中煤陕西榆横煤化工项目
消防安全操作规程
中煤陕西榆林能源化工有限公司
二零一三年八月
1 / 50
目 录
第一章 编制依据及适用 ................................................. 1
1.1编制依据 ............................................................................................................................................ 3 1.2适用范围 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 第二章 消防概述 ....................................................... 2 2.1生产概述及火灾危险性 .................................................................................................................... 4 2.2消防基本情况 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 第三章 消防气防器材设施的使用及操作方法 ............... 错误!未定义书签。 3.1 火灾报警控制器操作规程 ............................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.1控制器主机结构说明 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.2按键及面板设计说明 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.3指示灯及按键说明 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.4柜式GST5000控制器智能手动消防启动盘结构说明 ................................. 错误!未定义书签。 3.1.5 LD-SD64A智能手动消防启动盘结构说明 ................................................... 错误!未定义书签。 3.1.6 GST-LD-SD智能手动消防启动盘结构说明 ................................................. 错误!未定义书签。 3.2.1.操作说明 错误!未定义书签。
3.2.2.开机、关机与自检 错误!未定义书签。
3.2.3.键盘操作前准备 3.2.4 键盘解锁与锁键盘 3.2.5信息显示与记录 3.2.6消音
3.2.7火警及故障处理
3.2.8总线制被控设备的手动启动与停动操作 3.2.9总线制被控设备的自动联动控制 3.2.10复位功能
3.3 火警自动报警的维护 3.4 泡沫充装站操作规程 3.4.1流程图 3.4.2操作步骤
3.5 消火栓操作规程 3.6 消防炮操作规程
3.7 灭火器操作规程 34
3.7.1手提式灭火器使用方法 ................................................................................. 错误!未定义书签。 3.7.2推车式灭火器使用方法 .............................................................................................................. 34 3.8 二氧化碳灭火器
2 / 50
3.8.1 原理 3.8.2 适用场所 3.8.3 组成
3.8.4 手提式二氧化碳灭火器的使用方法及注意事项 3.8.5 推车式二氧化碳灭火器的使用方法及注意事项
3.2.5火灾报警按钮的使用方法 .......................................................................................................... 35 3.3 配置 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.4 消防设施布置图 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3.5 半(全)面式防毒面具使用方法 ............................................................................................. 35 3.4.2空气呼吸器的使用方法 .............................................................................................................. 36 第四章 事故应急处理及救援预案 ........................................ 39 第五章 装置平面图 .................................................... 39 第六章 附录 .......................................................... 40
9.1 危险化学品安全技术说明书 ......................................................................................................... 40 9.2 LEC分析方法 .................................................................................................................................. 47
第一章 编制依据及适用范围
1.1编制依据:
1)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 2)《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008; 3)《泡沫灭火剂》GB15308-2006;
4)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 5)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;
6)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;
7)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009;
8)《中华人民共和国消防法》2009.5.1主席令第6号; 9)《中华人民共和国安全生产法》2002.6.29主席令第70号; 10)《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》公安部第61号令; 11)中煤陕西榆林煤化工公司相关消防设计资料及消防安全管理规
3 / 50
定(附件1、2、3、4、5、6、7。
1.2适用范围:
本规程规定了公司所属消防器材、设施的操作程序及责任划分、管理职责、检查维护等相关事宜。
适用于中煤陕西榆林能源化工公司瑜横煤化工项目的消防安全管理工作。
第二章 消防概况
2.1生产概述及火灾危险性
中煤集团在陕西榆林建设的煤化工项目总规模为360万吨/年煤制甲醇、120万吨/年MTO、60万吨/年聚乙烯、75万吨/年聚丙烯。工厂主要由空分、气化、净化、甲醇、MTO、聚乙烯、聚丙烯、C4综合利用等主要生产装置,以及配套的4×480t/h循环流化床锅炉、2×100MW汽轮发电机组自备热电站等公用工程、辅助设施等组成。
生产工艺以煤为原料采用水煤浆加压气化技术生产合成气(CO+H2)及产品深加工,生产的主要原料、辅料、产品绝大部分是易燃、易爆、有毒物质,如:氢气、一氧化碳、硫化氢、甲醇、烯烃、C444等,生产厂房、装置大部属易燃易爆的场所,按火灾危险性分类也多属甲类、乙类、丙类高火灾风险类别。
另外,厂前区内综合楼、中央控制室、职工宿舍等场所,按在生产指
4 / 50
挥上的重要地位及人员密集程度划分,均属消防安全重点部位。 2.2消防基本情况
公司建立了消防气防中心,中心包括:经理1名、副经理1名,装备、战训参谋各1名,防火参谋2名,气防参谋1名,综合管理员1名,车辆值班员5名,消防气防员52名,共计70人。
全厂最大消防用水量为14862m3,按同一时间内的两起火灾次数计,并按两处最大着火点考虑。
全厂设置2个消防给水系统管网,即: (1)全厂生产及低压消防给水系统。
生产及低压消防给水来自加压泵房,共用一条给水管网。生产给水供给各生产装置和辅助设施的生产用水及生产管理区、仓库区等辅助设施区的生产用水。低压消防水仅供给生产管理区,供水压力为0.65MPa,管网上设置室外消火栓,型号为地上式SS150/80-1.6,消火栓间距在60~120m之间,并在适当处设置切断阀,使相邻切断阀之间的消火栓个数不超过5个。生产区为单独的生产给水管网,生产及低压消防水成环状布置并在适当处设置切断阀,使相邻切断阀之间的消火栓个数不超过5个。 (2)全厂高压消防给水管网系统。
全厂稳高压消防供水来自加压泵房,供水压力为0.8~1.2MPa,为全厂各生产及辅助装置区、储罐区提供消防用水,室外消火栓采用地上式SS150/80-1.6,生产装置区和罐区的消火栓布置间距在60m左右,辅助设施区的消火栓布置间距不超过120m,环状管网供水,并在适当处设置切断阀,使相邻切断阀之间的消火栓(水炮)个数不超过5个。
加压泵房及消防水池为本项目的配套公用工程设施之一。加压泵房及消防水池单元内设清水池3座,单池有效容积为15000 m3,总有效容积为45000 m3。其中,消防储备水容积为15000 m3,生产用水调节容积为30000 m3。泵房内设有低压消防水泵,与生产供水泵共用一台备用泵,根据火灾报警信号联锁开启低压消防泵。同时设有高压消防水泵4台,
5 / 50