好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙模板施工方案.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录 一、编制依据 .................................................. 1 二、工程概况 .................................................. 1 三、模板支设方案 ............................................ 2 四、模板计算 ................................................. 7 五、砼整体结构的拆模原则 .................................. 11 六、质量标准 ................................................ 11 七、安全技术要求 ........................................... 11

第 0 页 共 26 页

模板施工方案 一、编制依据

1.1盛世·新天地1#楼施工图纸;

1.2JGJ62-2008《建筑施工模板安全技术规范》;

1.3国家现行有关文件和国家施工质量验收规范、规程、标准等; 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 二、工程概况

盛世·新天地住宅南区1#楼位于焦作市温县黄河路以南,子夏大街以东,振兴路以北,建筑面积18772.4m2,地下一层,地上十七层,层高2.9m的高层住宅附属商业楼。建筑总高度为51.9m,钢筋混凝土剪力墙结构,CFG桩复合地基、筏板基础,结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,建筑抗震设防类别丙类,地基基础设计等级乙级。建筑防火分类二类,建筑耐火等级地上二级,地下一级。地下室防水等级二级,剪力墙结构抗震等级为三级。 三、模板支设方案

(一)基础、地下室模板工程

垫层采用木模,筏板基础采用砖模,剪力墙采用配制12mm厚竹胶大模板施工。

(1)垫层模板采用方木组合拼装,外侧用钢筋固定。 (2)地下室墙体模板工程

a、为加快施工进度,地下室墙、梁、板一起浇筑。

b、地下室墙体采用胶合板模板支模,内墙厚度为200mm,外墙厚度为300mm,对模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性要求较高,内侧模板支撑采

第 1 页 共 26 页

用钢管和扣件组成支撑系统,支撑在满堂脚手架上,外侧支撑在基坑斜坡上,斜坡上要设垫板以扩散支撑力,水平撑、斜撑间距为0.9m,模板及支撑如图所示:

现浇板×80方木梁外钢楞内钢楞小横杆胶合板螺栓纵横水平拉杆垫木蝴蝶卡斜撑立杆斜撑剪刀撑垫木丝托水平支撑扫地杆(距地面200mm)150×150×50垫木素砼垫层

为保证地下室迎水面墙体保护层厚度,施工时采用截面30×30长条形垫块,间距600,梅花形布置。支设墙体模板时,将长条形垫块固定在墙体钢筋上。

墙宽

c、墙体模板采用胶合板模板配制,竖楞采用方木,间距200mm,横楞 采用2根φ48×3.5钢管,间距500mm,对拉止水螺栓为14钢筋制作,第一道止水螺栓距底部100mm,往上竖向间距450mm,横向间距450mm,所有地下室外墙对拉螺栓使用止水螺栓,在靠近外模板处安设10mm厚塑料垫块。待拆模后将塑料垫块剔除后将外露螺栓杆割掉。模板加固采用蝴蝶卡、对拉止水

第 2 页 共 26 页

螺栓和架杆加固,墙体模板底部两道螺栓使用双螺母。模板垂直度和轴线位置校正后,连续支撑,支撑牢固。

d、墙模必须拉线找直并应设足够的拉杆及支撑,剪力墙模板必须加固牢固,并应保证模板的垂直度。

e、剪力墙附柱、门榜等处截面应符合要求,门洞两边上下应垂直。 (4)地下室梁、板模工程 a、地下室梁模板工程

Ⅰ、梁底模、侧模用木模板配制,用钉子、镰刀卡、方木、钢楞固定梁模板。

Ⅱ、搭设梁底支撑架,梁底设一排竖向支撑,支撑间距不大于1.0m,梁底设横向小平杆,间距0.9m。支柱通过纵横方向的拉杆、剪刀撑、斜杆与满堂脚手架相连。纵横方向的水平拉杆第一步间距1.8m,地面上200mm设置一道扫地杆。纵横方向的垂直剪刀撑间距为3-5跨。根据水平控制线,调整顶部横撑标高,校核无误后再支梁底,并拉线找直,顺直后在梁底两侧设置扣件固定,防止位移。绑扎完梁钢筋,经检查合格后,清除杂物,安装两侧模板,梁侧模加固采用镰刀卡、方木、钢楞固定连接,沿梁方向间距600mm。用纵横钢楞、斜杆、水平支撑加固。

Ⅲ、梁模支设时梁底模端部放在梁窝侧模上,严禁有吃模现象。 Ⅳ、为防止漏浆,侧模与底模交界面使用双面胶条。 b、地下室板模支设

第 3 页 共 26 页

Ⅰ、地下室现浇板模板采用竹胶板,满堂脚手架支撑体系。施工时先做好标高测量工作,用水准仪把水平标高直接引测到模板安装位置。

Ⅱ、板模支设:板模脚手架搭设时,立杆间距不大于1000mm,立杆顶部使用丝托,便于调整标高。立杆纵横方向的水平拉杆第一步间距1.8m,地面上200mm设置一道扫地杆。每6m设斜杆,保证支撑稳定性。板底次钢楞净距200mm,上铺胶合板。

Ⅲ、当梁板跨度大于4m时,模板起拱,起拱高度为1‰-3‰,板的长边方向严禁起拱。

Ⅳ、在模板反面用红漆注明结构部位,以便模板拆除后能够按照尺寸要求分类堆放,且下次使用方便。

Ⅴ、模板上不能堆放重物,不得碰撞。

Ⅵ、安装完毕按模板工程验收标准进行检查其支撑体系表面平整度,对角线拼缝等验收合格后进行钢筋绑扎。

Ⅶ、为保证竖向荷载均匀传递,上下层竖向支撑必须在同一位置上 (5)楼梯:采用木模板、钢支撑。先安装休息平台梁模板,再安装楼梯模板斜楞,然后铺设楼梯底模、安装外帮侧模和踏步模板。如右图所示:

第 4 页 共 26 页

剪力墙模板施工方案.doc