换热器热量及面积计算
一、 热量计算1、 一般式
Q=Wh (Hh,1- Hh,2 ) = Wc (Hc,2- Hc,1 )
式中:
Q为换热器的热负荷,kj/h或kw; W为流体的质量流量,kg/h ; H为单位质量流体的焓,kj/kg ;
下标c和h分别表示冷流体和热流体,下标 的进口和出口。
1和2分别表示换热器
2、无相变化
Q二Whcp,h(T1-T2)=Wccp,c(t2-t1)
式中
cp为流体平均定压比热容,kj/(kg. C ); T为热流体的温度,C; T为冷流体的温度,C
二、 面积计算
1、总传热系数K
管壳式换热器中的K值如下表
冷流体 热流体 总传热系数K, w/(m2. C) 水 水 水 水 水 有机溶剂 水 气体 水 水沸腾 轻油沸腾 水 气体 有机溶剂 轻油 重油 有机溶剂 水蒸气冷凝 水蒸气冷凝 低沸点烃类冷凝 水蒸气冷凝 水蒸气冷凝 850-1700 17-280 280-850 340-910 60-280 115-340 1420-4250 30-300 455-1140 2000-4250 455-1020 注:
1w=1J/s=3.6kj/h=0.86kcal/h 1kcal=4.18kj 2、
温差 (1)逆流
热流体温度T: T1 F2 冷流体温度t: t211 温差△: △1—42
△m二(42- 41) /ln(At2/ 41)
(2)并流
热流体温度T: T1 —T2 冷流体温度t: t1 T2 温差△: △2—/M
△m二(42- 41) /ln(At2/ 41)
3、面积计算 S=Q/(K. 4tm)
三、管壳式换热器面积计算
S=3.14ndL
其中,S为传热面积m2、n为管束的管数、四、注意事项
冷凝段:潜热(根据汽化热计算) 冷却段:显热(根据比热容计算
d为管径,m; L为管长, m。