MC302l 控制器使用手册

适用于麦克维尔模块式风冷冷水 一、

操作

/ 热泵机组 MAC210/MAC230D /DS/DM/DR/DRS/DR

1、 开关机

按 ON/OFF 键,机组在开机( RUN 灯亮)、关机( RUN 灯灭)之间切换。 2、 模式选择

按“模式”键可在制冷 /制热模式之间切换,须注意的是,模式却换必须在关机状态下进行。3、 参数查询

使用本控制器能查询它所联网的任意一台机组的工作状态及参数(有哪几台压缩机在工作、进水设置温度、进水温度、出水设置温度、出水温度、机组的定时设置、制冷防冻温度、冬季防冻温

度、除霜温度等) 。

按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,查看到的是不同机组的当前参数,若要查询某个机组的工作参数,找到欲查询的机组号时按“确定”键即可查询该机组的工作参数了,按“▲”或“▼”键查看该机组的不同的参数。 4、 参数设置

① 按“密码”键显示器左下框内显示“密码输入”和“

00”,按“▲”或“▼”键改变数值,当

选择到正确的用户密码后按“确定”键(出厂密码为“ 00”),显示框内显示时间,则表示已经输入正确的用户密码,可以进行以下设置:

A 、 运行参数修改: 在输入正确密码后, 按照步骤②→③→④就能够完成运行参数的修改设

置。 B、用户密码修改:在输入正确密码后,按“密码”键显示框内只显示“

00”,则表示进入用

户密码修改设置,按“▲”或“▼”键改变数值后,按“确定”键修改拥护密码完成,同时跳出参数设置状态。

② 按“机组”键后机组号码闪烁,此时按“▲”或“▼”键改变机组号,找到欲设置参数的机

组号时按“确定”键即可设置该机组的工作参数了(可设置的参数有:制冷进水温度、制热进水温度)。

③ 按“▲”或“▼”键选择要设置的参数,按“确定”键后就可以按“▲”或“▼”键设置参

数值,设置完成后按“确定”键保存设置结果。 ④ 重复步骤②可设置其他参数(注意: ⑤ 设置参数值必须在关机状态下进行。

5、 实时时钟设置

用针形工具按“模式”键上方的小孔 ,液晶显示器上显示“星期设置”的字样,按“▲”或“▼”键设置当前时间是星期几,设置好了之后再按小孔,星期设置成功,同时显示器上显示“时钟设 置”时间会闪烁,此时按“▲”键修改小时,按“▼”键修改分钟,再按小孔即可保存设置时钟。

60 秒内没有按键则退出参数设置)

6、 定时设置

①按“定时” 键后显示器上同时显示 “星期设置” 和“定时设置” 的字样, 此时按 “▲” 或“▼”

键选择要设置定时的时间在星期几,选好后按“确定”键,显示器上显示“定时设置”的字

样,此时已经选定定时星期,进入定时次数设置。

② 进入定时次数设置后, 按“▲” 或“▼” 键选择要设置当天的哪个定时 (能设置 4 个,在“机

组号”上方有指示) ,按“确定”键选定某个定时,进入定时开或关的选择。

关,进入定时时间选择,此时显示器上显示“定时设置”和“时钟设置”并且时间闪烁。 的所有设置,同时保存这个设置,此时显示器上显示“定时设置”并且跳到步骤③,其中定 时次数和定期星期顺序递增,循环设置一个星期的定时,直到退出定时设置。

③ 按“▲”或“▼”键选择“定时开”和“定时关”

,按“确定”键选定当前这个定时是开还是

④ 再按“▲”键修改小时,按“▼”键,修改分钟,设置好时间后按“确定”键完成这个定时

⑤ 如果要取消某个定时,需将此定时的定时时间设置为上午 00:00。如果要取消全部定时, 需

同时按下“模式”和“机组”键

,在“滴 ----- ”一声长鸣后,此时所有的定时全部清除。

注意:定时开机和定时关机是以线控器上的时钟时间为准,如果时钟不准确,定时开机和定时关

机的时间也将不准。在定时设置过程中,若按下“机组” 、“模式”、“密码”键或 5 秒没按键将退出定时设置(不保存设置结果) 。出厂默认定时为上午 00: 00。

7、 手动除霜

机组在制热状态时按“▲”或“▼”键直到“手动除霜”字样出现时按“确定”键,即进入手动

除霜状态。 退出除霜的条件: ①除霜时间大于 10 分钟;或者②如果除霜感温探头检测到温度大于 设置的除霜温度且除霜时间大雨

1 分钟。

8、 复位

可按用针形工具按“▲”键上方的小孔复位。 二、故障代码

主板数码管故障显示: 代码 EC00 EC** EC15 ER16 ER17 ER18 ER19 ER20 ER21 ER23 ER25 ER26 ER27 ER28 ER29

故障现象

0 号从机通讯故障 15 号从机通讯故障 压缩机过载 风机过载 水泵过载 水流量不足 高压故障 低压故障 系统故障 出水温度过低 电加热过载

环境温度过高 /过低 启动紧急运行功能 过热度小于 1 度保护

代码 ER30 ER31 ER40 ER41 ER42 ER43 ER44 ER45 ER46 ER47 ER48 ER49 ER50 ER51 ER53

故障现象 当号机组故障 主从机通讯故障 TH1 故障 TH2 故障 TH3 故障 TH4 故障 TH5 故障 TH6 故障 TH7 故障 TH8 故障 TH9 故障 TH10 故障 TH11 故障 TH12 故障 低压传感器故障

(指 1-14 )号从机通讯故障

三、线控器故障显示

线控器故障闪烁实现分为两部分: 代码 F6 0 ** 15 16 17 18 19

A、故障代码,表示故障现象;

B 、机组号,表示有故障机组。

故障现象 代码 20 21 22 23 25 26 27 29 53

故障现象 高压故障 低压故障 感温头故障 系统故障 出水温度过低 电加热过载

环境温度过高 / 过低 过热度小于 1 度保护 低压传感器故障

SA”。

线控器与主机通讯故障 0 号从机通讯故障 15 号从机通讯故障 压缩机过载 风机过载 水泵过载 水流量不足

** ( 1-14)号从机通讯故障

如果机组设置有二通阀联锁功能,机组处于二通阀连锁状态时,线控器显示“

McQuay麦克维尔模块式风冷冷水(MC302l控制器使用手册)(1)

MC302l控制器使用手册适用于麦克维尔模块式风冷冷水一、操作/热泵机组MAC210/MAC230D/DS/DM/DR/DRS/DR1、开关机按ON/OFF键,机组在开机(RUN灯亮)、关机(RUN灯灭)之间切换。2、模式选择<