精心整理
技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 总概况: A栋综合楼等10项工程 中国建筑第八工程局有限公司 编 号 08-00-C2-003 交底日期 分项工程名称 2014年7月1日 管道冷热水系统安装 空调水系统安装 1:管材(空调水):≥DN50管道,采用无缝钢管,焊接连接;≤DN40管道采用热镀锌钢管,丝接连接。 2:空调水管的支吊架、横担制作安装按规范图集《室内管道支吊架》来执行。材料检验 (1)管材:管道不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 (2)管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 (3)阀门:管道采用阀门,符合设计要求。在安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 3:工艺流程 安装准备----预制加工----支架安装----干管安装---立管安装—支管安装----试压----冲洗----防腐----保温----调试 1、机具准备 (1)机具:砂轮锯、套丝机、煨弯器、电焊机、台钻、电锤、水压泵等。 (2)工具:压力案、电焊工具、管钳、套丝板、活扳手、手锤等。 (3)其他:钢卷尺、水平尺、线坠、小线、粉笔等。 2、安装准备 (1)认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 (2)按设计要求画出管路施工草图。 3、干管安装 (1)按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对尺寸。 (2)安装卡架,按设计要求或规范要求安装,支架间距见施工图设计说明(二)。
精心整理 技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 A栋综合楼等10项工程 中国建筑第八工程局有限公司 编 号 08-00-C2-003 交底日期 分项工程名称 2014年7月1日 管道冷热水系统安装 空调水系统安装 吊架安装时,先把吊杆按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。 (3)干管安装应从进户或分支路开始,装管前要检查管深并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头,依此方法装完为止(管道穿过伸缩或过沟处,必须先穿好钢套管)。 (4)分路阀门离分路点不宜过远。分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水阀。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道连接调直后安装。 (5)采用钢管焊接,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始,把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用点焊固定,校正、调直后施焊,焊完后保证管道正直。 (6)管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡(木托),使其松紧适度,平正一致,最后固定卡处的止动板。 (7)摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。 (8)涉及变径大小头需采用偏心大小头进行焊接安装,且利用热水管道内排气方向安装。 4、立管安装: (1)核对各层预留孔洞的位置是否正确,将预制的管道按编号顺序运到安装地点。 (2)检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡松开,把管旋入卡内,拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,
精心整理 技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 A栋综合楼等10项工程 中国建筑第八工程局有限公司 编 号 08-00-C2-003 交底日期 分项工程名称 2014年7月1日 管道冷热水系统安装 空调水系统安装 扶正套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。 5、支管安装: (1)各楼层水平主干管道安装时,按通风与空调施工质量验收规范GB-50243-2002要求进行施工,水管坡度坡向末端自动排气阀; (2)配支管:按量出支管尺寸,安装管道,清除油麻。 (3)检查支管的坡度和平行距墙的间距,并进行末端支吊架固定。 (4)管道安装完毕后按设计的要求分段进行管道压力试验和冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。 6、质量标准 (1)保证项目: 整个空调系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工验收规范的规定。 管道固定支架的位置和构造必须符合设计的要求。所用型钢的尺寸符合规范的要求。 管道的焊接处及弯曲处严禁焊接支管,接口焊缝距起弯处、支、吊架边缘须大于50MM。 (2)基本项目 管道的坡度必须严格符合设计的要求。特别注意支管的坡度,立管的甩口标高应根据水平管道高度和地面的高度严格控制。 管道螺纹连接应螺纹清洁、规整,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹2~3扣,接口处无外露的油麻等缺陷。 管道焊接口平整度、焊缝加强面应符合设计规范规定。焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷,焊波均匀一致。 阀门安装应型号、规格,符合设计图纸的要求。安装位置、进出口方向正确,连
精心整理 技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 接牢固,朝向便于使用,表面洁净。 A栋综合楼等10项工程 中国建筑第八工程局有限公司 编 号 08-00-C2-003 交底日期 分项工程名称 2014年7月1日 管道冷热水系统安装 空调水系统安装 安装在墙和楼板处的套管必须符合规范的规定。一般高出楼板20MM,卫生间高出地面50MM,底面与楼板平。墙面的套管与装饰面平,套管安装牢固,环缝均匀。套管内堵塞严密。 管道和支架的涂漆符合以下规定:管道刷防锈漆和银粉(不保温管道)两道,附着良好,无脱皮、起泡和漏刷。厚度均匀,色泽一致,无流淌和污染现象。 (3)允许偏差项目 管道的标高、位置及水平垂直度必须符合设计要求及规范的规定。 7、成品保护 (1)安装好的管道不得用作支撑及吊拉负荷,不得蹬踩。 (2)搬运材料、机具及施焊时,要有防护措施,不得将已做好的地面和墙面弄脏、砸坏。特别注意水磨石地面的保护。所用的梯子必须用东西包好,注意地面的保护。 (3)阀门手轮在竣工前统一安装,防止丢失 8、特别注意的问题 (1)管道坡度不均匀:造成的原因是安装干管后又开口,接口后不调直,吊架松紧不一,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,管道分路预制时,没有进行连接调直。 (2)立管不垂直:主要因支管尺寸不准,推拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线造成。 (3)套管在过墙两侧或楼板下外露:套管过长或套管没有焊架铁固定造成。 (4)麻头清理不干净:操作人员未及时清理。 (5)试压及通暖时,管道被堵塞:主要原因是安装时,预留口没有装临时堵,掉进杂物造成。
精心整理 技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 A栋综合楼等10项工程 中国建筑第八工程局有限公司 编 号 08-00-C2-003 交底日期 分项工程名称 2014年7月1日 管道冷热水系统安装 空调水系统安装 (6)立管底部需加泄水排污阀,末端加自动排气阀; (7)各楼空调水系统阀门DN50截止阀、蝶阀、闸阀经与设计沟通,统一调整为手柄式法兰蝶阀; (8)施工单位必须按以上技术交底中施工规范严格施工;以上未详事宜按GB50342-2002、通风与空调工程图集91SB6、设计说明施工。 审核人
交底人 接受交底人 精心整理
本表由施工单位填写