好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kv线路停电更换导线作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编号:Q/BC-AZ-037

110kv线路停电更换导线

作业指导书

(范本)

编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 作业负责人:

作业日期 年 月 日 时至 年 月

天津市电力公司北辰供电分公司

第 1 页 共6 页

一、 适用范围:

适用于天津电力公司北辰供电分公司110kv线路更换导线作业。

二、引用文件:

国家电网公司 电业安全工作规程(电力线路部分)

三、施工前准备 1、准备工作安排

√ √ 序号 1 内 容 现场勘察 标 准 杆塔周围环境,缺陷部位和严重程度,导地线规格,绝缘子规格,地形状况等。 判断能否采用带电作业 1.了解有关导线资料,根据导线的荷载,确定使用工具的型号; 2.了解系统接线的运行方式,判断是否需要停用重合闸 判断是否符合安规对带电作业要求 掌握整个操作程序,理解工作任务及操作中的危险点及控制措施 内 容 作业人员必须持有有效资格证及上岗证 作业人员周期身体检查合格、精神状态良好 安规考试合格 责任人 备 注 √ 2 查阅有关资料 √ √ 3 4 了解现场气象条件 组织现场作业人员学习作业指导书 2、人员要求 √ √ √ √ 序号 1 2 3 责任人 备 注 3、工器具

√ 序号 1 √ √ √

名 称 绝缘拉杆 紧线丝杠 2-2绝缘滑车组 绝缘滑车 绝缘传递绳 屏蔽服 液压机 放线支架 兆欧表 急救箱 放线滑车 牵引机 型号/规格 220kV 5kN JH5-2B JH1-1B SCjS-14 5000V 单 位 套 组 组 个 组 套 块 块 块 个 套 台 数 量 1 2 1 1 2 4 1 1 l 1 10 10 备 注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 绝缘工器具机械及电气强度均应满足安规要求,周期预防性及检查性试验合格 第 2 页 共6 页

4、材料

√ 序号 √ √ √ 1 2 2 3 名 称 合成绝缘子 悬式绝缘子 导线 导线金具 型号/规格 单 位 支 片 米 套 数 量 备 注 带弹簧销 涂RTV 5、危险点分析

√ 序号 1 2 3 内 容 登塔时、塔上作业时违反安规进行操作,可能引起高空坠落 地电位电工与带电体及等电位电工与接地体安全距离不够,可能引起触电伤害 临近带电线路做好防护措施,并设专职监护人。

6、安全措施

√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内 容 如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级及空气相对湿度大于80%时,不得进行带电作业 在杆、塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽。在杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护。登塔平稳,手脚不乱,安全带系在牢固部件上并且位置合理,便于作业 带电作业必须设专人监护,监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点 在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电 等电位作业,人身与带电体的安全距离不得小于3.6m。绝缘操作杆有效绝缘长度不得小于4.0m。绝缘绳、承力工具有效绝缘长度不得小于3.7m 所有工器具应定期试验,不合格的带电作业绝缘工具严禁带入工作现场 绝缘子串在脱离导线前,必须详细检查卡具、绝缘拉杆、收紧装置等受力部件是否正常良好,经检查后认为无问题后方可脱离 地面人员严禁在作业点垂直下方活动。塔上人员应防止落物伤人,使用的工具、材料应用绳索传递 上下传递工具时应有防止静电措施 7、作业分工

√ 序号 3 1 2 作业内容 工作负责人2名,工作监护人10名 塔上工作人员21名,等电位1名 地面工作人员20名 分组负责人 作业人员 四、作业程序 1、开工

第 3 页 共6 页

√ 序号 1 2 3 内 容 工作负责人办理第一种工作票 调度通知已停用重合闸,许可工作 作业人员签字 工作负责人组织全体工作人员带好安全帽在现场列队宣读工作票,交代工作任务、安全措施、注意事项,工作班成员明确后,进行签字。 工作负责人发布开始工作的命令

2、作业内容及标准

√ 序号 作业内容 作业步骤及标准 安全措施注意事项 1.绝缘工具使用前,应仔细检查其是否损坏、变形、失灵。并应用5000V兆欧表进行分段绝缘检测,电阻值应不低于700 MΩ 2.用万用表测量屏蔽服衣裤最远端点之间的电阻值不得大于20Ω 责任人 1 1.正确佩带个人安全用具:安全用具大小合适,锁扣自如。检查由负责人监督检查 准备2.派专人对所需工具进行测工具 量,检查工具数量 3.在塔下地面找一块平坦干燥地,布置好苫布及工器具 1号、2号电工携带绝缘传递绳登塔,在横担作业的适当位置将绝缘传递绳绝缘滑车装登塔 好,紧接着3号、4号电工及等电位电工登塔到横担的作业位置并扎好安全带 2 所有登塔人员要求穿全套屏蔽服并连接可靠。在登塔时,必须使 用安全带和戴安全帽。在杆塔上作业转位时,不得失去安全保护 3 传递组装工器具 1.传递绝缘拉杆时金属钩不允许短接绝缘子 地面工作人员相继将丝杠,吊2.杆塔上下传递工具绑扎绳扣应线杆、吊栏,滑车组等分别传正确可靠 至塔上,1.2号工作人员负责3.丝杠绝缘拉杆长度应与绝缘子装丝杠,吊线杆,吊栏绳等,串长度相适应 3.4号工作人员装吊栏、滑车4.安装吊栏时,应使吊栏与四分组 裂导线下导线水平位置相同 5 1.等电位电工在吊栏里,脚不允等电位电工进入吊栏,结好安许伸出外吊栏作业 全绳,第3.4电工控制滑车缓2.等电位电工转移电位时,距导等电慢下落使吊栏逐渐接近导线,线0.4m处,经负责人同意迅速用位进等电位电工接近导线时用转手抓住导线,进入强电场 入强电场 移电位杆与导线接好等候上3.进入强电场后头部短接绝缘子电位,得到工作负责人许可不允许超过3片 后 ,进入强电场 4.人身保护绳不允许从跨绕导线进行作业

第 4 页 共6 页

6 近 电 作 业 临近带电线路时,出现钩挂等情况是应用小绳向带电线路相反方向拉紧,待处理完毕导地线稳定后,慢慢松开小绳继续进行紧线作业。 必须对不停电作业点作现场调查,根据现场调查情况制定施工方案,书面向供电单位提出不停 电申请且手续齐全,做好不停电施工准备,并设专人现场监护。 7 放 线 放线时线轴出口处及靠近牵引的第一基杆塔、牵引入口处均应采用接地滑车;紧线时紧线杆塔及牵引入口处均使用接地滑车放线前,放线耐张段杆塔必须全部整修合格,耐张塔做好临时稳固措施。对施工人员要明确分工,使其各负其责 施工前做好选厂准备和各工种的培训工作:循序作业搞好架线场地的安全文明施工;机械设备必须接地良好;严格执行岗位责任制;专业工种必须持证上岗;保持通讯联络畅通无误;工器具设备做到认真检查不得以小代大;施工人员必须服从指挥,指挥要明确、果断;严防架线场地发生火灾并配备消防器具。 8 紧 线 附 件 严格按规程施工杜绝一切违章作业;地锚等隐蔽工程必须按图施紧线弧垂在挂线后应随即在工确保安全;高处作业须带好“三观测档检查,其允许偏差:+保”用品,现场人员必须戴安全5%、-2.5%,同时测量导线帽,无高处作业证者禁止进行登对跨越物的净空距离是否满高作业;施工工器具经常检查且足设计规定。放线架应放置平按规定使用;防触电防固体打击稳、牢固并设专人看护,具有以及其他类别的伤害;附件安装可靠的措施。 应防 静电感应;雪季登高作业施工有防滑措施 。 下塔要平稳,在杆塔上作业转位时,不得失去安全保护 9 返回检查导线上无遗留物后,返回地面 地面 3、竣工

√ 序号 1 2 内 容 清理现场及工具,认真检查杆(塔)上有无留遗物,工作负责人全面检查工作完成情况,无误后撤离现场,做到人走场清 通知调度并终结工作票 负责人员签字 4、消缺记录

√ 序号 缺陷内容 消除人员签字 5、验收总结

序号 1 2 检 修 总 结 验收评价 存在问题及处理意见

第 5 页 共6 页

110kv线路停电更换导线作业指导书

编号:Q/BC-AZ-037110kv线路停电更换导线作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wfce5h8uv3pit985vlc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享