施工技术交底电线
穿管敷线
1
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
施 工 技 术 交 底
工程名称 施工单位 农二师培训中心综合大楼( C段) 分部工程 新建环宇建设工程( 集团) 有限责任公司高层项目部 工 种 电气分部( 电线、 电缆穿管敷线) 电工 日期 9月12日 2
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
交底内容: 一、施工准备 1、材料准备: 电线、 电缆、 钢线、 护口、 套管、 焊锡、 焊剂、 橡胶绝缘胶带等。 2、技术准备: 2.1熟悉图纸资料, 领会设计图的设计内容, 注意图纸担出的施工要求。 2.2确定施工方法, 编制施工技术措施。 2.3施工前对操作人员进行技术交底。 3、 主要机具: 3.1克丝钳、 尖嘴钳、 剥线钳、 压线钳、 放线架、 放线车。 3.2电炉、 锡锅、 电烙铁。 3.3各种规格的螺钉旋具、 电工刀、 万用表、 兆欧表。 3.4绝缘手套、 工具袋、 高凳、 人字梯等。 4、 作业条件: 4.1配管工程或线槽安装工程配合土建施工完毕, 保护导体( 接地PE) 或中性保护导体( 接零PEN) 连接及其它焊接施工完成, 经检查确认, 才能穿入电线或电缆以及线槽内敷线。 4.2与导管连接的柜、 屏、 台、 箱、 筋安装完成, 管内积水及杂物我, 经检查确认, 才能穿 入电线、 电缆。 4.3电缆穿管前绝缘测试合格, 才能穿入导管。 4.4电线、 电缆交接试验合格 , 且对接线去 向和相位等检查确认, 才能通电。 4.5施工组织及人员准备 专业技术人员应配置合理, 劳动力已组织进场。专业技术人员 和特殊工种必须持证上岗, 并应进行岗前培训。 二、材料和施工质量控制 1、材料要点: 1.1电线 、 电缆应按批查验 合格证, 合格证有生产许可证编号, 按《额定电压450/750V及以下 聚氯乙烯绝缘电缆》( GB5023.1~GB5023.7) 标准生产的产品有安全认证标志。 1.2外观检查: 包装完好, 抽检的电线绝缘层完整无损, 厚度均匀; 电缆无压扁、 扭曲, 铠装不松卷; 耐热、 阻燃的、 电缆外护层有明显标识和制造厂标; 1.3按制造标准, 现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径; 线芯直径误差不大于 标称直径的1%; 常见的BV型绝缘电线的绝缘厚度不小于下表的规定。 交底人 接受交底人
质量检查员 3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
施 工 技 术 交 底
工程名称 施工单位 农二师培训中心综合大楼( C段) 新建环宇建设工程( 集团) 有限责任公司高层项目部 分部工程 工 种 电气分部( 电线、 电缆穿线) 电工 日期 9月12日 4
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
交底内容: BV型绝缘电线的绝缘厚度 电线芯线标称 截面积( ㎜) 绝缘层厚度 规定值( ㎜) 测。 1.5穿线用镀锌钢丝: 应顺直无死弯、 扭结等现象, 并具有相应的机械拉力。 1.6焊锡: 由锡、 铅、 锑等元素组成的低熔点( 185~260℃) 合金; 焊锡制成条状和丝状, 焊剂: 专用焊接膏或松香酒精溶液适用于铜或铜合金焊件。 1.7套管: 有铜套管、 铝套管、 铜铝过渡套管三种, 选用时应采用与导线材质、 规格相配套的套管。 2、 技术要点: 2.1三相或单相交流单芯电缆, 不得单独穿于钢导管内。 2.2不同回路、 不同电压等级和交流与直流的电线, 不应穿 于同一导管内; 同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内, 且管内无接头。导线截面应符合设计要求; 导线连接时, 削线时应根据线径选用剥线钳对应的刀口, 导线接头处的缠绕圈数应为5~8圈, 涮锡的温度要适当, 涮锡要均匀饱满; 涮锡后要及时将焊剂清除干净, 保持接头部位的洁净且包缠平整、 严密。 2.3当采用多相供电时, 同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致, 即保护导体(接地线PE)应是黄绿相间色, 中性导体(零线N)用淡蓝色; 相线用: A(L1)相-黄色、 B(L2) 相-绿色、 C(L3) 相-红色, 选用线色应正确且符合规定, 连接牢固紧密。 3、 质量要点: 3.1电线、 电缆穿管前, 应清除管内杂物和积水, 管口应有保护措施, 不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、 电缆后管口应密封; 盒箱内应清洁无杂物, 护口、 护线套配套齐全无脱落, 导线排列整齐, 并留有适当的余量。 3.2导线连接: L套管压接后, 压模应匹配, 其位置应在中心线上, 保证压模深度; 接线端子(接线鼻)应根据导线的根数和总截面选择相应的接线端子。 3.3管路内线路绝缘层和接头的包缠处应避免受损、 受潮以免造成绝缘电阻值偏低。 3.4线槽敷线应使电线在线槽内有一定余量, 不得有接头。电线按回路编号分段绑扎, 绑扎点间距不应大于2m。
5 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 1.4对电线、 电缆绝缘性能、 导电性能和阻燃性能有疑问时, 按批抽样送 有资质的实验室检