好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.3.2.3 信息查看操作的一般方法

进入信息查看状态,按“△、“==”▽”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。按“窗口切换”键可以退出选择状态。

在选择状态,按“△、“==”▽”键逐条改变选择的高亮条。

按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。

2.3.3 键盘解锁与锁键盘

2.3.3.1 键盘解锁

控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“窗口切换”、“消音”、 “公式查询”、 “△、“=、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画=”▽”面(如图2-9),此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。

GST5000 V *.** GULF SECURITY TECH CO., LTD. 密码(1~8位) 输入密码: ******** 自动禁止 手动允许 喷洒允许 监控状态 图2-8

2.3.3.2 锁健

系统在无人操作1分钟后将自动将键盘锁定,防止其他非相关人员对系统进行操作。

键盘锁定后,除“窗口切换”、“消音”、 “公式查询”、 “△、“=、“记录检查”=”▽”键外,其它命令功能键均要求重新输入相应级别的密码。

16 / 50

2.3.4 信息显示与记录

2.3.4.1 信息显示

当系统中有火警、监管、动作、反馈、启动、延时、故障、和屏蔽中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息,如图2-11显示的火警信息。

系统存在火警信息时,将在屏幕的最上方持续显示首警信息。 若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存

在的各类信息,指向的窗口为当前窗口,在分屏显示状态下,可以按信息查看的一般方法,对信息进行翻页和选中等操作。

当控制器满足延时启动被控设备的自动联动逻辑条件时,屏幕将显示延时启动设备的信息及对应被控设备的延时启动时间,并对延时时间进行倒计时,计时到零时,启动命令发出,同时屏幕上对应的延时信息消失(如图2-9)。

共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [火 警] 总数:012 共2次 点型感烟 一楼大厅01房间 001 11:10 010120 002 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间 003 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间 004 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间 005 11:10 010120 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 总数[火 警] :003 无联动信息 001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [故 障] 总数:024 按“窗口切换” 共2次 共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [010123 火 警] 总数:003 001 11:10 点型感烟一楼大厅01自动001 禁手动010120 允喷洒禁调 试状11:10 点型感烟一楼大厅房间 [延 时] 总数:002 01房间 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [故 障] 总数:024 秒 :003 002 11:12 010124 空调机组 50[火 警] 总数002 11:12 010125 空调机组 点型感烟30秒 001 11:10 010123 一楼大厅01[启 动] 总数:004 001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅房间 时[延] 总数 001 11:10 010121 柴油发电 一楼大厅0101房间 :002 [故 障] 总数:024 房间 002 11:12 010124 空调机组 50秒 001 010123 点型感烟 一楼大厅01自动002 11:12 010125 禁手动允11:10 喷洒允调 试状空调机组30秒 [启 动] 总数:004 房间[延 时] 总数:002 001 11:10 010121 柴油发电 一楼大厅01按“TAB”键 房间 001 11:12 010124 空调机组 50秒 空调机组30秒 自动002 11:12 010125 禁手动允喷:004 洒允状[启 动] 总数 调 试001 11:10 010121 柴油发电 002 11:12 010122 空调机组 自动禁手动允喷洒允许 调试状图2-9

首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [火 警] 总数:003 001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间 002 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间 [故 障] 总数:024 001 11:10 010123 点型感烟 17 一楼大厅/ 50 01房间 002 11:12 010125 手动按钮 一楼大厅02房间 [启 动] 总数:012 001 11:10 010121 柴油发电

图2-10

若光标处于延时窗口并选中了一条延时信息,此时按下确认键,若键盘处于解锁状态将停止延时,直接启动该设备;否则将提示用户输入密码,密码输入正确后按下确认键,将停止延时,直接启动该设备(如图2-11)。

首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [火 警] 总数:003 001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间 002 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间 [故 障] 总数:024 001 11:10 010123 点型感烟 一楼大厅01房间 002 11:12 010125 手动按钮 一楼大厅02房间 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [延 时] 总数:002 [火 空调机组警] 总数001 11:10 010124 :003 50秒 001 11:10 010120 点型感烟01房间 002 11:12 010125 空调机组 30秒 一楼大厅 002 11:12 010128 手动按钮02房间 002 11:12 010125 空调机组 30秒 一楼大厅 [启 动] 总数:002 [故 柴油发电障] 总数001 11:10 010121 :024 001 11:10 010123 002 11:12 010122 空调机组 点型感烟 一楼大厅01房间 002 11:12 010125 手动按钮 一楼大厅02房间 [延 时] 总数:001 001 11:12 010125 空调机组 30秒 [启 动] 总数:003 002 11:12 010122 空调机组 003 11:10 010124 空调机组 自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态 图2-11

2.3.4.2 查看运行记录

按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。

六位编码:当此条信息为外部设备信息时,此编码为用户编码;当此条信息为回路或总线信息时,此编码为回路编号或总线编号。

类型:当此条信息为外部设备信息时,此项为设备类型;若记录的是系统操作,则此项为操作类型。

18 / 50

内容提要:对所发生情况的简略说明,如火警、启动、反馈、故障、停动、屏蔽、释放、恢复、设置、操作等。

图2-12为运行记录上下翻页的图例,当然也可以进行选中操作,这与一般信息的查看方法完全相同,不再赘述。

浏览运行记录 09月03日11:31 010132 讯响器 动作 浏览运行记录 讯响器 启动 09月03日11:31 010132 09月03日11:20 010102 离子感烟 火警 09月0309:16 11:31 010101 火警 日 08月03日 离子感烟010132 讯响器 动作 09月0213:23 11:31 000000 修改设置 启动 日 08月03日 010132 讯响器 日 08月03日 备电故障010102 离子感烟09月0212:06 11:20 000000 故障 火警 运行记录信息 日 08月03日 注册示盘010101 离子感烟 火警 09月0211:47 09:16 130011 08月02日13:23 000000 修改密码 设置 09月02日11:46 120210 注册设备 07月02日12:06 000000 备电故障 故障 09月02日11:46 110205 注册设备 07月02日11:47 130011 注册示盘 操作 07月02日11:46 120210 注册设备 操作 0 自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态 图2-12

2.3.4.3 信息的打印

在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。

2.3.5 消音

在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,当有多种警报信息时,控制器按以下排序发出对应的警报声音:

1)气体灭火设备发生动作 (警车声) 2)产生火警信息 (消防车声) 3)产生预警警信息 (消防车声) 4)产生监管信息 (机关枪声)

19 / 50

5)产生动作信息 (2秒ON2秒OFF的哔哔声) 6)启动设备过程 (快速嘀嘀声)

7)一般模块反馈 (1秒ON1秒OFF的哔哔声) 8) 产生故障信息 (救护车声)

按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如有新的警报发生时将再次发出警报声。

2.3.6 火警及故障处理

2.3.6.1 故障的一般处理方法

故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。

? 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以

上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 ? 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。

? 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用

系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。

2.3.6.2 火警的一般处理方法

当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 若确认为火灾发生,应立刻通知消防部门,并组织人员疏散。

若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。

2.3.7 总线制被控设备的手动启动与停动操作

2.3.7.1 对外部设备进行手动启动操作的条件

提醒用户注意,这些外部设备都是消防专用的。错误的操作一方面可能导致不应有的损失;另一方面可能会消弱固有消防能力。操作人员应慎重使用!

对外部设备进行启动操作应符合下列条件:

1) 操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。 2) 了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。

3) 清楚所启动设备的功能,并能接受启动本设备后所产生的结果。

总线制被控设备的手动启动和停动有利用主机键盘和利用手动消防启动盘两种方

20 / 50

消防安全操作规程

2.3.2.3信息查看操作的一般方法进入信息查看状态,按“△、“==”▽”键,可对多条信息进行上下翻页查看。按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。按“窗口切换”键可以退出选择状态。在选择状态,按“△、“==”▽”键逐条改变选择的高亮条。按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wbk371v5i4uc568cqjj1x2cx44ea901a8n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享