好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

手术室洁净建筑技术规范试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

手术室洁净建筑技术规范试题

一、单选题

1、术间自净时间是指在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约( B )或降低到设计洁净度级别( )之内所需的时间。 A.80% 、上限浓度 B.90% 、上限浓度 C.70% 、上限浓度 D.90% 、下限浓度 2、以下属于低度环境污染风险区域的是( A ) A. 生活区 B.复苏室 C.患者等候区 D.手术间

4、应根据医院类型、级别和需求去考虑洁净手术间数和级别,手术室间数按外科系统床位数确定,按(B )的比例计算。 A.1:15~20 B.1:20~25 C.1:25~30 D.1:15~25

3、洁净手术室中严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应( A )

A. ≥5Pa B.≥4Pa C.≥3Pa D.≥2Pa

4、洁净手术室最小新风量应根据面积和级别每m2最小新风量为( B )

A.10~15m3/h B. 15~20m3/h C. 15~25m3/h D.20~25m3/h

5、手术部相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应≥5Pa,最大静压差应( C )不应因压差而产生哨音或影响开门。

A. <10Pa B.<15Pa C.<20Pa D.<25Pa 6、下列哪项的最低照度应该大于等于200Ix( D ) A.

预麻室 B.体外循环室 C. 无菌敷料室 D. 恢复室

7、对于大于0.5微米的微粒,各等级洁净手术室、辅助用房和末级过滤器的最低效率之间的关系,下列说法不正确的是( C ) A. Ⅰ级 99.99% B.Ⅱ级 99% C. Ⅲ级 97% D. Ⅳ级 70%

8、洁净手术室施工验收最后检测的项目是( C ) A.

风速 B.风量 C.细菌浓度 D.静压差

9、洁净手术部(室)及其他洁净用房空气的消毒效果检测方法不包括( C )

A.洁净手术部(室)及其他洁净用房只能选择沉降法监测空气消毒效果。

B.检测时将采样器置于室内中央0.8~1.5高度。 C.每次采样时间不应超过30min。

D.采样前,关闭门、窗,在无人走动的情况下,静止20分钟后采样。 10、外源性感染是指由( D )引发的感染。

A.自身细菌 B.自身病原微生物 C.环境 D.体外微生物 11、洁净手术部各类洁净用房技术指标下列哪项不符合规定( C )

A.相互连通的相同洁净度级别的洁净用房之间,宜有适当压差,保持要求的气流方向。

B.用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。

C.洁净区对与其相同的非洁净区应保持正压,最小静压差应≦5Pa。 D.对技术指标的项目、数值、精度和变化规律等有特殊要求的房间,应按实际要求设计。

12、当洁净手术室的集中送风面需要分隔开时,应使气流在地面以上约( C )高度搭接。

A.1m B. 1.5m C. 2m D.2.5m

13、洁净手术室应规定和控制室内医护人员的设定人数,其设定符合下列说法不正确的是( C ) A.

Ⅰ级12~14人 B.Ⅱ级10~12人 C. Ⅲ、Ⅳ级8~10

人 D. Ⅲ、Ⅳ级6~10人

14、洁净手术室内氧气的终端压力为( D )

A.0.35~0.45MPa B. 0.3~0.35MPa C.0.3~0.45MPa D.0.4~0.45MPa

15、洁净手术室内使用的负压(真空)吸引的终端压力( A ) A.

-0.03~-0.07MPa

B.

-0.03~-0.05MPa

C.-0.4~0.45MPa D.-0.3~0.7MPa

16、供给洁净手术部用的医用气源,不论气态或液态,都应按日用量要求储备足够的备用量,不宜少于( C )天。 A.5天 B.2天 C.3天 D.7天

17、平均风速指集中送风区地面以上( D )截面的平均风速。

A.1.8m B. 2m C. 1.0m D.1.2m

18、洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的( C )分级。 A.

空气洁净度 B.含尘浓度 C.细菌浓度 D.微粒数量

19、手术室温、湿度不达标的不应超过(D )天/年。 A.2天 B.3天 C.4天 D.5天

20、手术室温、湿度连续2天不达标的每年不应超过( B )次。 A.3次 B.2次 C.4次 D.5次

21、空气洁净度8.5级相当于原来空气洁净度的( D )级 A. 万级 B.十万级 C. 百万级 D.三十万级 22、空气洁净度5级原来空气洁净度的( B ) A.千级 B. 百级 C.千级 D.万级

23、空气洁净度Ⅰ级的洁净用房静压差检验合格后,还应检测 其开门后门内(B )m处的洁净度,并达标。 A.0.8m B.0.6m C. 0.5m D.1m

24、关于手术室照度的检测,说法正确的是( C ) A.应在光源输出时进行 B.检测时打开无影灯

C.无自然采光条件下进行 D.测点距地1.2m,距墙面0.8m 25、洁净手术室的净高不宜低于( D ) A.2m B. 2.4m C.3m D.2.7m

26、洁净手术室供手术车进出的门,净宽不宜小于( B ) A.1.5m B.1.4m C. 1.6m D.1.7m

27、洁净手术室的建筑环境,说法不正确的是( B )

A.要避开污染源 B.不应设在首层,可以设置在高层建筑的顶层

C.洁净手术部应独立成区 D.临近放射科、输血科、病理科、消毒供应中心等

28、洁净手术部平面分为洁净区与非洁净区,两区之间应设( C ) A.电梯井 B.物品准备间 C.传递窗或缓冲室

29、负压手术室和感染手术室在出口处应设( A ) 作为缓冲室,负压手术室应有独立出入口。

A.准备室 B. 传递窗 C.电梯井 D.淋浴间

30、当人、物用电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相同时,电梯出口处必须设( B )

A.传递窗 B.缓冲室 C.物品准备室 D.淋浴间

31、洁净手术部内与室内空气直接接触的外露材料不得使用( C )

A.水泥 B.塑料 C.木材和石膏

32、洁净手术室的检修孔可开设在( B ),并应采取密封措施。 A.术间天花板上 B.洁净走廊上 C. 洁净区走廊内 D.手术间外任意位置

33、感染手术和重度感染手术应在洁净度( D )手术间内进行。 A.Ⅰ级 B.Ⅱ级 C.Ⅲ级 D.Ⅳ级

34、眼科专用手术室周边区洁净度比手术区的可低( B ) A.1级 B.2级 C.3级 D.4级

手术室洁净建筑技术规范试题

手术室洁净建筑技术规范试题一、单选题1、术间自净时间是指在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约(B)或降低到设计洁净度级别()之内所需的时间。A.80%、上限浓度B.90%、上限浓度C.70%、上限浓度D.90%、下限浓度2、以下属于低度环境污染风险区域的是(
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0w5o20mmge2p7v43zg0p6rgfk15sw100hb8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享