整值调路器保护定式浅析10kV柱上真空断柱上式
真空断路器具有体积小、操作方便、关合电流大等优点。10kV主要用于配网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。广泛适用于农村电网及频繁操作的场所,特别适用于城网、农网改造的需要。但是在负荷开关使用的过程中,经常发生保护误动或者拒动的情况。下面以较常见型户外柱上高压真空断路器为例进行分析,并就其保护整定方法提的ZW32-12 出几点建议供大家参考。是最高额定电压型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)ZW32-12 50Hz三相交流的户外配电设备。其特点:12kV,一、断路器主体采用真空化、操作机构采用小型化弹簧操作机构、直动传输方 式,并加装手动、电动操作控制装置。具有较高的可靠性。(电流互感器),供电流自动脱扣保护CT二、断路器装设二相(部分有三相) 和智能控制器保护使用。如图所示:
ZW32-12型户外柱上高压真空断路器配置DK-2X型涌流控制器,图示为安装A、
LHa CT的示意图。C两相
DK-2X 其保护动作原理为:LHc采集的电流信号经装置中的
单片机分析运算,并CT1、合闸涌流延时:通过
进行延时脱扣控制,躲避断路器合闸时的浪涌电流;
过流线圈、
过流延时跳闸:当电流超过设定倍数整定电流时,启动过流脱扣线圈
进2 行速断保护或过流保护。即可通,CT多为三抽头多变比可调式CT现在我们使用的断路器中安装的.
过对抽头的选择进行变比的调整。常见变比为200/5、400/5、600/5,厂家在出厂时一般会把接线设定在600/5,因此当线路负荷较小时如不对变比进行合理选择、调整则断路器就不能实现有效的保护。 一、通过改变CT抽头的方式改变保护定值一般应遵循如下几点: 1、准确计算线路最大负荷:尽可能的把线路最大负荷计算准确; 2、按负荷确认变比调整:线路总电流150A以下时可选用200/5的CT抽头;线路总电流300A以下时可选用400/5的CT抽头;线路总电流450A以下时可选用600/5的CT抽头; 如图所示:
图中s1与s2抽头即为200/5,s1与s3抽头为400/5,s1与s4的抽头即为600/5,因此通过改变抽头接线的方式可以简单的调整保护的动作范围,起到有效的保护作用。
二、对加装有涌流控制器的断路器可按如下方式进行调整: 1、速断延时设置(单位:毫秒ms)
如表格
120ms 拨码0ms 拨码40ms 拨码80ms 拨码 所示 位
置位置位置 位置 代表拨1 1 1 1 码开关2 2 2 2 拨向有数字的一边,即为ON(投入)
代表拨码开关拨向无数字的一边,即为OFF(退出)
2、速断倍率设定
拨码3倍 拨码4倍 拨码5倍 拨码6倍 建 位置 位置 位置 位置 1 1 1 1
议:速2 2 2 2
断延时倍3位置。速断倍率的设定建议选2、1,即速断延时拨码开关拨向0ms设置为
(或4倍),即速断倍率拨码开关拨向1、2位置。这样,当CT变比为200/5时,设定3倍,则速断电流值为200*3=600A;当CT变比为400/5时,设定3倍,则速断电流值为400*3=1200A;以此类推。 3、涌流、过流延时设置(单位:毫秒ms)
当线路负荷电流超出CT额定一次电流时,可通过过流延时保护实现
可靠脱扣,过流延时设置如下图所示:
拨码160ms
拨码80ms 拨码120ms 40ms 拨码 位置 位置 位置位置5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 400ms
200ms 240ms 拨码拨码拨码拨码300ms 位置位置 位置位置5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
建议:合闸涌流一般为几个周波即几十毫秒即可消除,为可靠躲过合闸涌流并配合变电所过流定值时限,因此建议涌流、过流延时设置为120ms-160ms为宜。(5、6、8拨向有数字的一边7拨向无数字的一边为120 ms;5、6拨向 。)160 ms拨向无数字的一边为8、7有数字的一边.