好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

联动操作。否则不能进行自动联动。

? 自检灯:黄色,当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有设备退出自检状态后此灯熄灭;设备的自检状态不受复位操作的影响。

? 延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。所有延时结束或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。

? 喷洒允许灯:绿色,控制器允许发出气体灭火设备启动命令时,此灯亮。控制器禁止发出气体灭火启动命令时,此灯熄灭。

? 喷洒请求灯:红色,有启动气体灭火设备的延时信息存在或当控制器在喷洒禁止状态下有启动气体灭火设备的命令需要发出时,此灯亮。气体灭火设备启动命令发出后此灯熄灭。

? 气体喷洒灯:红色,气体灭火设备喷洒后,控制器收到气体灭火设备的反馈信息后此灯亮。

? 警报器消音指示灯:黄色,指示报警系统内的声光警报器是否处于消音状态。当警报器处于输出状态时,按“警报器消音/启动”键,警报器输出将停止,同时警报器消音指示灯点亮。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器将再次输出,同时警报器消音指示灯熄灭。

? 声光警报器故障指示灯:黄色,声光警报器故障时,此灯点亮。

? 声光警报器屏蔽指示灯:黄色,系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。 ? 火警传输动作/反馈:红色,当控制器向火警传输设备传输火警信息后,该灯闪亮;若收到火警传输设备的反馈信号,则该灯常亮。

? 火警传输故障/屏蔽:黄色,当控制器和火警传输设备的连接线路故障或火警传输设备发生故障时,该灯闪亮,若控制器屏蔽了火警传输设备,则该灯保持常亮。

2.2 柜式GST5000控制器智能手动消防启动盘结构说明

柜式GST5000控制器的智能手动消防启动盘可以根据需要扩展,可采用GST-LD-SD128智能手动消防启动盘(结构说明见图3-5),替代LD-SD064A智能手动消防启动盘。壁挂式GST500控制器只装一块LD-SD64A智能手动消防启动盘。

2.2.1 LD-SD64A智能手动消防启动盘结构说明

LD-SD64A智能手动消防启动盘由两块32路手动盘构成及控制板的结构见图3-3~3-4。每块手动盘的每一单元均有一个按键、两只指示灯和一个标签。其中,按键为启/停控制键,如按下某一单元的控制键,则该单元的命令灯点亮(红色),并有控制命令发出,如被控设备响应,则回答灯点亮(红色);若在启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯闪亮,直到收到反馈信号。用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面,然后与膜片一同固定在手动盘上。

11 / 50

命令灯回答灯按键标签LD-SD064A智能手动消防启动盘 图2-1 10P排线接口,接手动盘数据线拨码开关接+5V电源控制板 图2-2 控制器每块回路板最多可接4块手动盘,每块手动盘板之间可通过控制板的XS1用10P的排线两两对应相连。 每块手动盘的地址可通过拨码开关进行设置: ? 1号手动盘的编码为1、6、8置ON,其它置OFF; ? 2号手动盘的编码为2、6、7置ON,其它置OFF; ? 3号手动盘的编码为3、5、8置ON,其它置OFF; ? 4号手动盘的编码为4、5、7置ON,其它置OFF。

2.2.2 GST-LD-SD128智能手动消防启动盘结构说明

GST-LD-SD128智能手动消防启动盘的外观示意图如图3-5所示,其用法与LD-SD064A智能手动消防启动盘相类似,请参照相关说明。

12 / 50

命令灯回答灯按键标签 图2-3 控制器每块回路板最多可接2块GST-LD-SD128智能手动消防启动盘,手动盘之间可通过控制板的XS1用10P排线两两对应连接。将控制板插针X1用短路块将“1”端短接,该手动盘为1、2号手动盘;将控制板插针X1用短路块将“2”端短接,该手动盘为3、4号手动盘。 2.3 操作说明

以GST5000控制器显示界面为例说明

2.3.1 开机、关机与自检

当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了: ? 打开主机电源的主备电开关。

? 打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。 ? 打开控制器的工作开关(在DC-DC变换模块上)。

完成以上操作后,系统上电进行初始化(画面显示如图3-6所示)。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源的自动检查状态(画面显示如图3-7所示),自检完毕,控制器对外接火灾显示盘、探测器和模块进行注册(如图3-8所示),并显示注册信息 (如图3-9所示) 。至此,开机过程结束,系统进入正常监控状态。

关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。

界面题头 若为壁挂式JB-QB-GST500控制器则此处显示 “GST500” 13 / 50 GST5000 V*.** 此处为程序版本号 GULF SECURITY TECH CO., LTD.

图2-4

GST5000 V*.** GULF SECURITY TECH CO., LTD. 运行记录检查 通过 屏蔽信息检查 通过 联动公式检查 通过 声光电源检查 自动禁止 手动允许 喷洒允许 监控状态 图2-5

GST5000 V*.** GULF SECURITY TECH CO., LTD. 注册在役设备,请稍等… 14 / 50

图2-6

浏览注册信息 系统当前设备配置 回路数量 013个 彩色显示设备 安装 总线设备 2259个 GST 联网 安装 显示盘 0081个 手动盘 003个 多线制 001个 自动禁止 手动允许 喷洒允许 监控状态

图2-7

2.3.2 键盘操作前准备

2.3.2.1 键盘的命令功能和字符功能

控制器的键盘多数为双功能键,下部标识为命令功能,上部标识为字符功能。命令功能,只在监控状态下起作用,并且多数功能键受锁键功能限制;字符功能,只在进入菜单后,才可进行数据输入。 2.3.2.2 数据输入的一般方法

在开始输入数据时,屏幕上会有一个区域高亮提示当前数据输入的位置和范围。按下字符键,高亮和高亮区内原来显示的字符消失,从该字符开始重新输入;按“△=”或“=▽”键,高亮条消失,光标停在原高亮区显示的第一个或最后一个字符处,进入数据编辑状态。

编辑完一个数据块,按“TAB”键,下一个数据块变为高亮状态,到最后一个时返回到开始位置。不论光标位置在何处,按下“确认”键,都将所有的输入数据存储;按下“取消”键退出当前编辑状态,并不予以存储。

在进行数据输入时,若持续30秒没有按键,则系统自动退出当前的数据输入状态。

15 / 50

消防安全操作规程

联动操作。否则不能进行自动联动。?自检灯:黄色,当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有设备退出自检状态后此灯熄灭;设备的自检状态不受复位操作的影响。?延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。所有延时结束或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。?喷洒允许灯:绿色,控制器允许发出气体灭火设备启动命令时,此灯亮