好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

总部大楼监测方案计划正文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

!-

目录

一 工程概况 ............................................................................................ 1

二、基坑监测的目的和意义 .................................................................. 4

三、监测方案编制依据 .......................................................................... 8

四、监测项目测点布置、内容及数量 ................................................ 10

五、监测方法及技术要求 .................................................................... 10

六、监测报(预)警值、监测频率及测点保护 ................................ 21

七、监测数据的处理及成果的整理 .................................................... 23

八、监测管理措施 ................................................................................ 23

九、监测平面布置图 ............................................................................ 28

!-

萧山区企业总部中心地下室基坑监测实施方案

一 工程概况

1.1工程概况及周边环境条件

拟建萧山区企业总部中心地下室位于萧山区金城路与风情大道交叉口东北侧,用地面积约38272平方米,总建筑面积170473.5平方米,地下建筑面积51354.6平方米。拟建楼由5幢11~35F的高层建筑组成,其中1#楼高35F,超高层,框架~核心筒结构;2#、3#、4#、5#楼高11~25F,为框架~剪力墙结构。拟建场地在地貌上属于钱塘江冲海积边缘相的萧绍滨海沉积平原,地势较平坦,地面高程4.91~6.70m米范围内。本工程基础类型采用钻孔灌注桩基础,桩径600mm~1000mm,桩长36~40m,持力层为6-3圆砾层。

本工程用地范围狭小,周边环境复杂。场地内目前为空地。场地南侧为金城路,路宽约为45m,用地红线紧贴金城路人行道,地下室外墙距离南侧用地红线约10.58m。金城路上各类管线较多,自地下室往南依次分布有燃气管(PE200,埋深1.0m左右)、弱电管线(PE102x6,埋深1.15m)、自来水管(DN1000钢管,埋深2.0m)、污水管(D800,埋深2.80m)、雨水管(D1000,埋深3.80m)。上述管线距离地下室外墙线分别为11.58m、12.97m、14.78m、18.58m、20.80m,具体平面位置详见围护图纸。场地东侧和东北侧为官河,河宽约22.50m,河深3.0~4.0m。本工程用地红线紧贴地下室外墙,代征绿地边线紧贴官河,地下室外墙距离代征绿地边线为25.0m。场地西侧和西北侧用地红线距离地下室外墙较近,最近处仅为2.85m。场地西侧目前为苗木地,种有不少苗木,西南侧有一个一层小房子,为萧山区公安分局治安执勤点,待拆除。西北侧尚存不少待拆建筑,为多层民房,但距离本工程地下室边线较远,约有40m。本工程地下室基坑围护不考虑对上述待拆建筑的保护。因本工程距离西侧和西北侧围墙太近,该位置围墙需改为轻质围墙,另甲方尚应在该位置向外借地,以满足本工程设计及施工需要。本工程北侧官河常年水位标高在4.3~5.0米左右,最高洪水位标高为5.40米。

场地周边环境如下图。

!-

图1 场地周边环境图

本工程为二层地下室,±0.00标高相当于黄海高程6.500m,自然地坪平均标高约为5.90m(西侧5.40m).地下室底板板面相对标高为-10.90m。地下室筏板厚0.70m。桩基承台高1.70m,基坑底开挖面相对标高为-12.70m(承台垫层底),计算开挖深度为12.10m(西侧11.60m)。坑中坑(电梯井)高差最大为4.00m。周边场地现状照片如下:

图2,南侧金城路人行道、西南角待拆建筑、东南角自来水管 1.2 工程地质 1.2工程地质条件

浙江省浙南综合工程勘察测绘院提供的本工程岩土工程勘察报告,本基坑工程所涉及的各地基土层的特征自上而下分述如下:

!-

第(1-0)层:杂填土(人工填土)

灰黄、灰色,稍密,很湿,上部多为塘渣填土、局部混凝土地坪,下部见块石、砖瓦碎屑及粘土。层厚0.60~2.50米,层顶埋深0.00米,层底标高3.21~5.81米。

第(1-1)层:粉质粘土(mQ43)

灰黄色,软可塑,饱和,含少量氧化铁锰质斑点,局部见粘质粉土薄层。干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。层厚1.10~3.90米,层顶埋深0.60~2.50米,层底标高0.48~3.60米。

第(1-2)层:粘质粉土(mQ43)

灰-青灰色,中密,湿,局部见砂质粉土薄层,含植物残屑,局部夹砂质粉土薄层,干强度低,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。层厚0.80~2.80米,层顶埋深2.80~4.80米,层底标高-0.06~1.62米。

第(3-1)层:淤泥质粘土(mQ42)

灰-灰褐色,流塑,饱和,局部夹淤泥质粉质粘土,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。层厚7.80~10.80米,层顶埋深3.20~6.20米,层底标高-9.58~-7.30米。

第(3-2)层:淤泥质粉质粘土(mQ41)

灰褐色,流塑,局部软塑,饱和,见少量半碳化植物残骸,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。层厚13.30~19.40米,层顶埋深13.90~15.60米,层底标高-27.08~-21.09米。

第(6-2a)层:粉质粘土(alQ31)

灰褐色,软塑,饱和,夹粘质粉土薄层,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽。层厚0.70~6.50米,层顶埋深27.30~33.50米,层底标高-28.82~-23.89米。

第(6-2b)层:粉砂夹粉质粘土(alQ31)

灰-灰黄色,中密,饱和,局部见细砂、中砂,夹粉质粘土薄层,其成分多为石英、长石、白云母碎屑。层厚13.00~19.70米,层顶埋深30.20~35.00米,层底标高-45.68~-39.87米。

第(6-3)层:圆砾(alQ31)

中密,饱和,级配较好,分选一般,多呈次圆状,最大粒径见10cm,一般为0.2-2.5cm,顶部多见砾砂、粗砂,成份多为石英砂岩、岩屑砂岩、凝灰岩、燧石等。

!-

层厚约16.00米,层顶埋深45.50~49.00米,层底标高-57.44~-60.89米。 2、各地基土层的物理力学性质指标及设计参数

地质勘察报告提供的本基坑支护涉及的各层土主要物理力学参数如表1。 表1 各地基土层的物理力学性质指标及设计参数 注:括弧中数字为经验估算值。

渗透 系数 k (cm/s) - 9E-06 1.4E-04 5.0E-06 5.0E-06 - - 含水量 W (%) - 26.4 28.0 45.4 40.9 36.4 25.8 天然重度 γKN/m3 (18) 19.4 19.1 17.2 17.6 17.8 19.0 天然孔隙比 e - 0.736 0.776 1.279 1.156 1.058 0.750 土层编号 土层 名称 固结快剪 C (kPa) (10.0) 22.0 8.0 10.0 12.0 18.0 7.7 φ (度) (15) 14.0 25.0 8.0 9.0 5.0 19.8 1-0 1-1 1-2 3-1 3-2 6-2a 6-2b 杂填土 粉质 粘土 粘质 粉土 淤泥质粘土 淤泥质粉质粘土 粉质 粘土 粉砂夹粉质粘土 1.3围护形式概述 根据围护设计方案,本基坑选择带撑桩墙式支护方案,具体采用钻孔灌注桩结合三轴水泥搅拌桩作止水帷幕的排桩加支撑的支护结构形式,局部坑中坑电梯井(高差最大为4.00m),采用高压旋喷桩重力式挡墙的围护方案。

二、基坑监测的目的和意义

本工程基坑监测是为了预报在施工过程中可能出现的过大的土体变形、基坑周边地表、建筑物及管线沉降和基坑支撑内力情况等内容,及时反馈基坑安全情况,以确保施工安全。

2.1 基坑监测的目的

1、将监测数据和预测值相比较,判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,确定和优化下一步的施工参数,做到信息化施工;

总部大楼监测方案计划正文 

!-目录一工程概况............................................................................................1二、基坑监测的目的和意义...................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wert63mk59lpyv23wwc1symv1joq100742
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享