)防水

应符合GB4208中规定的外壳防护等级IP68的要求。

严酷等級 低温温度 -25 -40 高温温度 +70 +70 12

2020年省网一批物资固化(302001)技术规范书-线路巡检机器人(30GH-500131573-00003) - 图文