机房建设方案(详细版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

当空气过滤器积聚了大量灰尘,需要清洗或更换滤材时,机器自动显示报警提示。 8、智能控制(可选)

先进的液晶智能控制显示技术,使室内空气品质状态一目了然,智能控制换气方式:冬夏使用热交换,春秋采用旁通式。 2.5 配电工程 2.5.1 设计内容

? 机房供电电源设计

? 机房附属设备如机房的空调、照明、维修墙插电源(市电)供电设计 ? 机房网络设备、监控的电源(UPS)供电设计 ? 防雷及接地保护系统 2.5.2 设计依据

? 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93) ? 《低压配电设计规范》(GB 50054-95) ? 《供配电系统设计规范》(GB 50052-95) ? 《智能建筑设计标准》(GB 50034-92) ? 《建筑物防雷设计规范》(GB/T 50314-2000)

计算机机房电源设计标准应符合《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)下列规定: 甲级标准应符合下列条件:

1.应有两路独立电源供电,并在末端自动切换。 2.重要的设备应配备UPS电源装置。 3.电源质量应符合下列规定:

1)稳态电压偏移不大于±2%; 2)稳态频率偏移不大于±0.2Hz; 3) 电压波形畸变率不大于5%; 4)允许断电持续时间为0-4ms。

计算机房供电标准应符合《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)下列规定: 第6.1.1条:电子计算机机房用电负荷等级及供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。

第6.1.3条:电子计算机机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展、升级等可能性,并

应预留备用容量。

第6.1.5条:机房内其它电力负荷不得由计算机主机电源和不间断电源系统供电。主机房内宜设置专用动力配电箱。

第6.1.9条:电子计算机机房低压配电系统应采用频率50Hz、电压380/220V TN-S或TN-C-S系统。

2.5.3 负荷等级

计算机机房电源属于一类供电系统,供电要求不间断、安全可靠。机房供电电源设计应达到一类供电要求。 2.5.4 设计方案 2.5.4.1 供电方式分析

2.5.4.1.1 市电供电系统

市电供电是指由供电局接入的外电供电系统,做为普通供电为大楼提供了一种供电来源。大楼机房同样须接入普通市电系统,为机房的普通用电设备及UPS电源提供供电支持。采用专用的配电柜对市电进行管理,采用单刀双掷开关为发电机接线做预留。但发电机及市电的切换只能手动而且不带负载进行,宜作为单独的配电进线控制柜使用。

2.5.4.1.2 发电机供电自投自复控制系统

发电机供电回路与市电必须进行互锁联动,采用单刀双掷开关是一种方式,但须手动进行而且不能带负载操作。通过采用发配电自投自复柜通过继电器的切换,配合独立配电柜可完成发配电系统的快速切换操作及分路控制,则可保证供电系统的不间断运行。

发配电自投自复控制柜安装有市电、发电自动切换继电器,市电停电时自动切换至发电机供电系统,以保证供电系统的连续性。同时,安装控制机房精密空调机、UPS不间断电源等设备的开关,并配有电压表、电流表以及报警指示灯,能及时了解机房空调、UPS电源系统及相应市电供电回路的总用电情况。

独立配电柜安装有各用电回路的分控开关,用于控制各系统的供电情况,同时为监控UPS电源回路的供电情况,安装有电压表和电流表,可随时了解USP电源系统的负载情况。

此外,总进线开关接有电源防雷器,可有效地防止雷电流通过供电线路侵入的危险。总之,机房发配电控制柜做为整个网络配电系统的控制中心,能够集中有效地管理整个供电系统的正常运行。

2.5.4.1.3 UPS不间断电源供电系统

UPS不间断电源供电系统是采用蓄电池通过逆变的方式供电给后端负载。平时处于在线式滤波稳压工作方式,停电后起动电池组逆变供电给负载。 2.5.4.2 机房供电电源系统设计

计算机机房的建设必须要建立一个稳定可靠的供配电系统,这个系统首先要保障网络设备正常运行的电源供电,还要保证其它附属设备如机房专用空调、照明系统、门禁、监控及消防系统的安全用电。

机房计算机设备包括小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与传递,所以对电源的质量及可靠性要求很高,因此该供电电源系统按照一级标准进行设计,由UPS直接供电。

市电电源进线按规范要求设计为TN-S系统(三相五线制)。机房供配电系统考虑系统扩展、升级、预留备用容量。

机房内设计一台市电双电源综合配电柜。配电柜为GGD型,由专业生产厂家定做,国家3C认证,均为国家免检系列产品。选用德力西空开做主回路断路开关;UPS选用深圳品牌主机设备;蓄电池选用山特电池。以此措施来保证供电系统安全可靠地供电质量,保证系统的正常运行。

2.5.4.3 机房配电系统

2.5.4.3.1 机房市电配电系统设计(建议)

为提高计算机设备的供配电系统可靠性,由变电所引来的双路电源专供机房使用。(该双路电源电缆由业主方自行配置至机房)。各系统的良好运行有赖于其核心设备供电质量的保证。因此,该机房供电系统建议采用市电、发电双路接线引入,自投自复,并辅以在线式UPS不间断电源的供电方式。核心设备全部采用UPS不间断电源供电,附属设备(如电视墙、照明用电、维护插座等)采用普通市电供电。

市电配电柜内安装德力西空气开关。配电柜供电回路设计:在市电配电柜中引出一路供UPS使用;机房辅助动力设备包括机房专用精密空调系统、新风机系统、照明系统、墙面维修插座等。在该配电柜主进开关设计安装消防联动装置,当火警发生时自动切除市电供电电源,防止火警事故扩大。在该配电柜为墙面维修插座供电的线路上,设计安装防漏电开关,以保障人身安全。

2.5.4.3.2 机房UPS配电系统设计

根据大楼结构的承重要求,充分考虑UPS电池的承重问题,电池柜安装时应加承重载体。 该配电柜供电回路设计:专供计算机设备及应急照明使用,如:服务器、网络设备、主机、打印机。

机房供电系统选型的主要设备为UPS不间断电源系统,选用山特、台达等品牌的产品。

H系列UPS主机 运行方式:

系统采用单联运行方式。并具有冗余及高级电源管理双重功能。 产品名称: 三进三出工频在线式

功率范围:三进三出工频在线式 HT10KVA~H400KVA 应用范围:工作站、中大型数据中心部门级集中供电 产品特点:

■设计理念可靠性高

双变换在线式拓朴结构设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相、稳压和滤除噪声、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。

模块化设计和双CPU控制,整体运行可靠,稳定性高,保障了UPS安全运行整体效率。 ■运行的可靠性高

纯在线的静态旁路技术,提供了极强的过载及故障保护装置。 内置手动维修旁路,进一步提高了负载连续运行的可靠性。 ■环境适应性强

UPS的交流输入电压范围达380V(或40 0V)±20%,从而降低电池的使用频度,极大地延长电池的使用寿命。

UPS的输入频率范围宽,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。 ■电池优化性能高

采用智能电池管理功能(ABM)技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。 先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用寿命。

■保护周全可靠

具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。

具有交流输入过/欠压保护;输出过载、短路保护;逆变器过温保护、电池欠压预警/保护、电池过充电保护等全面保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 过载能力强,在110%/125%/150%过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟。 ■冗余/增冗并机能力强

插入并机模块(选件)即可实现多达6台并机,增加系统的可靠性。系统伸缩性强,容易实现并机。

并机UPS可共享同一组后备电池。

非固定主从关系并机:在几台并联的U PS中,其中先开机的一台为主(Master)UPS,其他为从(Slave)U PS,主从U PS可以互换,如果一台UPS的逆变器出现故障,该U PS自动切断输出,

机房建设方案(详细版)

当空气过滤器积聚了大量灰尘,需要清洗或更换滤材时,机器自动显示报警提示。8、智能控制(可选)先进的液晶智能控制显示技术,使室内空气品质状态一目了然,智能控制换气方式:冬夏使用热交换,春秋采用旁通式。2.5配电工程2.5.1设计内容?机房供电电源设计?机房附属设备如机房的空调、照明、维修墙插电源(市电)供电设计?机房网络设备、