式。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要现场输入被启动设备的用户编码和类型;而利用手动消防启动盘进行操作则是一种快捷专用的方法,手动消防启动盘上的手动键在安装调试时已经与需对应控制的设备进行了编程定义。

无论上面的哪一种方式,都只有控制器处于“手动允许”的状态下,才能发出手动启动命令。

2.3.7.2利用主机键盘进行的被控设备启动/停动操作

按下控制器主键盘区内的“启动”或“停动”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图3-16所示。

? 输入欲启动或停动设备的用户编码。 ? 按“TAB”键,设备类型处为高亮条。

? 参照“附录二 设备类型表”,输入其设备类型。 ? 按“确认”键,控制器发出启动或停动此设备的命令。

按“TAB”键,GST5000 V*.** 设备类型处为高GULF SECURITY TECH CO., LTD. 亮条。 如图所示 输入启动设备号:010125 号 03-点型感烟 自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态 图2-13

2.3.7.3利用手动消防启动盘进行的被控设备手动启动/停动操作

要启动一个被控总线设备,首先要根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出;若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止。

2.3.8 总线制被控设备的自动联动控制

? 控制器只有处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令。 ? 在有人值班的情况下,应尽量采用手动方式启动总线制设备。

21 / 50

2.3.9 复位功能

当火警或故障等处理完毕后,对控制器进行复位操作,操作方法为按下“复位”键,输入用户密码并确认。复位可以实现以下功能:

? 清除当前的所有火警、故障和反馈显示。

? 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制盘上的状态指示灯。 ? 清除正处于请求和延时请求启动的命令。 ? 清除消音状态。

2.4 火灾自动报警系统的维护

火灾自动报警系统的维护是系统能长期稳定准确、可靠工作的保证,特别是火灾探测器,对环境有一定的要求,而从其工作环境看往往达不到要求,经常出现误报,造成不必要的恐慌。所以必须加强系统的日常运行管理,严格按照设备操作规程使用,经常性的对设备进行维护、保养,才能达到发生火情时系统迅速报警的目的。

火灾探测器在投入运行两年后,应依次进行全面清洗,对于环境条件较差的火灾探测器应每年进行一次全面清洗。

火灾探测器的清洗应聘请具有专业资质的清洗维护部门进行,清洗维护后要对火灾探测器逐个进行响应值试验。

第三章 泡沫充装站操作规程

3.1 流程图

22 / 50

泡沫充装流程图FC呼吸阀DN50DN100DN100呼吸阀DN50DN100A1B1DN100A泡沫液储罐℃LBA2B2F C泡沫液储罐℃LDN80F C2号阀接消防水带充装DN100DN80F CF CFC1号阀DN100℃图 例双金属温度计玻璃板液位计底 阀PGL3号阀DN25压力表泡沫原液管道原有生活污水管道球 阀止回阀过滤器SDF C13m泡沫原液池SDDN50SD排入生活污水管道管牙接口

3.2 操作步骤

3.2.1 向罐内注入泡沫步骤

(1) 将泡沫倒入车库泡沫池内

(2) 打开1号阀、A1或B1阀、关闭3号阀. (3) 启动吸液泵向罐内注入泡沫

(4) 泡沫加完后关闭A1或B1阀、1号阀,打开3号阀放掉管线内泡沫。

3.2.2 由罐内向消防车注入泡沫步骤:

(1) 连接好2号阀门下端消防水带进入消防车泡沫罐内。

(2) 打开2号阀门、打开A2阀门关闭B2阀门或者打开B2阀门关闭A2阀门。 (3) 泡沫加满后关闭A2阀门或者B2阀门,然后关闭2号阀门,在卸下消防水带即可完成泡沫装车流程。

23 / 50

第四章 消火栓操作规程

4.1 快速调压地上式消火栓(SSK150/80-1.6或SSK100/65-1.6)

4.1.1 构件组成

快速调压式地上四棱消火栓开关闷盖及出四棱水口DN80

吸水管DN150保温罩

4.1.2 操作方法

4.1.2.1 使用前操作要求

取下保温罩放置安全地带,使用快速调压地上式消火栓扳手打开出水口闷盖连接好消防水带,然后再用快速调压地上式消火栓扳手打开消火栓,开关约4/5圈即可实现完全开启或关闭达到出水目的。(注意:快速调压式地上式消火栓使用时必须全部打开,否则会从消火栓底部的泄水阀出喷水。) 4.2.2.2使用后操作要求

用消火栓扳手关闭开关约4/5周即可实现完全关闭状态,卸下消防水带观看栓体内的

24 / 50

水是否下泄,正常情况下栓体内没有余水,否则为不泄水(不泄水主要原因:①、泄水阀被泥土、沙石堵住流不出水;②、泄水阀内弹簧被沙石卡死不回位),在冬季天气较冷的情况下容易冻裂栓体。最后把保温罩由上向下全部把消火栓罩住。

4.2 普通地上式消火栓(SS150/80-1.6或SS100/65-1.6) 4.2.1 构件组成

地上式五棱消火栓开关上闷盖五棱

吸水管DN150保温罩闷盖及出水口DN65

4.2.2 操作方法

4.2.2.1 使用前操作要求

取下保温罩放置安全地带,用地上式五棱消火栓扳手打开出水口闷盖连接好消防水带,然后再用消火栓扳手打开开关约2圈左右即可实现开启或关闭达到出水目的。(注意:打开/关闭消火栓时应缓慢操作,以免脱扣)

4.2.2.2 使用后操作要求

用消火栓扳手关闭开关2圈左右即可实现完全关闭状态,卸下消防水带观看栓体内的水是否下泄,正常情况下栓体内没有余水,否则为不泄水(不泄水主要原因:①、泄

水阀被泥土、沙石堵住流不出水;②、泄水阀内弹簧被沙石卡死不回位),在冬季天气较冷的情况下容易冻裂栓体。最后把保温罩由上向下全部把消火栓罩住。