变频器外围电路故障维修举例

一:某鞋厂中断流水线,由变频电机拖动。根据工人反映该流水线经常时不时地突然停了,也没有人按急停。现场蹲点观察,确是如此。于是就找到控制电机的变频器仔细观察,发现当流水线停时变频器面板上“FWD”在闪烁。用万用表测量变频器正转控制端子,无输入信号。经检查发现一个中间继电器的一组常开触点控制该输入信号,将其换掉后流水线运行正常。

原来是流水线工人按急停按钮很频繁,每按一次该中间继电器就断电一次,时间一长,该中继的常开触点就接触不良,无法接通信号。

二:某饲料厂,一台变频器控制8个配料电机,当开其中一个时,变频器故障停机,报警代码是“31”。经查变频器说明书,代码“31”为电机V相缺失。于是检查控制该电机的交流接触器、电机电源线,发现从变频器输出端到交流接触器的这段线 在交流接触器一个主触点端子上有明显的松动,且有烧黑的痕迹。将烧黑的剪掉,重新接上,锁死,开机后正常。

从本例中可以看出,变频器说明书很重要,一定要利用好!

三:某食品厂变频器恒压供水系统,由变频器、远传压力表控制单个水泵,无PLC。其故障现象为在变频供水模式下水泵不

运行,而且变频器无任何报警。我们首先检查变频器的数字输入信号,正常;在检查模拟量输入信号时,发现 AIN+ 端子与GND之间的电压为0,变频器 +10V 与GND之间的电压也为0。我们很奇怪,难道变频器坏了?可是当我们把远传压力表的3根线拆掉后,再测量变频器端子+10V与GND之间的电压为+10V。原来是压力表坏了,导致短路,换新的压力表后水泵正常工作。

四:某皮革厂一台磨革机的胶辊送料电机是由变频器控制的。据操作工讲前几天一直正常,可现在一送料就发现胶辊不是连续转而是步进,就是转一下,停一下,再转一下,再停一下(停的时间很短),如此循环。这种现象很奇怪。我们先断电,然后重新送电,再开机故障依旧。我们怀疑是变频器参数出了问题,于是拿出变频器说明书逐条检查变频器参数,发现大部分参数都变了。对照电机铭牌以及变频器说明书逐条修正,然后开机故障就消失了。可是第二天早上,工人一开机这种现象又出来了。原来是工人每天下班都要关电源,第二天上班再送电,这台变频器的内部存储器坏了,断电之后再送电参数就乱了。换了台新的变频器之后就好了。

以上几例供大家一起相互交流、学习,谢谢!