木材厂安全标语
安全标语和标志牌,各种施工机械均需挂设操作规程。
(2)安全防护:
“三宝、四口、五临边”防护 现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽,并系紧帽带,穿胶底鞋,不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。 做好“四口”的防护工作。在楼梯口、电梯口、预留洞口设置围拦、盖板、架网,正在施工的建筑物出入口和并字架,门式架进出料口,必须搭设符合要求的防护棚,
并设置醒目的标志。
做好“五临边”的防护工作。 夜间施工操作要有足够的照明设备。
3 安全用电及防火措施 安全用电组织措施
(1)电工必须持证上岗
(2)项目部建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编审批制
木材厂安全标语
度,并建立相应的技术档案。 (3)建立技术交底制度。
由技术负责人向安全员及专业电工提出交底,并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
(4)建立安全检测制度。 从临时用电工程开工始,根据制度要求定期对临时用电工程进行检测,主要内容包括接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并作好检测记录。
(5)建立电气维修制度。 加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修记录,记明维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 (6)建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
木材厂安全标语
(7)建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人,并辅以必要的奖惩。
(8)建立安全教育和培训制度。 定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。 安全用电技术措施
(1)线路及配电安装要求: 接地与接零
施工现场使用的中性点直接接地的低压电力线中,必须采取三相五线制TN-S接零保护系统。
①保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;
②保护零线应与工作零线必须分开单独敷设,不得作它用,保护零线(即PE线)必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少三处作
木材厂安全标语
重复接地,
重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于12米时,采用绝缘铜线截面不小于10mm2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于的绝缘多股铜线;
⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零; (2)配置漏电保护器 ①施工现场的配电箱(配电室)和开关箱至少配置两级漏电保护器;
②漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应不大于;潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(大于); ③开关箱内漏电保护器的选用应
木材厂安全标语
与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应、相配合,如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器;照明用电必须与动力用电分开,照明应选用单相二线的漏电保护器。 (3)开关箱按三级设置,即总配电箱 、分配电箱、开关箱,开关箱距离机具不能超过三米,开关箱实行一机一闸一漏电保护。
4、分项工程安全技术措施: 电焊工程安全技术措施
(1)电焊、气割,严格遵守“十不烧”规程操作。
(2)操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出级应有完整的防护罩,进出端应用铜接头焊牢。 (3)每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量,应为该机的倍,严禁用其它金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。
(4)电气焊的弧火花点必须与氧