好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护 第2章 电网相间短路的电流保护要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第二章 电网相间短路的电流保护

第一节 电流,电压继电器及辅助继电器

一.电磁型电流,电压继电器

构成继电保护的继电器,动作与返回干脆、迅速,不会停留在某一中间位置。这种特性称为继电器的继电特性。

(一)电磁型继电器的工作原理 1. 电磁型继电器的分类

主要有螺管线圈、吸引衔铁、转动舌片式三种类型,如图2-1所示。其中转动舌片式通常用作测量元件。

1Im3δΦ2Φ41Φδ656454663δ1ΦImIm23523螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺1螺螺螺螺螺2螺螺螺螺螺螺3螺螺螺螺4螺螺螺螺5螺螺螺螺螺螺螺6螺螺螺螺2-1 螺螺螺螺螺螺螺螺

2. 电磁型继电器的工作原理

电磁型继电器线圈N中通入电流Im(Im又称为测量电流)时,产生电磁力矩Me,克服反作用弹簧力矩Mth,使可动衔铁向电磁铁运动,带动可动接点向静止接点闭合,继电器动作。由于MKc=KΦ,而Φ?2ΙmNΙN2,因此,可制成交流或直流继电器。 ,Μdc?Κ(m)2?ΙmRmRm(二)电磁型电流继电器

以吸引衔铁式为例分析说明继电器的继电特性及动作电流、返回电流、返回系数的定义。 1. 作用在继电器上的三种力矩 (1) 电磁力矩:Μe?Κ(ΙmN2ΙN1,Me与磁)?Κ?(m)2?2 (Im、N为参变量)

Rm??5 |

路气隙δ函数关系Me=f(δ) 为指数关系,当加入继电器的电流Im改变时,曲线上下平移。如图2-2曲线①所示;

(2) 弹簧力矩:Mth=Mth.1+K1(δ1-δ),其中

MMe>Me1>Me2①MeMth.1、δ1为原始状态弹簧力矩和继电器磁路气

隙,δ为终止态的磁路气隙,弹簧力矩与磁路气隙Mth=f(δ)成线性反比关系,如图2-2曲线②所示

(3) 摩擦力矩:Mf为常数,如图2-2曲线③所示。

2. 动作电流

0当Im≥Iop时,继电器刚好动作,常开触点闭合时,作用在继电器上的三个力矩满足:

Me21Me②Mth③Mf?图2-2 作用在继电器上的三种力矩MKc≥Mth+Mm 即

Κ?(或

ΙmN?)2?Mth?Mf(动作方程)

Im??NMth?MfΚ??Iop

Im为继电器刚好动作时加入继电器的最小电流,称为继电器的动作电流,用Iop表示。

如图2-3所示,当气隙为δ1继电器处于动作边界时, Me?Mth?Mf;保持Im=Iop

MMshMMth+MthMeMfMthMeMfδ1d0δ螺Mth-MfMf0δδ1δ螺2-3 螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺 螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺2-4

不变,继电器动作时,气隙由δ1→δ减小,电磁力矩Me随δ以指数关系增加较快、反作用力矩Mth?Mf随δ线性增加,增加的速度较慢,使Me?Mth?Mf,而且随着δ的

6 |

进一步减小,电磁力矩Me与反作用弹簧力矩Mth?Mf的差距越来越大,在电磁力矩Me的作用下,继电器迅速动作到底,满足继电特性。到达终止位置δ时,存在剩余力矩Msh,可以保持触点压力。 3. 返回电流

当Im≤Ir时,继电器刚好返回,常开触点打开时,作用在继电器上的三个力矩满足:Me≤Mth-Mf 即 Κ?(或

ΙmN?)2?Mth?Mf(动作方程)

Im??NMth?MfΚ??Ir

Im为继电器刚好返回时加入继电器的最大电流,称为继电器的返回电流,用Ir表示。如

图2-3所示,当气隙为δ继电器处于返回边界时,Mth?Me?Mf,保持Im=Ir不变,继电器返回时,气隙δ增大,反作用弹簧力矩Mth?Mf、电磁力矩Me由δ→δ1变化,使

Mth?Mdc?Mm,随着δ的增大,反作用弹簧力矩Mth?Mf与电磁力矩Me的差距越来

越大,在弹簧力矩Mth?Mf的作用下,继电器迅速返回,同样满足继电特性。

4. 返回系数

返回系数定义为返回电流与动作电流之比, 以Κr?Ιr表示。 Iop对于过量保护Kr<1,一般电磁型过量保护应为0.85~0.9,静止型保护(如集成型、微机型保护)应为0.9~0.95。对于欠量保护Kr>1。

5. 继电器的调整

通过调整继电器线圈匝数和弹簧力矩来调整继电器的动作值;通过调整继电器磁路(气隙)和调整摩擦力矩来调整返回系数。

电磁型电压继电器的工作原理与电磁型电流继电器的工作原理相同,只是比电流继电器绕组匝数较多,绕组导线较细。

电磁型辅助继电器有中间继电器、信号继电器等,其工作原理与电磁型电流继电器的工作原理相同。

7 |

第二节 无时限电流速断保护

无时限电流速断保护的原理接线如图2-5所示,由测量部分电流继电器KA、逻辑部分为中间继电器KM,执行部分跳闸回路、信号继电器KS组成。电流互感器TA装在母线的出口。电流继电器KA测量系统电流并与整定值比较,确定电流继电器动作与否。当保护范围内发生短路时,KA动作,中间继电器KM励磁(KM可增大触点容量,有0.06~0.08s延时,防止管型避雷器放电造成保护误动作)经信号继电器KS线圈,接通跳闸线圈YT,断开断路器。KS动作后,发出信号表示保护已经动作。跳闸回路中QF的辅助触点能改善KM接点的工作条件。

螺螺+++1QF螺KMKM?EXs.maxXs.minAKA螺YT1QFIm螺TALJ—BI2QFIK(2)(3)IK.minIK.maxIⅠop.1(3)IKB.maxlmin0Llmax螺2-5螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺螺

最大运行方式下,当线路上任一点K发生三相短路时,最大短路电流为

(3)IK.max?EXS.min3 ?XK最小运行方式下,当线路上任一点K发生两相短路时,最小短路电流为

(2)IK.min?E33 ?2XS.max?XK其短路电流曲线如图2-5所示,为使保护1既能保护线路AB全长,又具有选择性,其

(3)Ⅰ(3)动作值IⅠ应选取B母线短路时的最大短路电流,即II?IOP.1KB.maxOP.1KB.max。但是,短路电

流的计算值是没有考虑暂态过程影响的稳态值,存在误差;线路参数不是实测参数,因而短

8 |

路电流的计算值也存在误差;此外,一次短路电流通过电流互感器变换到二次加入继电器时,互感器还存在10%的误差。为了保证选择性,防止由于上述因素影响,导致下一线路出口发生短路时实际的短路电流超过保护1的动作值IⅠ引起保护越级误动作,因此保护的动作OP.1,

Ⅰ(3)值IⅠOP.1必须满足:IOP.1?IKB.max。考虑上述因素,根据运行经验,引入取值1.2~1.3的可

靠系数KⅠrel,则无时限电流速断保护的动作值按躲开下一线路出口,最大运行方式下,发生三相短路时的短路电流整定。即

Ⅰ(3)IⅠ?KOP.1relIKB.max

当线路长度小于20kM时,可靠系数KⅠ线路长度大于20kM小于50kM时,KⅠrel取1.5;rel取1.4;线路长度大于50kM时,KⅠrel取1.3。

无时限电流保护是依靠整定动作值来保证选择性的。从2-5图可以看出,为了保证选择性,提高了动作值,使保护范围缩小,降低了保护的灵敏性,因此无时限电流速断保护不能够保护线路全长。又因为保护的动作具有选择性,可以瞬时动作,因而称为无时限电流速断保护或电流Ⅰ段。

无时限电流速断保护只能保护线路全长的一部分。保护配置图形用I表示。

无时限电流速断保护的灵敏性校验用最小保护范围衡量。规程规定,最小保护范围不应小于线路全长的15%~20%。当系统在最小运行方式、下本线路某点K发生两相短路时,短

(2)Ⅰ路电流IK.min刚好达到保护的动作值IOP,即

(2)IⅠOP?IK.min?E33?2XS.min?XK

可得最小保护范围对应的阻抗值

XK?要求1E?Ⅰ-XS.min2IOPZLLXK?1min?min?15%~20%XABZ1LABLAB

当上一级线路保护采用距离保护时,为了上、下两级保护的配合,此时应考虑下一级电流

9 |

继电保护 第2章 电网相间短路的电流保护要点

第二章电网相间短路的电流保护第一节电流,电压继电器及辅助继电器一.电磁型电流,电压继电器构成继电保护的继电器,动作与返回干脆、迅速,不会停留在某一中间位置。这种特性称为继电器的继电特性。(一)电磁型继电器的工作原理1.电磁型继电器的分类主要有螺管线圈、吸引衔铁、转动舌片式三种类型,如图2-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0wa7335omx6trx01723y3gzju6vsnw00dir
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享