好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.3地下式消火栓 4.3.1 构件组成

快速调压式地下消火栓开关四棱

闷盖及出水口DN80泄水阀闷盖及出水口DN65

4.3.2 操作方法

4.3.2.1 使用前操作要

利用井钩钩开地下栓井盖放置安全地带,用地下式四棱消火栓扳手打开出水口闷盖连接好消防水带,然后再用消火栓扳手打开开关约4/5周即可实现完全开启或关闭达到出水目的。(注意:快速调压式地上四棱消火栓使用时必须全部打开,否则会从消火栓底部的泄水阀出喷水。) 4.3.2.2 使用后操作要求

用消火栓扳手关闭开关约4/5周即可实现完全关闭状态,卸下消防水带观看栓体内的水是否下泄,正常情况下栓体内没有余水,否则为不泄水(不泄水主要原因:①、泄水阀被泥土、沙石堵住流不出水;②、泄水阀内弹簧被沙石卡死不回位),在冬季天气较冷的情况下容易冻裂栓体。最后把地下消火栓井盖盖住。

26 / 50

4.4 墙壁式室内消火栓 4.4.1 构件组成

墙壁式室内消火栓开关

出水口水带水枪DN65DN65消火栓门消火栓门锁

4.4.2 操作方法

4.4.2.1 使用前操作要求

打开墙壁式消火栓门,拿出水带连接好出水口及水枪,然后用手打开墙壁式消火栓开关至完全开启状态。(注意:因消防管网内水压约在0.8~0.9Mpa,所以开启时一定要缓慢。)

4.4.2.2 使用后操作要求

关闭墙壁式消火栓球形开关,收好水带水枪回复到原来放置位置,关上消火栓门及上锁。(注意:原则上室内墙壁式消火栓是有封条封死的,在没有紧急情况下不得随意打开)

27 / 50

4.5 室外地上箱式消火栓 4.5.1构件组成

室外地上箱式消火栓(大连祥和)地上消火栓扳手水枪、扳手固定架DN65水带出水口消火栓门锁

4.5.2 操作方法

4.5.2.1 操作使用前

打开消火栓门锁——打开消防水带——连接好水枪及出水口——打开出水口阀门——打开消火栓阀门 4.5.2.2 操作使用后

关闭消火栓阀门——出水口阀门处于常开状态——收起消防水带及水枪——把水带、水枪、消火栓扳手放置在原来位置——观看泄不泄水——关闭消火栓门锁

4.6 室内联体式消火栓 4.6.1 构件组成

28 / 50

室内联体式消火栓手动火灾报警器水带室内联体式消火栓门锁干粉8KgABC灭火器水枪DN65出水口

4.6.2 操作方法

4.6.2.1 出水操作流程

打开水带——连接好水枪与阀门——打开阀门即可出水 4.6.2.2 停水操作流程:

关闭阀门——卸下水带与室内消火栓、水枪的连接处——收起水带、水枪放回原位。

29 / 50

第五章 消防炮操作规程

5.1 构件组成

消防炮操作流程炮头(开花/直流)纵向调动锁消防炮转向扳手消防炮开关横向调动锁导淋阀(泄水阀)

5.2 操作方法

5.2.1 打开消防炮操作方法

(1) 首先观察导淋阀是否处于关闭状态;

(2) 打开纵横向调动锁,把消防炮调整与合适的位置; (3) 打开消防炮开关。

5.2.2 关闭消防炮操作方法:

(1) 关闭管线阀门开关;

(2) 把消防炮调整与合适的位置(炮头向下),关闭纵横向调动锁; (3) 打开导淋阀放掉管线及消防炮的余水(防止天冷冻坏管线及炮); (4) 最后关闭消防炮开关。

30 / 50

消防安全操作规程

4.3地下式消火栓4.3.1构件组成快速调压式地下消火栓开关四棱闷盖及出水口DN80泄水阀闷盖及出水口DN654.3.2操作方法4.3.2.1使用前操作要利用井钩钩开地下栓井盖放置安全地带,用地下式四棱消火栓扳手打开出水口闷盖连接好消防水带,然后再用消火栓扳手打开开关约4/5周即可实现完全开启或关闭达到
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wbk371v5i4uc568cqjj1x2cx44ea901a8n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享